  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`

    那位大蝦有市政排水管道交叉處的管道加固大樣???謝謝給一個參考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`

  • 采暖管道這樣找坡可以嗎?

    采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]

  • 關于管道試壓問題???!!~

    如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???

  • 為什么管道藥要這樣設計呢???

    為什么管道藥要這樣設計呢???

    小弟剛入行,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?

  • 管道過鐵路頂管如何設計

    請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 埋地的管道怎樣找到漏點

    我現在就遇到一個問題,我的公司正在消防驗收,我負責這部分,系統是去年做的,很倉促,今天我去試壓,怎么弄壓力也保持不住,就幾分鐘,這片小區最高的樓頂設有容積為18立方的水箱,但水箱起不到作用,管網里沒有水壓,我懷疑是管道漏水,但室內 我看過了沒有問題,如果室外漏,我怎么才能找到漏點呢?請指教

  • 室內各種管道的垂直關系?

    室內各種管道遵照給水在上,排水在下的原則,但是自噴,消火栓,生活給水交叉時,誰在上面?污水,廢水,雨水交叉時呢?垂直間距是多少?

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?

  • 關于管道修復的幾點探討

    隨著城市的發展,全世界的原有管網和管道都存在滯后的現象.為減少對現有城市的破壞,管道修復就成了各國研究的課題. 在我國管道修復起步較晚,成型技術大概出現在九十年代初,就是現在做這一行的也很少.但不久以后管道修復將會成為給排水的重要發展方向.下面我就我所施工,參加,了解的一些管道修復方法介紹一下,供大家參考 1.小管徑(DN15-DN150)主要以家中或樓中立管為主. 除銹以高壓旋轉噴砂工藝為主.這種工藝可以不用考慮彎頭,變徑,初銹效果可達Sa2.5 內襯為噴涂樹脂型內襯為主 這種工藝對居民影響小,破壞面積不大,但對施工技術,樹脂參數要求很高 2.中型管徑(DN150-DN1000)主要以城市次管網為主 除銹以高壓水槍,拉耙,削刮器,人工等方法 內襯為水泥沙漿型,樹脂型,不銹鋼型,PE管型.比較有代表性的有逆反轉(CIPP),PE穿管,U-HDPE.特別值得一提的是樹脂型中,國內有家公司采用了國際最先進的聚脲,據說此種涂料3分鐘表干5分鐘可達步行強度,可謂驚人. 3.大型管徑(DN1000以上

  • 關于總水表和管道的問題

    現在有兩個問題我有點弄不明白,請有經驗的幫我解決下:1、城市供水管網在某一地區壓力不足,設計小區總水表時老同志讓我把水表做大點,說是可以緩解下壓力的問題。我有些不明白,壓力不足用大水表不是更壓力不夠了嗎?2、給一住戶接水時,因為他的水表井離住處較遠(可能上百米),給的32的水表,老同志讓我把水表后的出水管放到DN63。水表出水流量是一定的,管子小不是壓力更大嗎,為什么要用大管子呢?

  • 關于管道伸縮補償的設置

    挺納悶,看技術措施,薄壁不銹鋼管道,熱水管的直線管段長度大于20米時,要設置伸縮器,但對冷水管,說是固定支架間距不宜大于15米,這樣一來,冷水管的設置要求比熱水管還高啊,設置固定支架,不就等同于伸縮器的作用了嗎,冷水管的間距比熱水管還小,不解啊

  • 急急急急,各種管道可以合用嗎

    噴淋管道用水、消防管道用水和生活管道用水可以合用嗎?(包括管道和水池) 如果不可以使哪里規定的,可以又有什么特殊要求嗎?急急急!請教我一下,謝謝。:time:[ 本帖最后由 qdxf_2008 于 2009-5-26 16:19 編輯 ]

  • 用來記各種管道水力計算

    小小的軟件,用來計算管道的!

  • 關于管道回填問題向大家求助

    我現在設計的雨水管道在路中,我的設計要求是管頂以上500mm回填中砂,但是規范對壓實度的要求為85%,而有一半以上的管線的管頂以上不足500mm就進入道路路床的設計范圍,同時路床對回填壓實度的要求是98%,這讓我很為難,按設計講可以做混凝土包封處理,但是想想明明已經埋在地面以下1米多了,卻還要做包封,有些浪費的感覺(量很大,需要多出來上萬立方米的混凝土),在此希望有過這方面設計經驗的大哥大姐們能幫幫小弟,看看在什么范圍內做包封合適。先謝謝大家了。

  • 關于管道支墩的若干問題

    現在在做一個工程,用到了DN500、DN600無縫鋼管,水平方向各設置一伸縮器+閘閥+預留三通+水表+45度斜下管,施工地面為回填土夯實,比管底低70到80公分!現在需設置支墩,請問支墩的大小尺寸強度問題。還有就是施工時需要注意的一些細節問題!由于本人沒做過相關工程,經驗欠缺,望各位不吝賜教!

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 關于市政管道的開口問題

    各位給排水達人,我們在進行小區供水設計時,設不設吸水池或調節水池,要看市政供水壓力能不能滿足我們的引入管設計流量和壓力,我們一般常問的是供水壓力是多少,請問能問出供水流量嗎?