管道室外架空敷設,包括電纜橋架\給水\冷凍水\冷凍水\壓縮空氣\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.設置支架時,哪些管道需要考慮水平推力?當跨越道路時,支架間距超過最大間距,如何處理?
本人目前在做的一個項目,部分需要管網需要架橋,部分需要埋地,現在出現這樣的一個問題,架橋與埋地管道連接的地方相差大約有4.3的高差,初次考慮用跌水井就可以,但是因為管徑只?00,且是鑄鐵管與HDPE管連接處,直接用跌水井連接是不是合適?還是說有更好的方案,有沒有專家給指導指導啊。非常感謝!
現在做一個高3.5米的架空管道,DN500,室外的,請問用什么樣的管座或管卡。給排水的只有室內的標準圖集,但條件不適合。請問用什么樣的管卡呢?
溫差是多少? 95/75 安裝季節?:冬季 管徑:DN50采用架空的,補償器用u行補償器,請問各位老兄補償器距離和固定支架距離,說個經驗值啊。
最近做了一個總體圖,室外管道很多,有十幾根(包括蒸汽管道,低溫鹽水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有沒有人做過這樣的支架.可不可以個點意見.先謝了.
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:
DN2000鋼管給水管的排泥閥可以安裝在一段有支架的架空段上嗎? 如果可以在縱斷面圖上怎樣表示,用排泥井的話縱斷面圖上會有井的標示,這種情況不知道怎么處理。
我現在正在施工的地下室供暖管道在地下室頂板下吊裝,需要安裝固定支架,但是甲方要求管道支座上一定要焊支座,請問這個支座的作用是什么?是不是保證管道不徑向位移和按軸向方向移動的。必須安嗎?
哈爾濱地區架空工藝水水管道(DN200)防凍怎么做?咨詢了很多廠家都是做保溫、保冷的,大部分都是直埋的?有沒有做過架空的?求老司機指導。
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
圖中熱力管網均架空鋪設,箭頭標注的地方,樓間距25m,想請教一下這個地方如何做架空支架,支架間距如何確定?在線等!
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯數字7的形狀。兩段管道的長度都是40米左右,我分別在兩段的中間位置設置了固定支架,利用管道的自然補償,不知道這樣合理么?但是我又在外面的居民區發現,現在好多的管道架空都不作固定支架,全是那種曲面槽滑動支坐,100米長的管道也看不見一個固定支架,不知道是為什么?請大家幫忙Ｒ不?0米的管道還用不用設置固定支架,讓管道隨便滑動是不是更好一點呢?很著急,因為施工馬上就開始了,謝謝大家了
發這個帖子,如果位置不對,還煩版主幫助挪動,因為不掷天然氣屬哪?,那就先放到市政吧。圖中所示為這一棟多層建筑的天然氣主干管,我有兩點問題:1.圖中天然氣從埋地上返至一層高度,有一個變徑,這個怎么理解,為什么要有變徑 啊2.圖中室外架空天然氣管道并沒有刷漆,請問是不是需要刷黃色漆啊?或者是對于室外架空刷漆都是那些漆?
我在單位設計采暖管道入建筑物的時候沒有地溝的鋪設,是不是用架空管道后在進入建筑物.入口做法是L02N907-15是什么形式??
200m長室外架空DN800排水管道,有兩個轉彎點,角度在20~30之間,管材為焊接鋼管,如何設計支架,是否需要設固定支架,是否需設置管道伸縮器,請各位幫忙。
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~