亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 換熱站循環泵流量上不去

    站內新更換一臺流量為1200t/h,揚程為34米,電機為變頻啟動?,F(xiàn)電機頻率達到50HZ時,流量為1050t/h。電機電流僅達到230A,額定為287A。泵轉動起來有明顯的摩擦聲及跳躍性震動。管線為DN400,水泵進出口全部打開?,F(xiàn)不知是管徑過細還是電機與泵的問題,現請大神推斷可能出現的所有原因

  • 換熱站循環泵揚程為何上不去

    換熱站循環泵銘牌揚程32米,流量50立方米,二次網靜壓0.44Mpa,循環泵啟動后,吸口0.44Mpa,出口僅0.56MPa,請問都有什么原因可以導至循環泵揚程僅達到0。12Mpa,而不是0.44+0.32=0.76

  • 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖

    圖紙簡介: 某換熱站循環泵二用一備變頻控制原理圖。面板布置圖、系統主回路圖、循環泵二用一備控制圖、端子圖。平時1、2#兩臺循環泵變頻啟動、變頻運行,3#備用。一臺故障后,3#循環泵投用。 投稿網友: as8088 上傳時間: 20

  • 求教換熱站內循環泵出口閥門無法打原因

    我供熱公司為電廠乏汽供熱,近幾年中,多個環熱戰出現循環泵出口閥門打不開的情況,求教各位前輩如何解決例如;某換熱站,供熱面積為18.5萬平米,先前用泵為三臺55kw揚程43M循環泵(開2備1),出口閥門可以打開,后改為90kw揚程32米則無法打開?,F(xiàn)在又改為132KW43m揚程仍然打不開,目前,采用丹佛斯變頻控制,最高赫茲數為43。

  • 換熱站內與采暖循環泵并聯的管路是什么?

    如題,本人在熱交換站圖籍上看到的05R103 1-7頁,在采暖循環泵的前后集管上連接了一根DN40的管子,還裝了兩個平衡閥,一個壓力表,不知是作甚么的,望大家告知!

  • 換熱站二級網循環泵在板換前好?還是板換后好?

    換熱站二級網循環泵在板換前好?還是板換后好?以前見到的都是:用戶-回水缸-循環泵-板換-分水缸-用戶今天見到的是:用戶-回水缸-板換-循環泵-分水缸-用戶

  • 換熱站循環泵、補水泵變頻控制原理圖

    圖紙簡介: 關于換熱站補水泵、循環泵的一次、二次接線原理等 投稿網友: shangjianli 上傳時間: 2013-03-25 圖紙省

  • 請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵

    請教各位一個問題,我這兒有一個小區供熱系統:汽水換熱站循環泵(每臺)的額定流量為280m3/h揚程為52m,目前供熱面積為5萬多平方米其中最不利環路距換熱站大約3公里多,按照板換的換熱能力為10萬多平方米,而且以前供熱效果很好,只是從前一段時間開始增加6000多平米的供熱建筑開始系統就總是集氣,一直調整不好,尤其是最不利環路總是放氣調熱后也持續不了多少時間的,今天我觀察了一下換熱站的情況:一臺泵工作其供水壓力為0.5Mpa回水壓力也是0.5Mpa供回水溫度為80/68℃,我分析認為是資用壓力小的原因,但我不知道該如何調整?也不知分析的對不對?請各位專家提一點寶貴的意見,謝謝?。?! 回復:循環泵流量為280噸/小時,參照11萬平方米計算,循環流量是足夠的,從循環水泵進出口壓力都是5公斤觀察,壓力表肯定是錯誤的,壓力應該更新了。從熱力站供回水溫度80/68度來看,循環流量應該是可以的,雖然沒有達到設計供回水參數值,但終歸供回水溫度差還是有的,而且溫度差相差12度左右。循環水泵楊程52米是根據供熱系統沿程阻力、局部阻力進行測算的,假如你們供熱管網阻力大于520水柱的話,

  • 關于換熱站循環水泵的選型問題請教

    我們施工過程中遇到個循環水泵選型的問題,請教下網友。供熱半徑為750米,用戶末端采用分戶供暖,散熱器采暖方式水平串聯。換熱站內采用板式換熱器,高區供熱面積5.2萬平米,熱指標55w/m2。循環水泵選用32m額定揚程、160立米流量水泵,請校核一下設計的有問題沒有?揚程和流量小不?在實際的運行中,末端壓差為0,水不循環,一點也不熱。什么原因啊

  • 關于對循環泵的變頻改造

    各位前輩好,在這里請教大家一個問題,目前我們單位想對部分較大(45KW)的循環泵進行變頻改造,在此請教各位以下問題:1.目前我們準備采用市場上的“溫差變送器”,進行進出水溫度檢測,反饋4-20ma給予變頻器,采取目標值控制。但這個溫差變送器只是聽說,沒有見過更沒有用過,請教,市場上有這個東西嗎?有哪位前輩用過,效果怎樣?2.一般來說,冷卻(冷凍)水的進出水溫差正常范圍應該是多少?我們到時候好進行溫度設定。希望前輩們能夠給予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推薦一下。十分感謝!

