誰有管道支架方面的標準圖集?。績筛睦鋬鏊艿繢N100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的??!P書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
這是消防泵房噴淋泵平面圖,請問黃色線標出的那根從噴淋泵出來又連接到消防水池是什么意思,沒看明白,求解?
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
本人現接一大型鋼結構廠房的消防安裝工程,因建設單位及監理不允許我方在鋼結構柱子和工字梁上焊接管道支架。請問各位有沒有處理的辦法。有圖片最好。急 急 急
05R417-1熱力管道支架托架圖集
一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,
按實際情況編寫,無空話套話,具作業指導書級別的吹掃方案
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:
熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?
我們現在做的是一個藥廠里面是凈化間外面是鋼結構,工藝管道從DN15-DN300都有而且很多,廠房鋼柱子間距7.5米間距過大,柱子之間是C型鋼(特薄的那種)根本無法借力,兄弟現在為這事很是頭疼,不知該如何下手.請大家幫幫?
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
廠房里有的生產給水是PPR材料的管道, 是市政水過來的,支撐是1米一個,為什么現在通上水, 過了些天有些管道發生了彎曲??
泵組出口匯集管組件細部
燒結廠房氧氣管道施工組織
我公司接了一個大型鋼結構廠房的消防安裝工程,但是現在遇到一個難題就是鋼結構上不能焊支架,請問有沒有老大能告訴我一下,這樣的消防管道支架應該怎么做?