  • 熱力管道旋轉補償器的應用

    關于旋轉補償器,以前沒有用過,蒸汽架空管線和地埋管線,蒸汽溫度330度,壓力1.3MPa,DN377X9,請有經驗的前輩不吝賜教,設置安裝應注意的問題有那些?

  • 大管徑熱力管道的補償器怎樣選用

    最近做DN500蒸汽管線架空敷設的設計,在做方形補償器時,我在供熱設計手冊、鍋爐房設計手冊、熱力管道設計手冊上查閱方形補償器做法(關于補償器的內容基本相同),發現小管徑補償量可以查表,但大管徑只可以查補償器的彈性力,我就搞不清怎樣算補償量,譬如管長140m和100m伸長量肯定不一樣,怎樣選補償器,用多大的合適?

  • 熱力管道波紋補償器的運用優點

    熱力管道波紋補償器的運用優點;1、多向補償,可以在較小的尺寸范圍內提供較大的多維方向補償。2、低噪節能,能有效的減少風機等系統的噪聲、震動并節能降耗。3、無反推力,主體材料為纖維織物,無力的傳遞。使項目上的管道及設備避免使用較大的支座,節省大量材料和勞動力,提高了設備及系統的安全性。4、采用有機硅、氟等高分子材料涂覆處理,具有優良的耐高溫、耐腐蝕和密封性能,抗疲勞,抗老化。5、安裝簡單,更換容易,無需高要求的對中,更換時無需起重設備,所需時間短。 熱力管道波紋補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現代工業中用途廣泛。

  • 熱力管道補償器的用途及作用效果

    熱力管道補償器的用途及作用效果 選用前經過水力平衡計算,壓頭不夠的用戶及往年供熱效果不好的用戶嚴禁安裝;可根據管路及流量范圍等口徑選用; 發現堵塞,打開閥蓋排污孔,用專用工具活動自動閥芯,清除污物。安裝前,應仔細核對所有熱力管道補償器的型號與規格是否符合設計要求。根據熱力管道補償器型號和出廠說明書,檢查它們是否可以在所要求的條件下應用,必要時作水壓或氣壓試驗。此外,還應檢查填料是否完好,壓蓋螺栓有否足夠的調節余量,并要檢查閥桿和閥盤是否靈話,有無卡住和歪斜現象。閥盤密封面關閉嚴密,對螺紋連接的熱力管道補償器,應檢查螺紋質量。不合格的熱力管道補償器不能進行安裝,并應另行堆放或做好標記。 為了防止熱力管道補償器泄露或者失效后介質倒流,引起產品質量下降,造成事故等后果,熱力管道補償器前后設置一個或兩個切斷閥。如果設置兩個切斷閥,可便于熱力管道補償器拆卸下來維修。安裝方法前后一般不設置熱力管道補償器,只有在個別的情況下,才能用到。如介質力含有固體顆粒,影響到熱力管道補償器起跳后不能關嚴時,要在熱力管道補償器前后安裝一只帶鉛封的熱力管道補償器,熱力管道補償器

  • 室外熱力管道的補償器和固定墩怎么設?

    聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端?固定墩在什么情況下設,設在哪里?

  • 架空熱力管道支架相關資料

    架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,呵呵:victory:

  • 05R417-1熱力管道支架托架圖集

    05R417-1熱力管道支架托架圖集

  • 旋轉補償器在熱力管道中的應用優勢

    旋轉補償器在熱力管道中的應用優勢

  • 熱力管道固定支架最大間距

    熱力管道固定支架最大間距按有關資料給出的數據DN125如采用波紋管補償器為30米,如間距50米波紋管補償器補償量滿足要求是否也可以?

  • 熱力管道QJB型球形補償器可做萬向接頭使用!

