現在北京用2001預算定額,需單獨計算水暖管道設備支架、管卡,因支架、管卡形式眾多計算起來十分繁瑣,請教各位高人前輩可有其他便捷準確的方法指點一二。多謝多謝!
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
請教各位高手:自動噴淋管道支架重量的計算方法,已參考國標S161,但是好像這個已經過時,沒有找到國標03S402。謝謝!
如題所述。我是做消防的新手。想問一下前輩,預算中支架(吊架)的重量是怎么確定的。規范中規定,走1000m DN25的管子,最大每3.5m需要打一個支架(吊架),那我們是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的數量,再以這個數量乘以單個支架(吊架)得到這1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。但實際施工中,每個支架(吊架)的大小、長短都是不一樣的,水管離墻體或屋頂的長度不一樣,導致支架(吊架)的長短不一樣,所以重量也是不一樣的。我的意思是,前輩們有沒有那樣一種公式,做一個同一個規定,規定每10m或100m,不同公稱直徑的鋼管所需支架的重量。請前輩們不吝賜教啊,感激不盡!
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?
梁下凈空距離為2.50m,8根DN350的暖通供回水管道的吊支架應該怎么制作呢?是否可以在梁側面錨固?其相關的各功能節點如何處理?有沒有相關的圖集參考呢?(05R417-1 室內管道支吊架這本圖集上找不到DN350管徑的相應吊支架.
管道穿樓板一般留套管,高出地面20mm 有水房間高出50mm 什么情況下要做如附圖的這種支架呢
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支、托、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,因存在僥幸
消耗量定額中說明了 有管卡,支架的制安和除銹.那么設計中要求管道立管 橫管需要管卡 支架和托架這里的拖架需要另外計算費用嗎?
因為手頭沒有規范!想請各位能告訴一下各種管道支架的間距!還有施工過程中!是否都是按照規范中的最大間距要求設置管道支架的嗎?
圖紙上沒有明確消防管道支架的類型,要是估算的話該怎么算,間距應該估算多少,一個支架應該估算多少公斤,請各位大俠指教~~~~~~~~~~~~~
冷水機組冷卻水進出水管及冷凍水進出水管下面的彎頭怎么撐著,既美觀又實用呢!冷凍水進出水管上下在一平面,間距40cm,冷卻水管進出水管上下也在一平面,但間距只有15cm,請問這個支架怎么加,急啊,煩啊!
1,管道支架允許跨距的計算中: a.按強度條件計算確定管道支架允許跨距; b,按剛度條件確定管道支架允許跨距; c,水平彎道支架允許跨距的確定; 等等一系列的計算得出!我能直接根據管道直徑查表嗎?<<動力管道手冊>>2荷載的計算確定選取支架! 荷載計算有什么好的公式或者經驗公司嗎?謝謝!大家交流!
各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。
關于消火栓管道支架的計算以前都是估算KG/m,但不知道在投標過程中哪種方法更精確,DN100,DN80不同規格的管計算方法有區別清單給出DN100 132.9mDN80 19.2dn65 30.3m,管道支架105KG,我想知道這個是怎么算出來的謝謝大家的幫助
現在消防管道支架通常都是脹栓連接角鋼,角鋼L型焊接,管箍固定管道,但是這種做法找不到相關圖集,請問如何計算角鋼大小,管道安裝相對位置,簡而言之就是如何保證管道安裝的安全可靠?
有4個問題希望能得到大蝦的幫助,希望個位大蝦能詳細的給我做出分析哦,謝謝啦1:導向支架,滑動支架和固定支架他們有什么區別呢2:導向支架,滑動支架,固定支架都適合安裝在什么的場合3:在什么情況下必須安裝導向支架和滑動支架呢4:空調冷熱水管是不是不用做導向支架或滑動支架,只做固定支架就行了呢,還有鍋爐的熱水管,生活的熱水管呢。
大家好,真心求助DN200PE消防排水管順噴錨砼坡面垂直安裝方法,安裝高度60m左右,請教有經驗的各位前輩如何設計管道支架?謝謝