一段填湖作出來的路(一公里左右)上布置給水管道,不能破路,有防洪作用。旁邊沒條件掛支架,我現在只有路旁50cm的地方利用,花崗巖砌石。這段給水管道怎么設計呀 ??!
中文詞條名:給水管道支墩的設計原則英文詞條名:設計原則(1)當管道轉彎角度<10°時,可以不設置支墩。(2)管徑>600MM管線上,水平敷設時應盡量避免選用90°彎頭,垂直敷設時應盡量避免使用45°以上的彎頭。(3)支墩后背必須為原形土,支墩與土體應緊密接觸,倘若空隙需用與支墩相同材料填實。(4)支撐水平支墩后背的土壤,最小厚度應大于墩底在設計地面以下深度的3倍。
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-7-26 16:31 編輯 一、概 述 工程結構是指建筑物中以各種工程材料建成的能承受荷載或其他作用的構件的組合體,按所用材料可分為木結構、砌體結構、鋼結構和混凝土結構(包括素混凝土結構、鋼筋混凝土結構和預應力混凝土結構)。 給水管道工程中的結構類型很多,如各類閥門井多采用砌體結構或混凝土結構,管橋支托及桁架大多采用鋼結構,支墩、
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-7-27 10:37 編輯 三、常用結構設計要點 1、管橋混凝土灌注樁設計要點 (1)根據工程規模與設計經驗選擇灌注樁的直徑、根數與混凝土強度等級。對DN1000及以下的管橋,其樁徑宜采用600mm,DN1200及以上時宜采用800mm;當上部懸空高度超過5m時,宜采用雙樁,以滿足側身穩定性要求
圖中新建主管線是DN300球墨鑄鐵管,圖中用紅線圈的是新舊管線接水點,想問一下,圖中三角形符號是代表支墩嗎,還有DN300乘300三通,中間口應是接DN300盤承短管,那么DN300盤承盤插一付是什么意思,作什么用,DN300套管是用來作什么用的,套管與套筒有什么區別。
不知道你們設計時如何知道生產用水量的,我這里現在新建一個廠區共計18棟,最高三層,但是沒辦法知道將來的生產用水量該如何確定管徑?!還有假如單獨設消防管網,又如何確定是不是需要設置消防水池呢?有哪位高人知道請略詳細的告知我一下,不勝感謝??!
各位大蝦,本人請教一個給水管道設計的基本問題: 請問管道采用明鋪管墩架設時,管墩設計是否有標準圖集可以選啊??沒有的話是不是要自己計算管墩的形式和布置距離???
求教各位前輩。建筑給水排水設計手冊(第二版)中,關于住宅的生活管道設計秒流量,在給水當量出留概率法下有幾點注意問題,其中第一條說在計算管段的衛生器具給水當量總數超過表中的最大值時,其流量應為最大小時平均秒流量,即q=0.2*U0*Ng。這個表中是不是就是衛生器具的給水定額流量、當量、連接管公稱管徑和最低工作壓力那個表???表中的當量最大值也才6???前輩們有用到過這個公式計算的情況么?小弟謝謝了!
本帖最后由 wanglixin6181 于 2013-7-23 16:02 編輯 基礎工程是研究基礎或包含基礎的地下結構設計與施工的一門科學。地基處理是人為改善巖土的工程性質或地基組成,使之適應基礎工程需要而采取的措施。 所謂基礎,是指將上部結構所承受的各種作用傳遞到地基上的結構組成部分,根據埋置深度不同可分為淺基礎(埋深 5m)和深基礎(埋深
某長輸給水管道施工圖設計
柔性管道接口給水管道支墩設計計算軟件
我們工地上的給水管道原設計是內襯塑鋼管套絲連接,但現在DN65管子不夠了,就差了2根,我想瞞著甲方和監理在埋地部分用2根熱鍍鋅鋼管(消火栓管道)替代一下,想請教一下大家,會不會對以后工程質量等方面造成什么影響???謝謝大家了。。。
小區的室外給水管道的設計流量是怎么計算的?是疊加?還是按當量?還是別的,看規范理解不透,求高人指點.最好能詳細點,謝謝了
請問下各位,我做個設計,實在大連市里面有個給水干管要過河。現有一個橋梁,老師說給水干管在這要有兩根,我的問題是管子過完河還是繼續兩根管子還是和在一起或者這兩個管子分開各走各的?過完河是到小區,涉及到相關的計算。
GB50268-2008中關于管道水壓試驗有壓管道,要求覆土后進行實驗,那如果管道需要保溫,是否需要實驗合格后再將覆土層開挖后再做保溫或防腐?實際工程中是如何施工的 ,謝謝~
大家好想請教一下,我們現在的臨時辦公室和宿舍采用后山上的山泉水.具體做法是:在山上的山泉水出水處做一水池A,通過管道將水自然引至辦公樓旁邊的地下水池B,然后用水泵將水從水池B抽到辦公樓頂的虽?,再返下來使用。山泉水本來是可以直接引用的,不過我們怕在傳輸的過程中水會被污染,想在管道上加個過濾器之類的東西.應該加在哪里呀?加什么東西呀?新手,請大家幫?/p>
對于焊接鋼管和塑料管(UPVC和PPR管),閥門一般都選擇什么材質和類型的閥門。焊接鋼管80以下的選擇球閥可以不,對PPR管室外必須選擇截止閥嗎?材質也必須是PPR嗎?于不同管徑的焊接鋼管和PPR管對閥門的材質和類型有什么要求沒?
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-7-31 15:32 編輯 巖土力學是巖石力學與土力學的合稱。巖石力學是一門認識和控制巖石系統的力學行為和工程功能的科學,土力學則是一門研究土的物理、化學和力學性質,以及土體在外力、水流和溫度等作用下的應力、變形和穩定性問題的科學。在給水管道設計中要與巖土力學打交道,需準確掌握巖土的物理、化學和力學性質。 巖石一般以風化程度劃分為未風化、微風化、弱風化、中風化、強風化和全風化等六類。給水管道在巖石地基上不宜直接鋪設,應適當?shù)剡M(jìn)行地基處理,一般鋪墊厚200~300mm中粗砂或級配砂石,以適應管道變形的需要,避免產生不均勻應力。<
在市政給水管道設計中規范里規定在管段下凹處及閥門間管段的最低處,一般須設排泥閥。但是根據這條規范是不是有下凹處都要設排泥閥,還是只在閥門間管段的最底處須設閥門!在著我先說一下我的看法:我認為排泥閥一般是用于管段修理是用來放空管段的,因此我覺得在閥門間管段的最低處設置排泥閥應該更為合理和經濟一些!不知道各位大蝦的意見如何,在此小弟先投石問路了~謝謝!
給水管道設計
給水管道設計專題,為您提供給水管道設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水管道設計 相關的專業交流討論,更多給水管道設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子