凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱)、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽、熱水和電加熱。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱水作為熱媒時調節方便,控制的精度高。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,一方面電加熱器要接地,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的
從凈化工程空調系統的分類組成,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,指出新風凈化處理的重要性、必要性,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義。
凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作
某凈化空調工程百級系統淺析
有一個項目甲方要求濕度小于40,通過表冷器進行降溫除濕,做濕度控制需要設置濕度傳感器嗎?因溫度和濕度是耦合的,濕度控制如何和溫度控制匹配?
各位師兄,師姐:本人正在寫畢業論文,有關空調凈化系統在藥廠GMP中的應用,可是我對這方面沒有接觸過,所以搜集的資料不夠,懇請各位如果有這方面的資料,就不要吝惜的告訴小妹.不勝感謝.QQ:157973814email:guanxin0912@163.com
手術室凈化空調系統的模式及比較
結合凈化工程空調凈化系統的相關規范和GMP認證要求,介紹了空調凈化系統的驗證內容和方法??照{(diào)凈化系統驗證合格才能投入正常運行。
想請問一下,一次回風系統,是新風和回風混合再表冷,還是新風表冷后與回風混合。兩者有什么區別,對于藥廠,熱濕比很大的廠房,那一個好一些??!下面的焓濕圖是新風表冷與回風混合,直接送入室內,是否可行?露點溫度是通過室內點沿熱濕比交與95%,計算的送風溫差為6-7度
家用凈化空調將進入大領域的普遍階段,特別是近兩年,其實早些年眾多廠家就已經看到了這種趨向,家用凈化空調比照傳統家用空調家用凈化空調將悉數居室空間的氣氛調節與留存品格改進作為小我私家來實現,完善的展現了消費者鄙俚的留存咀嚼。凈化空調成為空調市場新熱門室內機地位,遵照機型、用戶的一致重要等如決議變頻或數碼空調,第三步決議合理的空調結構。更是響應了國度“低碳、節能、環?!辈呗?,第四步,無效改進室內氣氛品格,第二步必然室內機與風口,多匿伏在吊頂內。還梗概引入新風,家用凈化空調必然替代傳統家用空調。預防空調病的發作。將來,冷暖或單冷空調,并且用一臺主機便可管束多個一致房間,對付制造品的決議以及對應房間的應用,家用凈化空調市場的鼓起是趨向,尋常家居情況所需冷量達到房間最大總冷負荷量60%—70%即梗概了,但家用凈化空調尚屬于高端制造品,或是防止傳統空調送風不均勻以及室內溫度不均衡的害處。毋庸置疑,據領會,是必然。第一步要思量的是房屋的面積與朝向,每12平方米的空間,在此,凈化空調的代價大概在280-
潔凈空調系統與普通空調系統的主要差別,在于潔凈度有不同的要求,潔凈度受各種因素的影響,良好的潔凈效果,不但要有合理的設計,而且要有嚴格的施工及維護管理。筆者曾參與了多項潔凈空調的設計工作,本文結合工程實例通過對凈化空調系統的設計進行了介紹,并分析和探討了凈化空調系統在設計、施工及維護管理等方面應注意的問題。
手術室(凈化)空調系統設計步驟
1.凈化空調系統風管、附件的制作與安裝,應符合高壓風管系統(空氣潔凈度Nl~No級潔凈室)和中壓風管系統(空氣潔凈度N6~N9級的潔凈室)的相關要求。風管制作和清洗應選擇具有防雨篷和有圍檔相對較封閉、無塵和清潔的場所。2.矩形風管邊長小于或等于900mm時,底面板不得采用拼接;大于900mm的矩形風管,不得采用橫向拼接;潔凈度等級N1~N5級的風管系統,不得采用按扣式咬口。風管內表面平整、光滑,不得在風管內設加固框及加固筋。3.風管及部件的縫隙處應利用密封膠密封;風管經清潔水二次清洗達到清潔要求后,應及時對風管端部封口,存放在清潔的房間內,并應避免積塵、受潮和變形。4.凈化空調系統風管的安裝,應在其安裝部位的地面已施工完成,室內具有防塵措施的條件下進行。經清洗密封的風管、附件在打開端口封膜后應即時連接安裝;當需暫停安裝時,應將端口重新密封。5.送回風口、各類末端裝置以及各類管道等與潔凈室內表面的連接處密封處理應可靠、嚴密;凈化空調機組、靜壓箱、風管及迭回風口清潔無積塵。6.現場組裝的組合
隨著醫藥衛生 、生物行業的不斷發展 ,動物房的建造在國內有增長的趨勢。不同種類和不同作 用的動物對環境 的要求也不同
凈化空調系統
凈化空調系統專題,為您提供凈化空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與凈化空調系統 相關的專業交流討論,更多凈化空調系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題