亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于管道固定支架設置問題

    關于管道固定支架設置問題

    對于固定支架的設置一直感覺很頭疼,這個出自動力管道設計手冊的表格不知道大家怎么看,這個Lg是否是必須遵守,而下表的允許不設補償器的最大長度怎么理解{:1_105:},誰能給咱解解惑。

  • 采暖管道固定支架的設置

    本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 編輯 請教各位大俠,最近在學習采暖系統,對固定支架的設置一直不太明白,管道的補償量可以用公式求得,但是第一個固定支架怎么設置,離管端的距離多遠?

  • 采暖管道支架的設置問題

    各位同行好,誰能介紹針對夾心彩鋼板建筑中,采暖管道系統采用單管上供上(下)回系統,小規格管道支架及散熱器的托架是如何設置的,提供節點或圖片為好,謝謝。

  • 熱力伸縮器的安裝用途及管道支架設置

    熱力伸縮器主要補償吸收了管道軸向,橫向,角向的熱變形。 室內管道安裝熱力伸縮器時,應根據設計要求標出固定支架和熱力管道伸縮器的安裝位置。因為管道熱力伸縮器在運行是會有反力產生,而固定支架的作用就是承受兩者的反力。因此固定支架必須安裝在設計規定的位置,應使管子牢固地固定在支架上。活動支架不應妨礙管道由于熱膨脹所引起的移動。管道在支架橫梁或支座的金屬墊塊上滑動時,支架不應偏斜或使滑托卡主?;瑒又Ъ軕?yīng)靈活,滑托與滑槽兩側應留有3-5mm的間隙,以保證具有一定的位移量。 室內外設有熱力伸縮器的管道,熱力伸縮器的兩側,應安裝1-2個導向支架,以保證管道在支架伸縮時不偏移中心線,保溫管道中的導向支架應按設計要求的數量設置,如采用過多的,反而會妨礙管道的自由收縮,安裝在墻面的支架應使管道中心與墻的距離符合設計要求,一般保溫管道的保護層表面離墻或柱子表面的凈距不小于60mm,不保溫的立、支管離墻凈距為30mm。安裝管道熱力伸縮器時,應在預制時按規范要求做好預拉伸,并做好記錄,按位置固定,與管道連接好。

  • 請教問題,豎井內管道支架設置問題

    現有DN700管2根,DN500管2根,在豎井內,固定支架怎么設置?計算時都考慮什么?一個是管道本身重力,還有水流時的摩擦力,還有個溫度變形應力,其他的還有么?水流時有側向力么?該怎么計算?請有經驗的大師說說,問了不少設計院的,都不知道,一句話:看圖集,圖集中最大的到DN500啊....

  • 請教:關于管道支架設計的問題

    有4個問題希望能得到大蝦的幫助,希望個位大蝦能詳細的給我做出分析哦,謝謝啦1:導向支架,滑動支架和固定支架他們有什么區別呢2:導向支架,滑動支架,固定支架都適合安裝在什么的場合3:在什么情況下必須安裝導向支架和滑動支架呢4:空調冷熱水管是不是不用做導向支架或滑動支架,只做固定支架就行了呢,還有鍋爐的熱水管,生活的熱水管呢。

  • 管道支架設計的一點資料

    看到有人要,發一本手冊中的管架設計章節部分,應用時應結合現行規范,如荷載規范、砼規范、鋼結構規范、基礎規范等。

  • 關于熱水管道翻彎的固定支架設置

    各位大神: 小菜鳥剛碰到一個熱水管道,水溫60℃,DN150,有個1m左右高差的翻彎,計算固定支架的時候發現如果太近了則管道彎曲應力超限,長點就查不到Kx。Ky。Kb。 雖然這個管道很小,工況很簡單,還是不會了,請問各為大大這種情況如何處理的。

  • 棘手:頂管施工管道支架該怎樣設置

    急求:現在我所在工地上有幾條穿越鐵路的焊接鋼管管道,采用的是頂管技術,但是是頂的混凝土管DN2000和DN1500,有三個DN2000和一個DN1500,其中里面設置的管道分別為D273×8和D920×9、D480×9和D630×9、2個D108×4和D630×9、DN530×9,原設計套管為也就是大的混凝土管為鋼套管,現在有個棘手的問題,安裝這些里面的管道時,管道支架該怎樣設置,如果直接把管道放在里面行不行?同時里面的管道標高位置不一樣,該如何設置管道支架,采用何種形式的管道支架?我畫了一個簡圖,大家幫忙出出主意吧?/p>

  • 關于機房施工支架設置及選型的探討

    各位大俠,機房管道支架是吊架好還是落地架好,個人認為吊架節省空間,落地架安全保險但觀感不佳。支架選型是否有必要設置彈性吊架或彈性托架,保溫管道的彈性托架如何處理保溫的問題!

