  • 消火栓管道支架的計算問題

    關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助

  • 急急急!關于管道支架、吊架的計算

    本人正做一份倉儲房消防的預算,噴淋系統采用DN32~DN200的鍍鋅鋼管,不止管道的支架和吊架如何計算,圖紙上說要按給排水圖集的S161,可我手頭沒有,而且我在網上查到該圖集已廢止,該如何辦?請各位大俠幫幫忙!

  • 管道支架計算實例-求大俠指點

    看了論壇里N多的管道支架計算的帖子,說啥的都有,但是依然不知道哪一個才是正解,或者是接近于正解。我這里的工程量是一個6層商務別墅的給水及中水工程量。管材為PPR(圖紙中對支架沒有特殊要求)DN65:8.6mDN50:36mDN40:80.1mDN32:67.2mDN25:27.3mDN20:56.5mDN15:33.75m請各位大俠指點下支架具體如何計算。請盡量寫明計算公式或者計算的依據。不勝感激!!另外:如果有消防管道及空調水管道計算實例,請一并發上來,大家共同討論學習![ 本帖最后由 nana6458 于 2009-8-4 15:05 編輯 ]

  • 預算中管道支架如何計算

    預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)

  • 機房內綜合管道支架如何計算?

    機房內綜合管道支架如何計算?

    請教各位一個問題,機房內的綜合管道支架一般是如何計算的?如應該選用多大的型鋼能夠滿足使用要求? 目前有沒有軟件可以完成這樣的計算? 下面圖片是看到幾個公司的標書上的計算,不知道是用什么軟件做的?

  • 管道支架工程量的計算方法

    搞了幾年的預算,感覺管道支架的工程量計算找不到一個能有說服力的計算方法,我實際計算時采用的是估算,這樣到審計時難免會扯皮,原則上是按規范規定的各管子規格支架間距來算,但施工時支架制作的樣式會因為管徑大小不?,所以請朋友們指教我一個合理的計算方法,或者給一個比較科學的經驗系數,多謝了!

  • 急問,如圖管道對固定支架的推力如何計算?

    急問,如圖管道對固定支架的推力如何計算?

    因為做的項目里要算這個,可是我不會,希望有懂的大蝦回答一下

  • 管道支架工程量大家是如何計算工程量的

    請問做預算的朋友: 管道支架的工程量大家在做預算時是怎樣計算的,有計量依據嗎?我是按管道0.6KG/M考慮的,希望找到一個更合理的依據?

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 除塵支架的受力怎么計算的?

    我是新手,做的是鋼鐵廠的除塵,不知支架受力是怎么算的 < 鋼鐵企業采暖通風設計手冊> 里面只有動力采暖的計算, 主要說的是膨脹力的計算, <實用供熱空調設計手冊>也有計算方法,可那是空調的呀,不知道大家是怎么算的

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我。現在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟?。。?!

  • 用來記各種管道水力計算

    小小的軟件,用來計算管道的!

  • 自動計算管道支架、保溫層的表格

    自動計算管道支架、保溫層的表格

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 各種管道的水力計算軟件

    水力計算軟件

  • 請教自動噴淋管道支架重量的計算方法

    請教各位高手:自動噴淋管道支架重量的計算方法,已參考國標S161,但是好像這個已經過時,沒有找到國標03S402。謝謝!