最近小區統一改暖氣,就是把原來上下樓串聯的改成單戶控制的,考慮經濟性和實用性決定自己動手,用的是并聯方式,因為有家具遮擋所以暖氣進出口沒拍全,下面是部分照片:
我是太原市一個以改裝暖氣為主的安裝工,冬天是專門處理不熱的暖氣,經過多年的探索,悟出了一個新型暖氣管路,它比單相串聯和雙相并聯都好,而且還比較省料,單相串聯的缺點是,不能安裝閥門隨意調節,而且一組比一組涼,多數到最后沒溫度,就是省料。同程式雙向并聯,理論上它是溫度平衡,實際上主供水管放出去的熱量,經過散熱器到了回水管里,這叫放出去的熱量收不回,如此反復,往往運行到中間的暖氣溫度比較差,而且經常會有不熱的暖氣出現,嚴重的你怎么也調節不熱,把熱的暖氣閥門關了才能熱,一旦把其它閥門打開,這不熱的暖氣馬上就涼了,多數安裝工可能都遇過,這是因為中間或偏中間的暖氣,它們的供回水溫度差不多相同,溫差壓也就不存在了,自然就不循環了,但到井的回水主管溫度比較高,可熱量并沒有充分發揮到,這同程式雙向并聯叫【管路是供橋,中間它最薄】,意思是中間暖氣的溫度最差。多數安裝工都深有體會。而我這個暖氣管路以上的缺點都沒有,它運行時溫度平衡,不存在那個強那個弱,這套管路已運行四年,每年都有,去年申請了專利,我想推廣普及,主要是每年冬天給人處理不熱的時,總得把客戶家的地磚破壞三四塊,現在哪家都是裝修的挺好的,
我的暖氣管路是從實踐中摸索出來的,用了已有四年,每年都有,早想推廣不知從何處著手,朋友建議申請了專利就好推廣,專利證下來后推廣還是很難,又有朋友建議去設計院、和工地我也跑了,建筑商老板不好找,找到了他們對此漫不經心,他們所關心的是大事,對能省點材料可能是太小太小的事了。說起單相串聯的缺點和雙向并聯的缺點,建筑商和設計院的工程師們都知道,設計院的工程師們的認識是,單相串聯和雙向并聯再不好,是國家指定用的就是有不熱的暖氣也和他沒關系,我又去了省建設廳科技推廣部,把情況向負責人說明,負責人說推廣可以只是對集體不對個人。 現在我的這個專利看來是沒有什么意義了,現在我個人損失點錢是小,對國家得不到節能,對開發商得不到實惠,關鍵是百姓用戶還會遇上煩惱不熱的暖氣。我太失望了!??!
我的房子是毛坯,一共是四組暖氣。
我是太原市一個以改裝暖氣為主的安裝工,冬天是專門處理暖氣不熱的。經過多年的探索,悟出了一個新型暖氣管路,它比單相串聯的和同程式雙向并聯都好,而且還比較省料,單相串聯的缺點是,不能安裝閥門隨意調節,而且是一組比一組差,多數到最后沒溫度,就是省料。而同程式雙向并聯管路,理論上溫度平衡,實際上主供水管放出去的熱量,經過散熱器回到主回水管里,如此反復到了中間的暖氣,供水管溫度低了,回水管的溫度高了,溫差比小了,暖氣循環差了,溫度 也就差了,而且經常會有不熱的暖氣出現,這叫放出去的熱量收不回來,后面的暖氣能熱,是因為離的主回水管近。同程式雙向并聯管路有句話叫【管路是供橋,中間它最薄】,意思是中間的暖氣管路循環最差,多數安裝工可能都遇過。 而我這個暖氣管路,以上缺點都沒有,而且還比較省料,在太原已經運行四年了,每年都有,去年申請了專利,證書以下來。我就是想讓我的暖氣管路怎樣能成為大眾化的通用管路,對國家節能,對建筑商省料,對用戶以后不會遭受暖氣不熱之苦。我這暖氣管路是真正解決了熱力平衡問題。我就是想我的暖氣管路怎樣能成為大眾化通用管路?求高人指導。
現在在我國建筑行業所采用的暖氣管路,它們問題雖然不大,但都有不足,從建筑商到設計院誰都知道,我的暖氣管路是從實踐中來的,在四年多的運行中沒有任何不足,管路現在雖然沒有數據,但是數據很容易得到的,只要把進戶的供水主管和每組暖氣的供水支管還有每組暖氣供水管之間安上流量表和溫度計,數據就出來了,他比計算出來的準確,但是我做了數據算嗎? 在推廣中遇到的不是麻木就是碰壁,真正關心的人不多,但是真正關心的,這位朋友說:你不要費力了,你掙點錢不容易,要想得到推廣得開多次的專家論證會,開得會是需要錢的,即便推廣開,你從哪里取力,你這是得不到回報的;這位朋友也許他太了解現在的事情了! 我是個靠勞動維持生活的,經濟實在有限,沒有政府的支持我實在沒有推廣的力量,既然大家都知道原來的管路各有不足,為什么國家不追求完美了,難道這是個麻木的時代,我這個專利暖氣管路有沒有必要再繼續推廣下去?
