前幾天遇到甲方問得一個問題,說有一條蒸汽管,現在想分成三路,均為125的管子,然后在每個管子上面裝一個熱量表,我查過有關的樣本,沒有那么很合適的!請問有沒有好的產品推薦。這三路管子的流量分別為2t/h,2t/h,1t/h,蒸汽為0。4mpa懇請盡快回復
長期以來,我國北方地區城鎮居民采暖用熱一般按住宅面積而不是按實際用熱量計量收費,導致用戶節能意識差,造成資源的浪費。顯然該計量方法缺乏科學性,而歐美等發達國家在八十年代初,熱量表的使用已相當普遍,熱力公司以熱量表作為計價收費的依據和手段,節能20%-30%。作為建筑節能的一項基本措施,http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=79306
熱量表的安裝與使用一、熱量表的選用關于熱量表的選型問題,主要從三個方面來考慮,即使用壽命、精確度和便于安裝與維護。在選購熱量表時,應具體考慮下面幾個方面的問題:1、熱量表的額定流量目前在熱量表的選用上存在一個誤區,那就是根據熱量表的公稱口徑來選擇熱量表,正確方法是,根據熱量表的額定流量來選用。 熱量表國家標準CJ128-2000 第4.3.3中規定: 熱量表的常用流量應符合GB/T778冷水水表的要求,最低一檔常用流量為0.6m3/h。常用流量與最小流量之比應為10、25、50或100。公稱直徑≤40mm的熱量表,其常用流量與最小流量之比必須采用50或100。2、要考慮到安裝位置與安裝形式根據不同的工程項目,有的熱量表是安裝在進水端,而有的是被安裝在回水端,還有的是被設計成豎式安裝。這樣就需要在采購熱量表時,首先要了解清楚感興趣的產品是否能滿足上述要求。如前文所述,有的熱量表是采用K系數法計算熱量,這樣的熱量表對安裝位置是有要求的,而有的熱量表是不能豎式安裝的。3、不同的熱量表在使用壽命上差別很大不同技術原
根據北京市要求,現在住宅暖氣系統均設計了熱量表,但據說真正裝的不多,因為大部分熱量表物業都不使用,沒幾年就銹死了.現在市場是什么狀況?到底裝不裝表呀?
機械旋翼式熱量表的分析2009-9-30中國農業機械化研究院 趙和平 電話:010-64883049電郵:Zhaoheping836@hotmail.com一、概述目前所使用的機械旋翼式熱能量表,經過長時間的使用,以及自來水行業中的廣泛和大量使用,作為自來水行業,是一個固定而且物美價廉的民用儀表,這對于自來水行業而言,都是一個不爭的事實,對于自來水行業的特定要求,也是不可替代的民用儀表。但是對于熱能量計量而言,對于我國而言是一個比較新型的事業,所以必不可免的要從滿足供熱取暖事業出發,要先有熱能量表產品,去滿足供熱取暖市場的急需,也就是滿足當務之急,滿足之后就要仔細的去考慮思量,究竟市場上還需要這樣的產品嗎?還有哪些地方需要改進與提高,究竟自來水水表與熱能量表在應用方面有哪些不同,很有必要分析與探討。探討分析機械旋翼式熱能量表的適用性以及我國各地的特殊情況對此類熱能量表的不同要求。二、對于應用環境的分析在應用熱能量
大家看看熱量表可以這樣裝么,(圖中過濾器等未畫)第一張圖,是正常裝法,第二張圖,是供水管上引出旁通管,然后把熱量表裝在旁通管上,傳感器裝在原來的干管上,之所以這樣主要是采用小口徑的熱量表代替大口徑的熱量。不考慮其他因素,根據旁通管起始點的壓力和接旁通管干管的兩個點的壓力相同(或比例相同),通過管徑的流通面積之比換算出150的管子的流量,根據溫差再算出耗熱量來。我被問題也糾結,只怪自己理論不行,所以到論壇上來請大家指教。問題:1.這么做,50的管子和并聯上的150的管子流量是否是一個恒定的比例,旁通管和并聯管都有閥門可以調節阻力,閥門開度一定后,應該可以保證50的旁路有水通過,但室內系統是個散熱器采暖,裝有自力式溫控閥,是個變流量系統,能否用兩個管道的流通面積之比算出入口裝置的實際流量。2.如果這個比值恒定,是否可以根據這個理論,把大口徑熱量表淘汰呢,直接接旁通管測算旁通管的流量,然后推算出大管的流量?大家隨意說說,
剛接觸小區換熱站的東西,通過西門子200PLC控制供熱溫度,不知道控制思路是怎么樣的,大概知道是PID控制一次側閥門開度來調節,或者通過調節循環泵流量來調節,如果哪位有這樣的PLC程序能讓小弟參考一下,不勝感激!
