我門有個項目自噴在沒有進行強度和嚴密性試驗就把噴頭給裝上了,請問:裝上噴頭能不能對自噴 管道進行強度和嚴密性試驗,如果可以,那么強度試驗的壓力還是工作壓力的1.5倍,但不能小于1.4MPA嗎
天正TWT8.5 畫自噴管道,連接噴頭是不能生成四通,是我操作問題還是軟件本身的BUG,,求真相!如下圖
我現在做一個小區的沿街二層商鋪,該商鋪長約110米,且每層面積均不超過3000m2,但其與1#、2#樓局部連接(但內部是完全隔開的),見附圖,那么該商鋪到底需不需設自噴管道呢?
書上說:暗敷直埋管道的支架間距可采用1000—1500mm!! 暗敷直埋管道還要支架干什么? 沒必要了吧?好像是建筑內部熱水供應系統里的這么寫的?。書188另:埋在管槽里的叫不叫做 直埋?P規29
誰有管道支架方面的標準圖集????jī)筛睦鋬鏊艿繢N100的支架采用多大的槽鋼,兩根 DN80的冷凍水管道支架用多大的槽鋼?
自噴施工規范中5.1.7.1中規定,25的管支架距離最大為3.5米,100的管為8.5米,150的則為8米,可我覺得越大的管越重,支架距離越短才對啊,為什么規范中不是這樣?另,自噴施工規范中5.1.8中規定,管道穿墻體或樓板時應加套管,加套管的目的是什么?是防水還是防震?為什么很多工程中都沒裝?
1。吊頂上下均裝設有噴頭的的自噴管道在計算時管徑如何計算呢?是按吊頂下的為標準計算還是吊頂內的為標準計算,還是按同時開啟計算呢?2。報警閥的控制噴頭數不超過800個,這800個是否包含吊頂內的噴頭呢?
預算中給水管道支架怎么計算,噴淋管道支架怎么計算,按經驗算法算是把所有不同管徑的管道長度累加,然后乘一系數嗎?如果是要分別乘多少的系數?(最好是廈門地區的數值)
求教各位水友,成排空調用有保溫的無縫鋼管都是國標的,有DN200X2,DN150X3,DN80X2共7根,用10#槽鋼做成山字形支架用12#膨脹螺絲固定到梁側面,每個立柱都是3棵螺絲。后來有人講不應該固定到梁側面,應該用25X25cm鋼板與支架立柱焊死打到梁下面。我想問倆種做法孰對孰錯?還有對成排管道支架的選用(用何種型號的型鋼,立柱多大,橫擔多大等),有沒有什么軟件還是參照的?
關于在畫自噴管道時,本來是相交連接的管道,為什么老是避讓呀。接下來就是一個一個得將“更改遮擋”改為0,有點麻煩,有好辦法嗎,謝謝了(2008+8.0)
請教各位大蝦:一棟地上高度約99米的住宅樓,地下二層(標高-8.4米),地上一~四層為商場,五~二十八層為住宅,住宅電梯前室、走道部分設自噴。最上面一個區要滿足最不利點計算壓力0.05MPa ,則水泵揚程最少要140米以上。那么怎么滿足規范“配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa”呢?急?。?!
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:
一大型地下室(車庫),頂板沒有梁屬于無梁板,在做管道施工時,管道的支吊架仍按照有梁板那樣做,但是 是把膨脹螺栓打在頂板里而不像有梁板那樣打在梁的側面,請問能不能抗住管道的重量,膨脹螺栓4個直徑10,
05R417-1熱力管道支架托架圖集
管道水力計算 9.2.1 管道內的水流速度宜采用經濟流速,必要時可超過5m/s,但不應大于10m/s。 9.2.2 管道單位長度的沿程阻力損失應按下式計算: 式中: i——管道單位長度的水頭損失(KPa/m); dj——管道計算內徑(mm); qg——管道設計流量(L/min); Ch——海澄—威廉系數,見表9.2.2。
消火栓和自噴管道室外埋地敷設能用鋼絲網骨架或孔網鋼帶嗎,消防泵的壓力1.4MPa,壓力比較大,自噴報警閥前后對管材有什么要求,請大師指教
今天見到的 33層住宅,一梯四戶,自噴和消火栓可以合用管道,這樣好像不可以吧?[ 本帖最后由 zljun 于 2009-11-8 22:34 編輯 ]
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。