在天正設置中有個雙線管彎頭設置,但是我找了半天沒有找到繪制雙線管線的命令,不知天正能繪制雙線管線嗎?如果能的話,怎么設置?。坑袀€(gè)項目需要畫管線綜合圖,結果業主還要求畫雙線管,真的無語。只能把希望寄托在天正身上了,不然要畫死了。[ 本帖最后由 herrsam 于 2013-1-23 23:59 編輯 ]
如題..根據定額顯示暗敷鋼管線管包括了以下工作內容..測位、劃線、鋸管、套絲、煨管、刨溝、配管、接地、刷漆。其中刨溝有點疑問..因為本地補充定額中又有刨溝和回填管溝相應的子項..不知是否可以把刨溝和回填管溝另外計價.
不知各位都用過多大的雨污水管徑?有沒有DN700和DN900的管道呢?前一段時間做了一條管線,用到了DN700和DN900的污水管道,但同事說沒有這兩種管徑的管道!不知這是不是地方的習慣做法,還是確實沒有這兩種管道呢?(我是青島的)
某設計院的圖紙,發現一個關于管線的問題,覺得有必要發帖問一下。這種管線是如何設置的?如圖。。。
1、消防給水管材及接法 1.1、自動噴水滅火系統和水噴霧滅火系統報警閥以前的管道、消火栓系統給水管,架空時應采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管;埋地時應采用球墨鑄鐵管,自動噴水滅火系統和水噴霧滅火系統報警閥以后的管道可采用熱浸鍍鋅鋼管、銅管、不銹鋼管及鋼涂塑、不銹鋼襯塑等管道。 1.2、采用鋼管時壓力小于等于2MPA時,最小壁厚有要求,詳技術措施P274。 1.3、熱浸鍍鋅焊接鋼管分為普通鋼管、加厚鋼管、和無縫鋼管,當系統壓力小于等于1.0MPA時,可采用熱浸鍍鋅焊接鋼管;當系統壓力在1.0-1.6間時,應采用熱浸鍍鋅焊接加厚鋼管;當系統壓力大于1.6時應采用熱浸鍍鋅無縫鋼管。 1.4、當噴頭為60度錐管螺紋時(NT),宜采用熱浸鍍鋅無縫鋼管。 1.5、管道接口:卡箍連接、螺紋連接、法蘭和焊接。系統管道的連接鍍鋅鋼管應采用槽式連接件(卡箍)、螺紋或法蘭連接。報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。系統
各位前輩現在最常用的管材是什么?圖紙上沒有設計管材類型,消防運行壓力1.4MPA,噴淋1.0MPDN150如果綜合考慮造價和施工,哪種管才比較常用并且經濟謝謝大家
在平差時,我的節點參數中為什么非要輸入控制水壓才能計算了?而且計算出啦的最不利點自由水頭是0,而不是我設置的28了?請求高手給予解答啊。謝謝啊!
想請教下,關于長輸管線管材損耗率的問題。損耗是合同里面寫明的還是根據規范要求的?如果是規范要求的是那一本規范,我查了下GB50268里面沒有這樣的規定。
先看下面的圖紙。用天正畫是很難的。
天正市政管線做一個管網平差,但是每次初分管徑的時候,流量已分配完畢,但是初分的時候,管徑都非常大,達到了5位數,求高人指導?
室外雨污管線管頂平接未實現管徑跌差!
弧線管線不支持"li"嗎?長度總是0xp cad2006平臺
如圖,我不能改為DN530
套接緊定式鍍鋅鋼導管,在與線盒連接處要不要用跨接線,跨接線用裸銅線行不行?規范里是“銅芯軟導線”。用裸銅線不行的話,依據在哪里?
同一層樓拍的線管,這些有什么作用呢為什么實在梁上的不理解?
天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了??請問應該怎么設置啊
《建筑給排水設計規范》、《室外給水設計規范》、《室外排水設計規范》三個規范中對于給排水管道與其他管道之間間距的要求 《建筑給排水設計規范》:
對于市政道路下管線綜合設計,大家有什么好的經驗沒?大家探討探討,現在管線類別多,縱向上老是容易打架,電力電信管道,不同的埋設方法埋深也差很多。
歡迎各位同事點評,提出寶貴意見
管線管
管線管專題,為您提供管線管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管線管 相關的專業交流討論,更多管線管相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題