  • 循環泵的聲音為何這么大?

    循環泵的聲音為何這么大?

    。泵的聲音太大,懷疑是葉輪或軸承松動?請各位幫忙判斷一下。謝謝

  • 換熱站二次網供水出口處,和二次網回水循環泵后直連怎么回事,

    換熱站二次網供水出口處,和二次網回水循環泵前直連,起什么作用,中間有閥門。還有一次網供水,跳過除污器,也是直連一次網回水上。新人不懂,求助各位大神解決一下。

  • 集中供熱部分較大換熱站末端不循環問題

    各位師友~本人從事集中供熱工作,公司建設剛剛完成,現就供熱生產中存在的問題與大家分享,并希望得到各位的指點,先謝過了:handshake:比如其中一個換熱站帶供約23萬建筑面積,選用15WM的換熱機組,配置的循環泵H:44-34;Q:374-486立方;功率75KW,雙泵并聯,一開一備,補水泵4KW,Q為25立方,揚程32米。換熱站二次側供水溫度57度,回水溫度49度?,F(xiàn)在運行中存在問題有兩點:1、運行中循環泵進出口壓力差不到0.12MPa,流量為680,大大超出額定流量.2、末端用戶暖氣基本不熱,只有近端用戶達到供熱標準。現懷疑循環泵選型與供熱所需不相符,請大家幫忙分析一?,不勝感激!QQ191879286.18419261592(手機)

  • 換熱站循環水泵運行效率測算,怎么算準確

    1、看變頻器的輸出功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率 2、測量變頻器輸入電流電壓,功率因數取值0.86,得出的功率,測量水泵實際運行的流量揚程,算出的水泵效率  這兩種方式哪種更符合實際?還有別的更加準確的測算方式?要方便測量的那種!

  • 怎樣求換熱站蒸汽的流量

    已知換熱站一次熱媒為160℃,0.3MPa的蒸汽,換成55~45℃熱水,換熱量為1000KW,怎樣求蒸汽的流量?。壳蟾呷酥更c?。。?!

  • 換熱站計算的一些問題求教

    知道了循環泵的出口壓力為0.68MPa,板換二次側出水壓力0.49MPa,壓力差這么大正常嗎?中間只有個板換啊,知道壓力了怎么算這段楊程阻力是多少米

  • 循環泵運轉但是不循環,急求

    循環泵運轉但是不循環,急求

    如圖拆下的泵原來安裝在另一端。兩個泵調換后問題依舊,下午又買了一個新的,換上后問題依舊。。。已排除管道問題,因為工作的那個泵換位置后依然正常工作。新泵安裝以后轉動正常,就是不循環。哪位可以幫忙解決下,不勝感激。有可能是進水與出水口安反了嗎?

  • 磁力循環泵能輸送的介質有那些?

    磁力循環泵,輸送的介質不同,選型也是有區別的,今天臺風泵業給大家科普一下臥式磁力循環泵輸送的液體介質的大體分類。  

  • 換熱站采取什么消防措施?

    大家好!我現在正在做的一個工程,因為建筑功能的局部變更,先前設在建筑地下一層內的鍋爐房取消了,改用換熱站代替。即在原鍋爐房的位置設置了六臺容積式水加熱器,熱水送進來后經過加熱器升高水溫后再送至用水點。在有鍋爐房的時候我采用了水噴霧進行保護,現在的換熱站還需要用水噴霧嗎?還是只用設置上幾個噴淋頭就可以了?謝謝!

  • 還要請教怎么選擇循環泵??????

    循環泵的流量是按計算流量乘1.1的系數選嗎??比如計算流量是1200立米?,F(xiàn)有一臺550立米每小時,一臺400立米每小時。揚程都是50米。這2臺泵是上海凱泉KQW臥式離心泵。新增加的泵怎么選?。???都說選泵是一門學問。不是說選就選的。我是新手不敢輕易做決定 請個位前輩多多指點??!

點擊加載更多

換熱站循環泵

換熱站循環泵專題,為您提供換熱站循環泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站循環泵 相關的專業交流討論,更多換熱站循環泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 