    球形補償器在工作中靠譜,維護保養便捷,堅固耐用,是各種管道網中理想的補償設備。特別是在用于高溫的蒸汽管網,補償能力強,工作中質量穩定。球形補償器主要用于地面沉降大、振動大、地形復雜的管道連接,安裝在管道上后,球體可以以回轉中間在角范內自由轉動,來補償管道因地基沉降、熱脹冷縮引起的撓曲。球形補償器是一種可以信賴,有著很高的應用推廣使用價值。本身具有補償量大,占據空間小,流體阻力小,安裝方便,綜合成本低等優點?,F(xiàn)階段,球形補償器已普遍用于網絡熱點、采暖、造紙工業等領域的蒸汽、供水排水、煤灰等各類介質管道偏移補償之中。球型補償器一般是由2個或3個球體補償器組成一個補償器,借助球體相較于外套的角速度來吸取或補償管路在隨意平面圖里的橫著偏移。通過有效設計與適度布局,補償能力非常大,對遠距離運輸持續高溫介質管道補償很有優勢。球形補償器的特點: 1、 補償容量大,占用空間小,流體阻力小,外形美觀。 2、可繞軸任意角度旋轉,也可任意方向彎曲,彎曲角度為±15°,共30°。 3、密封性能好,密封材料彈性大,摩擦系數低,潤滑性能好,轉動力矩小。

  • 有關蒸汽管道與熱力管道的問題

    最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,支管管徑125~80不等。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油，溫?30度左右吧。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,是否可以不設固定支座? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器?還是不用設了? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,謝謝

  • 求室外熱力管道支架圖集(01R414),感謝??!

    各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝?。。。。。。。。。。。?!

  • 熱力管道無補償直埋敷設試驗研究

    1976年——1980年我公司等五家單位合作進行了熱力管道無補償直埋敷設試驗研究,先后完成了直埋管道冷態下的摩擦力試驗、“L”型管段熱脹模擬試驗、內壓和軸向作用下三通強度試驗及埋地固定墩穩定性試驗四個課題的研究。在冷態試驗取得了數據并確定計算方法后,又進行了長230米、管徑DN500直埋管道的熱態試驗,試驗?zāi)M工程實際情況進行了溫度、壓力荷載50次循環、并測定了管道的應力變化及固定墩的推力變化。 試驗結論:1)采用低碳鋼材質的直埋熱水管道,直管段不設補償器強度能夠滿足要求。2)管道強度計算按應力分類法推導的計算公式符合實際,在工程設計上有足夠的準確性。3)理論推導的“L”型管段計算公式經試驗驗證正確可靠。4)試驗中取得了摩擦力經驗公式、三通加固方法、固定墩計算方法等技術參數,可供工程設計參考。

  • 電力管道和熱力管道的交叉問題

    各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,能共用一個檢查井嗎??能的話有什么要求和規定??

  • 97R403室外熱力管道支座

    97R403室外熱力管道支座.rar

  • 直埋供熱管道補償器與固定支架的若干問題?

    我最近設計一次直埋熱力管網(110℃/70℃),長度為5公里,每80米設置一個固定墩和一個補償井。設計好后,打印一份白圖給甲方拿去,結果甲方看白圖后說他們實際在施工過程中是200米-300米設置一個固定墩與補償井,而且運行接近10年也沒問題,要求我更改方案。我當時想了想,說回去和專業負責溝通,心里也暗自在想:只要把補償器的補償量選大一點就可以滿足管網的伸縮,但是心理也擔心沒有這樣設計過的經驗,所以請問這方面的專家解釋一二,謝謝。

  • 圖集:97R403室外熱力管道支座

    感謝版主加分,再發兩個!

  • 某工程熱力管道施工組織設計

    某工程熱力管道施工組織設計

點擊加載更多

熱力管道補償器支架

熱力管道補償器支架專題,為您提供熱力管道補償器支架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱力管道補償器支架 相關的專業交流討論,更多熱力管道補償器支架相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

熱力管道支架安裝

管道支架選擇