  • 關于電纜溝內支架設置的提問。

    關于電纜溝內支架設置的提問。

    我是一個菜鳥,正在學習中,問題多多,還望各位不吝賜教。因為是在小設計院,所以土建什么也要做。做到電纜溝內雙側布置支架時,問題來了。新手設計最先開始參照圖集,按照規范 。其中12D101-5中關于電纜溝內雙側布置,中間的通道寬度有上表的要求。圖集中的圖紙是這樣的,這時候問題來了。設計院的

  • 有關采暖管道支吊架設置問題

    有關采暖管道支吊架設置問題

    如圖,一個35㎡門衛房做的采暖,管道固定支架需要設置嗎?固定支架換成剛性吊架或者滑動支架可以嗎?請各位大神幫忙解答!

  • 自動噴淋管道上防晃支架的設置

    自動噴淋管道上必須設置防晃支架?設置標準,規范上貌似沒有明確的規定,曾經見有施工單位將門型支架代替防晃支架,不知行不行得通,請大俠明鑒?

  • 蒸汽鍋爐房內蒸汽管道固定支架設置及推力計算

    情景描述:4臺2t/h,1.0MPa蒸汽鍋爐的鍋爐房,從鍋爐出來到分汽缸的空間蒸汽管路為無縫鋼管,D159x7.1,我起初的做法是在鍋爐出口水平管道上設一固定支架1,它和鍋爐形成L型自然補償1(長臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸進口前的水平管上設一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然補償2(長臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之間的管段形成Z形自然補償!請教:1.把鍋爐和分汽缸看作兩固定點是否正確?2.推力計算:根據<動力管道設計手冊>P562.平面管道的推力和應力計算 計算鍋爐和分汽缸受推力(軸向,徑向)達1~2萬N,太大了吧?是我計算錯誤還是固定支架設置錯誤?3.審圖公司說一般鍋爐房內可不設固定支架,由空間管網自動吸收膨脹,請問各位的通常做法是怎樣的?4.我感覺不論怎么設支架,接蒸汽管的設備都要受到推力,推力多大可以接受???謝謝大家!

  • 雙法蘭限位伸縮接頭管道支架的設置

    雙法蘭伸縮接頭有著嚴格的規定,安裝時應注意固定支架的設置和受力,打壓時不得因固定支架開裂而致使鋼制套管式伸縮接頭伸縮端拉出;須設計部門設計安裝,否則管道容易出現問題。注意導向支架的設置距離,第一個導向支架應該安裝 在距補償器4D(4倍)的距離,第二個導向支架應該安裝在距補償器14D的距離,第三個可以任意設置。

  • 室內管道支架及吊架設計經驗

    常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。

  • 關于管道剛性連接及柔性連接,設置支架問題

    各位大神,想請教一個問題,管道支架是否除了按照規范間距安裝要求,進行支架設置外,剛性連接和柔性連接處,是否還需要單獨設置支架,一直查不到相關規范,還望大神指點

  • [蒸汽鍋爐]房內蒸汽管道固定支架設置及推力計算

    情景描述:4臺2t/h,1.0MPa蒸汽鍋爐的鍋爐房,從鍋爐出來到分汽缸的空間蒸汽管路為無縫鋼管,D159x7.1,我起初的做法是在鍋爐出口水平管道上設一固定支架1,它和鍋爐形成L型自然補償1(長臂1.5m,短臂1m);再在蒸汽分汽缸進口前的水平管上設一固定支架2,它和分汽缸形成L型自然補償2(長臂2.5m,短臂1.5m);固定支架1和2之間的管段形成Z形自然補償!請教:1.把鍋爐和分汽缸看作兩固定點是否正確?2.推力計算:根據<動力管道設計手冊>P562.平面管道的推力和應力計算 計算鍋爐和分汽缸受推力(軸向,徑向)達1~2萬N,太大了吧?是我計算錯誤還是固定支架設置錯誤?3.審圖公司說一般鍋爐房內可不設固定支架,由空間管網自動吸收膨脹,請問各位的通常做法是怎樣的?4.我感覺不論怎么設支架,接蒸汽管的設備都要受到推力,推力多大可以接受?。恐x謝大家!

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 關于設置固定支架的困惑

    熱水直管段允許最大伸縮為40mm,也就是民用建筑中管道長度為為33m。就是在距離33的地方安裝固定支架,就可以了嗎?這樣就不用補償器來補償了嗎?是這樣理解嗎?有沒有知道的?

點擊加載更多

管道支架設置

管道支架設置專題,為您提供管道支架設置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道支架設置 相關的專業交流討論,更多管道支架設置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道支架種類

管道支架施工方案