因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,混凝土基礎,支架高1.5m,FK=120KP,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,正常應該是多少?謝謝
在規范中只能查到DN500左右的管道支架間距內容;想請問DN1000,DN2000等大口徑管道支架間距應該是多少?可以查到不?先謝了!
我管理的工程正在進行地下室雨水和排水管道的橫干管施工,管道是鑄鐵管柔性接口,在一層梁下施工(負一層的吊頂內)。我不知道。管道支架間距和清掃口間距清掃口的間距分別應該是多少。規范中有嗎?謝謝大俠能幫忙指教。
請教大家個問題,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,固定支架很少,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,在什么規范上可以查到,謝謝。
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?
想要學習BIM,對BIM感興趣的小伙伴快來掃碼領取大禮包吧~?。?!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
對于住宅樓項目 給水、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎?
對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,那就是對規范不了解或者不熟悉。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表
有一個廠房需要做架空管道,DN200的熱水管道,導向支架我設計的間距是6米;DN100和DN80的熱水管道,導向支架我設計的間距是5米,請教各位高手這樣設計合不合理?
最近一直在想這個問題,先是在“施工驗收規范(2002)”上看到說鋼管、塑料管、銅管支架的最大間距,100的管最大間距(水平管)分別是:6.5、1.55、3.0;但是我想,這個是最大間距的規定,實際中不會有這個大距離;這兩天看了圖集“03s402 室內管道支架及吊架”總說明4.1中說:管架計算間距分為1.5米、3.0米、6.0米三種。 這兩個要求之間到底什么關系? 按一般施工實際經驗來看,老師傅們怎么設置不同管徑管道支架間距和選用的槽鋼、角鋼型號的??
陸耀慶《實用供熱空調設計手冊》中,有熱力管道固定支架最大允許跨距表,《動力管道設計手冊》中也有一個跨距表,兩個表中數值相差很大,10K509、10
跪求各種管道埋設時的相互位置關系和規范要求的間距比如污水管和給水管、雨水管、燃氣管之間的相互位置和之間的間距謝謝大家,多多幫忙
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
問題補充:消防水管管道長2.65,支架間距為3.5,但是管道的工程量里面還計算了一個支架,這是為什么?支架間距不夠還計算支架?
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?