一工業輸油管道的工程,管材為焊接無縫鋼管,用混凝土支架架空在室外敷設,使用單位提出:要有防止酸雨對管道腐蝕的措施。用刷油漆的方法可滿足要求,請問從金屬管道表面起如何刷?刷什么油漆?可達到防酸雨腐蝕的要求?謝謝!
我最近在做一個三級加油站的電氣設計,有一段電纜與輸油管道交叉,查了很多規范都沒有結果,不知道有這種交叉有沒有特殊要求和做法,請各位高人指點。小弟萬分感謝??!
蘭成渝輸油管道配套104油庫技改工程施工組織設計.
知識點:雜散電流
1天然氣或者輸油管道采取大開挖方式穿越河流,采取什么公式計算河道沖刷?2頂管穿越采取什么沖刷公式?a鐵路工程水文勘測設計規范》(TB 10017-99)分粘性土和非粘性土b最大沖刷深度采用《河床演變學》中河床局部沖刷計算公式c武漢水利水電學院謝鑒衡等主編的《河床演變及整治》中的方法,采用以下公式計算最大沖刷水深。
論文簡介:中俄輸油管道沿線地貌類型多樣,穿越高緯度多年凍土區,存在凍脹融沉及水毀等地質災害的潛在威脅,本論文以中俄原油管線沿線諸多工程地質問題及可能誘發的地質災害為研究對象。 投稿網友:weiwei_22 上傳時間: 2013-09-11
只在《110-750kV架空輸電線路設計規范》中找到架空線路與特殊管道的距離,有沒有類似《城鎮燃氣設計規范》這樣的標準規定了輸油管道與架空線路的距離要求?
本帖最后由 揮霍昦、青春 于 2014-1-3 11:23 編輯 最近因為青島輸油管道爆炸的事情,各界議論紛紛,到底責任該誰負責任,事情的真相又是什么。管道設計人員、市政排污管道部對此各抒己見,下面大家一起來看看幾個相關專業的網友對此事的分析與討論:匿名網友1,詳細分析:
在火力發電廠中的冷卻循環油箱及輸油管道當采用雨淋系統,按要求采用雨淋系統,該如何設置噴頭呢?若只在油箱上面設噴頭,那么油箱四周如何保護呢?如果采用四周都設置噴頭,但雨淋系統并不能象水噴霧系統那樣可以水平安裝噴頭,另外在輸油管道達800mm時,十幾米的輸油立管又如何設置保護呢?該架空橫管是否需要四周設置噴頭呢?
簡要說明: 本工程位于威海至青島高速路床地下管線,輸送物料為易燃、易爆航空油料。管線全長26.8km,管道容量0.017m3/m,存油約455m3。根據初步圖紙,需拆除改線部分約計168m,改線為約計400m。,管道規格為DN150(Φ168×6),材質20#,管線內剩余油料排空后方可焊接。管線采用全焊接施工,管線新舊接口處采用法蘭連接,每處新舊管線接口設立1000×1000×1500mm的檢查方井,井內使用C20 水泥做地面,井內側并抹水泥。 文件格式:PDF 文件大?。?.29 M
小弟剛入?,很多不懂,請各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
最近做燃油鍋爐的設計.按技術措施上的流速小于1.5,算出來實在是管徑太小.而且參考一些已有的施工圖紙,好像管徑按這個標準都偏大好多.請問這個流速一般取多少呢?
本帖最后由 揮霍昦、青春 于 2013-11-26 09:39 編輯 輸油管道爆燃,安全令人質疑。據目前消息,初步原因是管線漏油進入市政管網導致爆燃發生。漏油為何輕易能進入市政管網,輸油管道距離市政管道為何如此之近,相關維護、設計是否存在缺陷?23日晚,青島市政府召開新聞發布會向媒體承認,事發管線與市政管線存在沖突,將對當?shù)氐叵鹿芫€排查改造。
本人主要做油氣管道工程方面水保方案,共享一下,大家互相學習。
基本情況:設計壓力0.8MPa;設計溫度320°,回油溫度290,環境最低溫度0°。管道全部架空走。 請教,補償和支吊架什么設計合理?管徑是219和159的
在某一個房間中 用一DN125的5米管子抽風或者送風,管子上每隔100mm打60個孔,在管子不變的情況下,實現均勻送風或者抽風。在工業通風一書中有說 但是老感覺看的不是很明白,望各位大佬教一下
先來一組精美管道布置圖片,看看別人家的設計,不要被精美的管道布置圖片照片亮瞎雙眼哦!
管道施工組織設計
各位大蝦能談談紼欧殴艿涝O(shè)計的要點嗎?比方說與航道的關系,潮汐的關系等等。如哪位大蝦有設計圖紙和設計說明能上傳一份嗎,謝謝!
輸油管道設計
輸油管道設計專題,為您提供輸油管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輸油管道設計 相關的專業交流討論,更多輸油管道設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題