沒找到相關的樣本,問廠家說原理和流量計一樣,好多熱量計同時也能測流量:L 那接線是不是像流量計那樣,信號線+電源線(380V)就行了,大家都是怎么接的
我現在是在青島做設計的,每次在做住宅的時候都是要求要分戶計量,但是在實際的操作的過程中,卻不是這樣的,就拿青島來說吧,這里在對采暖收費的時候都是按面積來收的,這里的熱表裝的是不是有點浪費!!!去年青島的每平方的采暖價是24塊,從2006.1.1日起就是26.4塊!!這是政府出的規定!首先在對這個熱表的安裝上,政府都是不支持的!雖然他沒有直接說出這樣的話,但是他們在實際的操作過程中,已經表現出了抵制的態度!!如果真的是要按熱表計量來收取采暖費用的話,熱表上顯示的是多少就收多少就行了,根本就不用專門出這樣的一個規定:從2006.1.1日起就是26.4塊每平方米!!現在做的住宅都是裝有熱量表的!!以前的老房子在設計的時候可能沒有裝熱表,這樣規定是可以的,但是這個我也調查過,每次上工地的時候,我向施工的和當?shù)氐木用?他們家都裝有熱表)也詢問過,他們都說采暖費用都是按面積來收取的!這個熱表,在實際的生活和操作中不知道還有沒有他的存在的意義?!是不是只是一種形式呢?!
新型智能熱量表的開發研究.pdf
我在《實用供熱空調設計手冊》看到超聲波熱量表安裝要求表前應有20~30倍表公稱直徑的直管段,表后10倍直管段;而在《全國民用建筑工程設計技術措施——暖通空調*動力》中看到對機械式熱量表有直管段的要求,而對超聲波熱量表是沒有限制的。那么到底超聲波熱量表對于表前后的直管段到底有沒有限制呢?請高手指點。
前一段時間聽說機械式熱量表不讓用了,現在都要求使用超聲波的了,查了查也沒找到出處,請高手指點一下,看是否有規范或技術規程等文件中明確規定機械式熱量表是否不讓用了!!!
本帖最后由 marshalme 于 2013-11-18 10:31 編輯 規范5.10.3中說熱量表的流量傳感器宜安裝在回水管上,但是現在好像都是安裝在供水管上(進戶管),這是為什么,這樣做能防止盜水嗎?
戶用熱量表應用現狀的探討pdf格式
《供熱計量技術規程》JGJ173-2009第5.1.1條與《公共建筑節能設計標準》5.5.12條是否矛盾?我現在正在做一個校區的采暖,各樓是否需要設熱量表,還是在換熱站設一個總熱量表?請大家給個意見
本帖最后由 nana287 于 2014-7-14 14:00 編輯 如何改變熱量表供暖計量改革的困局,真正做到按需供暖、按戶收費?
設計圖紙上管道井采暖立杠分支管管徑供回水管徑是DN25mm,熱量表安裝在回水管上,熱量表口徑為DN20mm,過濾器在熱量表前。我想說的是,這樣安裝的話,在供暖通水時候由于管道雜質很多沖洗的不干凈,不是很容易進入到熱量表里造成表堵的結果嗎? 如果把熱量表安裝在供水支管上,過濾器仍安裝在表前,就不存在堵的事了吧?另外熱量表安裝在供水支管上口徑仍是DN20的嗎?還是需要大一號,變成DN25mm?請高手指點。
? 熱量表使用背景 熱能表源起歐洲,發展至今有三十多年歷史,作為成熟節能計量產品,在歐美發達國家已被深入推廣使用,充分體現按需使用,按量收費原則。 中國是個能源消耗大國,“提倡節能意識”正在全國范圍內逐漸深入人心,國家建設部為此下達了在全國供熱系統中強制采用熱能表作為計量器具,并建議建筑中央空調系統采 用熱能表計量的模式。熱能表進入我國市場的時間還很短暫,但其先進的理念、計費方式以驚人速度在被逐步的認識、接受、并使用,在集中供暖或中央空調系統領域,熱能表已被廣泛推崇并使用。 ? 熱量表原理 熱
冷熱量表、閥門、恒溫閥PDF樣本
熱量表國家標準CJ_128—2000.doc