機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
自動噴水滅火系統管道防晃支架的做法,是否正確?
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002“9.2.5 設有補償器(膨脹節)的管道應設置固定支架,其結構形式和固定位置應符合設計要求,……。”設計院往往僅明確固定支架設置的位置,但沒有設計固定固定支架的結構形式,施工單位在安裝中不知如何是好,尤其是防冷橋措施不當,工程投入使用后產生滴漏現象,影響的美觀或使用。 之一:補償器(膨脹節)處管道固定支架和導向支架的設置
空調管道焊接承在內部氧化處理難,焊渣清理難,螺紋連接不破壞鍍鋅層,但管徑超過DN65以上套絲比較困難,另一個可能在連接處有麻絲(防漏的一些東西)結網,長時間也可能堵塞,都有不同程度的弊端, 如果空調系統的管道用卡箍連接呢?
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
SimplAir Evolution壓縮空氣管道系統——集結構簡單、易于安裝、性能優異于一身的管路系統。在過去,壓縮空氣的用戶一直受限于傳統管道系統的限制,安裝及修改繁瑣,輸送空氣品質低,壓力損失達,這些都是普遍的問題。現在超級管路解決了這些問題,使用獨特的超級管路,使得安裝變得快速、簡便、經濟。正是由于這個革命性的設計,Simplair Evolution意味著能為您的商務帶來巨大的利益。1、低運作成本2、快速安裝3、連接方便4、高流量直徑mm 7BARM3/min 8BARM3/min 10BARM3/min 12BARM3/min 14BARM3/min40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.7650 12.74 13.71 15.04 16.55 17.5563 23.5 25.19 28.05 30.58 32.7780 43.86 46.67 51.77 57.06 61.711
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
進入該行業時間不長,現在有個問題,不知道各位是怎么解決的?在做VRV系統是,我單位的用的銅管22.2以下的管子全部是盤管,現在在安裝過程中,工人很難調整的特別平整,問問各位是怎么調整的,或者有沒有什么工具可以借助?謝謝!
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
下面說柔性管道系統包括的是柔性管,上面說的剛性管子柔性連接可以組成柔性管道系統。這不是矛盾了嗎?求解釋
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
有幾個問題,還望各位不吝賜教: 1、防晃支架是否要跟規范說明一樣,50以上管徑每段都要加; 2、自噴驗收規范中5.1.8-5中,當管道的公稱直徑等于或大于50mm時,每段配水干管或配水管設置防晃支架不應小于1個。且防晃支架間距不宜大于15m,當管道改變方向時,應設防晃支架。請問,這個每段是指同一管徑干管算一段,還是支管和支管間算一段?管道改變方向時增設防晃支架是指50以上的管段嗎? 3、防晃支架可以用門字架+U型卡代替嗎,還是必須要用三角支架?
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
請教各位大佬,兩層小樓公共建筑,系統不大時地暖是否可采用上供下回單管系統?另外如果采用這種系統,主管道位于走道內時,是否需要設置保溫?
管道支架系統
管道支架系統專題,為您提供管道支架系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架系統 相關的專業交流討論,更多管道支架系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題