請問各位,空調熱水和動力熱水上的支架設置有什么差別么?另外,滑動支架和導向支架做法和作用上是有區別,但都什么情況下用導向架?什么情況下用滑動支架?一般動力熱水,兩固定支架間有補償器,其他均為導向支架?哪滑動支架是設置在什么位置?
關于蒸汽管道中補償器的安裝,手冊中提出了固定支架、導向支架和滑動支架,滑動支架我知道,但抱箍算不算固定支架?導向支架是什么?望高人家解釋一下,謝謝![ 本帖最后由 hwkkz 于 2008-8-7 14:35 編輯 ]
雖然有支吊架的國標圖集,還是很難弄清楚什么是固定支架,什么是活動支架? 是不是管道與支架焊在一起的就是固定支架,沒焊接在一起的就是活動支架?誰能說說看
請教各位大蝦,固定支架與活動支架究竟在什么情況下用?管道安裝應該不會用到活動支架吧?如果是活動的,怎么固定管子呢???????
我一般是估算的,請問大家計算給排水、消防、噴灑等的管道支架、固定支架的工程量是如何計算的。大家討論討論!還是按照圖籍計算
本帖最后由 0008 于 2014-4-16 17:33 編輯 PVC排水立管上的管卡是固定支架還是滑動支架?圖集要求有固定支架和滑動支架,我看工地上都是裝了一個管卡,固定支架呢?管道穿樓板處周圍縫隙用混凝土填塞能替代固定支架嗎?
蒸汽管線,參數如下:蒸汽溫度170攝氏度,壓力0.7MP,D59無縫管。準備選用巖棉6mm+聚氨酯4mm+鋁皮保護層。支架選用鋼管支架,混凝土基礎,支架高1.5m,F(xiàn)K=120KP,圖集01R413上說小于80的蒸汽管子支架間距是8m。你們覺得合適嗎,是不是有點長啊,正常應該是多少?謝謝
最近我接觸到一個大型的空調系統,最大的冷卻、冷凍水管管徑DN1000。現即將開工,因為室內管道固定在鋼結構上,故支架間距都逐個進行了應力計算,確保每個支架傳遞給鋼梁的荷載在結構設計范圍內。 在管道支架布置這一塊,我碰到了難題。不曉得固定、導向、滑動支架的設置原則。請問哪位有這方面的資料或者詳圖,提供具體的支架形式及布置原則。不甚感激,一定將工程后續支架寫真上傳分享!急盼!??!支架
1、蒸汽干管應為順坡敷設,管道焊縫不得在支架處,也不適宜在兩支架中間部位,焊縫最佳位置宜在兩支架間距的1/5處,焊接前應清理管內雜物與泥沙。2、波紋補償器水平安裝時長短臂上均應設置活動支架,同時有與直管段一致的坡度和坡向。3、采用滑動支架時、為了保證管道膨脹后,使滑托的中心與支架面中心重合,安裝時需將滑托向與膨脹方向相反方向移動50后與管道焊接,避免滑托在管道膨脹時掉下支架口當支座完全掉下并被支架卡住時。滑動支架則無法工作,嚴重者可使管道受力變形。4、架空管道盡量在地面連接成可允許吊裝的最大長度(即吊車的噸位、臂桿的回轉半徑、管道不會產生永久性變形),減少高空作業的工程量,盡量減少固定焊口,管道在預制時應準確安裝好活動支架。
個人在做畢業設計,是關于矮塔斜拉橋的,采用的方法是移動支架法施工。但是在剛開始建模時,沒有使用移動支架法建模助手,現在模型建的差不多了,在定義施工階段時,請問該如何處理移動支架法的施工方式?多謝各位大蝦指教,謝謝
室內采暖主干管,圖紙說用滑動支架,參考圖集05r417,但圖集上關于制作安裝說的不太清楚,有焊接到管子上的,也有管夾的,有的要加聚四氟乙烯板,具體應該怎么做?還有角鋼選用也和給排水支架03s402的不一樣,驗收規范也沒找到具體說明,,,,,,,現在想做成空調管道的那種木墊塊,不知道行不行,感覺可以讓管道伸縮的時候不磨支架,這個有沒有具體的規范要求呀,求解惑
那位同仁手上有空調管道(保溫\不保溫)支架的圖片,請上傳1、活動支架2、滑動支架3、固定支架另外、豎井立管怎么設支架,謝謝了。
《熱能工程設計手冊(機械出版社)》與《實用供熱空調設計手冊(陸耀慶)》中 活動支架間距差異很大《熱》中保溫管道與無保溫管道相同管徑支架間距差別不大(約差0.5m)《實》中保溫管道間距與《熱》中相差很大DN50 為例 《熱》中3.5m 《實》中5.98m(按剛度計算)DN125 《熱》中6.3m 《實》中11.74m(按剛度計算)DN250 《熱》中10m 《實》中19m(按剛度計算)差別接近50%,是否太離譜?求高手釋懷!
管道支架重量計算表,根據一本書上的內容整理的,具體哪本書,不知道了。為單雙管固定、滑動支架在磚墻上安裝。 希望對大家有用。 本人是第一次發帖,希望各位下載后,回個帖,鼓勵鼓勵。
1。沿建筑物的外墻敷設,應該是屬于室外架空敷設吧?2.這種架空敷設活動支架的間距怎樣確定(DN150的采暖管,有保溫)?哪里可以查到?3.有相應的圖籍嗎?架空敷設的圖籍都是做獨立的管架(不利用建筑物的外墻),這種沿建筑物的外墻敷設的采暖管線是不是參照室內管線的安裝?4.墻上的支架用膨脹螺栓固定是否可以(因為土建已經出圖,在留預埋件比較麻煩)5.謝謝各位大俠?。撸?/p>
圖紙簡介: 該圖紙是煤氣管道鋼支架設計圖,有固定支座支架和滑動支座支架兩種,安裝高度分好幾種。圖紙內容:設計總說明,鋼結構支架立面圖,構件材料表,支架安裝圖,構件加工詳圖等。 投稿網友: fafayong 上傳時間: 2014-0
排水管伸縮節兩端要求安裝活動支架,除了排水立管,橫管也要求嗎?如果排水橫管有要求,應該怎么做?市面有這樣的安裝配件賣嗎?還是自己預制?哪位朋友如了解這方面的信息,請發給zzc178@126.com,謝謝!
我看過給水管道穿越變形縫的常見做法有活動支架法和絲扣彎頭法還有朋友知道哪里詳細講過給水管道穿越變形縫的詳細做法???最好能有圖片哦謝謝!
管道的滑動支架
管道的滑動支架專題,為您提供管道的滑動支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道的滑動支架 相關的專業交流討論,更多管道的滑動支架相關內容請訪問