在北方的冬天,暖氣已經成為了人們都離不開的產品。而在南方,隨著暖氣逐漸的進入到人們的生活中,也被越來越多的消費者所接受。但是暖氣一般情況下使用壽命比較長,但是多少都會有一些故障的發生,比如暖氣管彎頭漏水。那么,為什么暖氣管彎頭會漏水呢?有興趣的朋友一起來看看吧。 暖氣管彎頭漏水的因素 (1)暖氣管道管材的質量問題。大多數的水暖工程中的管材都設在相對蔭蔽的地方,且管材、管件較多,加之一些管材在制造的進程中可能會存在一些瑕疵,在使用這些管材時,管道施工人員沒有依照規則對管路進行分段試壓,這樣在長時間的負載運轉下,就會出現漏水的問題。 (2)管道施工過程中顯示出來的質量問題。例如管道的接頭接入問題,管道埋設的地址通常都是比較復雜的,管段之間的接頭因為處理不過關,易出現防腐的情況,在長時間的運用下,就會發生漏水現象;管道在施工的進程中,其在埋設的時期質量把控不嚴,管道在鋪設時,施工人員沒有依照規則進行施工,就會發作管道沉降開裂的景象;再者因為埋設管道的地段長時間遭到一些重物的重壓,使得管道的地段發生沉降,就會壓得管道接頭有些金屬受不了壓力的效果而開裂,也
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
如圖所示:這里的電磁閥和熱力膨脹閥為什么設計兩路呢?為什么不就設計一路?難道另一路備用???
本帖最后由 飛狼晨曦 于 2016-10-24 20:09 編輯 麻煩大家給看一下這樣走暖氣管可以嗎?謝謝 暖氣管道走墻上,從墻上返下來與暖氣有2米高差。
89*3.5的發泡保溫暖氣管直埋敷設,直線長約600米,請教補償器如何設置?不設直埋輻射可以嗎?如果設距離是多少?支墩如何做?在線等!!1感謝賜教!??!
暖氣片加熱溫度很高,通常進水溫度約為65攝氏度,因此對暖氣片管道的要求相對嚴格。 暖氣片管道的基本標準是抗氧,耐高溫,良好的導熱性以及易于施工。哪種管道適合暖氣片安裝和使用,
請教下圖中云線框內的供熱二次網管路問題(黃色線條),請教下為什么做彎折不做三通
在地暖和暖氣片系統中,熱媒載體“暖氣管道”的性能與作用不可忽視,暖氣管道安裝用什么材料好?是性能穩定的PE-X管好還是性價比高的PE-RT管更勝一籌呢?本文小編將為您詳細介紹。 暖氣管道安裝用什么材料好-根據采暖類型選擇管道 采暖類型多樣,水地暖需要在地面找平之前暗裝暖氣管道;而暖氣片的明裝和暗裝方式的不同,使得暖氣管材的選擇也有所不同。根據實際情況專家總結出了以下建議: 1、明裝管建議使用金屬管,遇熱不會膨脹變形。 2、暗裝管建議使用耐高溫性能好的PP_R熱水管。 暖氣管道安裝用什么材料好-PE-X管性能穩定 PE-Xa管是歐盟必須要求使用的地暖盤管,價格比較高。施工時采用擴管連接方式,幾秒就可完成連接,包括PE-Xa和PE-Xb兩類。
在兩跨之間上面有個圓形桿的支撐,我想在這個圓形桿上做一個類似于吊架的東西,要架一段管子,管子和圓形桿平行的。就是類似于下面這個管道托架,我想做到這個圓桿上,托架可以有其他的形式,主要看看這個圓桿上能不能完成。圓桿支撐應該是沒有問題,就是有沒有這種在圓桿上做吊架的方法,能不能在圓桿上做,還是說這種吊架只能在方正的這個固定邊上做?急求各位大大指點迷津:lol
一、暖氣片安裝要求有以下原則: 1、宜低不宜高原則 根據空氣原理熱氣上升冷氣下沉,暖氣片越高造成的熱量損失就越大,由于熱量都是從暖氣片上散發出來的,所以在選擇位置時,既要考慮對流問題,又要考慮加熱冷空氣的問題。一般情況下,暖氣片都應該安裝在窗臺下面,因為暖氣片接近地面,既能使室內的空氣發生對流,保持室溫的均衡,又能使從窗戶縫里鉆進來的空氣加熱,起到防冷的作用。 2、窗戶下優先原則 暖氣片置于窗下一是不影響家俱的擺放,是能夠有效阻隔冷空氣進入給人造成的不適感。如果暖氣片安裝于墻面就會造成墻面污黑影響美觀。 二、不同房間暖氣片安裝位置的確定: 客廳:一般位置選擇在靠近曬臺附近,這樣有利于空氣對流流動。記住不要距暖氣原主管距離太遠,要在2到3米內這樣水流阻力不太大,不影響暖氣散熱效果。
1.空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,以確保機組的正常運行;又如,在蒸汽型吸收 式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力。
我們單位因為墻內線路損壞,需要在室內跑明線,房內窗戶上面是個暖氣管線,這不想利用暖氣管線的穿墻孔一塊穿室內線路并在線路外面套上PVC管,我想因為熱空氣向上跑我將PVC管放置在暖氣管線的下面并有10CM的距離,不知道這樣的是否可以?謝謝
師傅給跑的管道線路,說是并聯同程,不知跑的合理嗎?請大家幫么?/p>
暖氣管路設計
暖氣管路設計專題,為您提供暖氣管路設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖氣管路設計 相關的專業交流討論,更多暖氣管路設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題