小弟剛入行＼多不?,?qǐng)各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?
請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?
混凝土設計強度是根據什么計算出來的啊,,是建筑類型還是建筑高度框架結構多層建筑 一般采用什么基礎多一點呢,,對樁基礎有什么要求嗎,,可以用預制樁嗎,,設計人員怎么知道樁要打多少米呢???不懂
看到一個設計圖紙,30層的框剪結構,墻柱標號變化兩次,截面有變化。梁板截面無變化,鋼筋變了,強度為C35無變化。是不是不合理啊,因為我想到以下兩方面?1.梁尺寸沒變化,鋼筋量變少了,那是不是上層會出現少筋破壞; 2.有個說法是梁板強度等級過高,會造成收縮開裂,還有一個混凝土等級初選對照表,里邊一般到頂層的混凝土強度都到C25,C20的。
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa?!蹲詣訃娝疁缁鹣到y(tǒng)施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-9229068-1-1.html
先來一組精美管道布置圖片,看看別人家的設計,不要被精美的管道布置圖片照片亮瞎雙眼哦!
在某一個房間中 用一DN125的5米管子抽風或者送風,管子上每隔100mm打60個孔,在管子不變的情況下,實現均勻送風或者抽風。在工業通風一書中有說 但是老感覺看的不是很明白,望各位大佬教一下
美國陸軍工程師團編的
管道施工組織設計
工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計???
我這邊有一個工程總高度90多米,30層,設計為泥漿護壁回轉鉆孔灌注樁,但是設計的混凝土強度為C30,請問這個設計的混凝土強度是怎么確定的?怎么計算出來的啊?:handshake 1、 《建筑樁基技術規范 JGJ 94-94》(現行樁基礎設計規范)4.1.4.1條規定:混凝土強度等級,不得低于C15,水下灌注混凝土時不得低于C20。 2、 《建筑地基基礎設計規范 GB 50007-2002》8.5.1.5條規定:灌注樁混凝土強度等級不應低于C20。 3、 依據《混凝土結構設計規范 GB 50010-2002》耐久性規定的3.4.1條及3.4.2條,灌注樁工作的最好環境因為?、a,按設計使用年限為50年設計,那么最低混凝土強度等級應為C25。請問如果設計為C25的混凝土行不行??
想請教問問高人一個1000立方的儲罐基礎應該怎么設計比較合理條件:1、儲罐直徑12米。2、儲罐地面基礎面積113.04平米3、儲罐滿載的狀態重量為1600噸4、原有地面也是罐區還需要打樁嗎?應該怎么樣設計基礎較合理?小弟在這里請教高人。謝謝啦
最近有個小工程。雨水管道與一道管涵T型交叉。雨水管道是d1200,管涵尺寸:高x寬為 2.5m x 2m。均為新建。我想做個三通交匯井,但井的尺寸很大,需要重新設計。有沒大俠指教下?
希望對大家有用
長約400m,設有檢修井,內部有水管,氣體管道,暖通熱水管,通訊電纜,電力電纜等,高約3.3m,請問照明如何設計,內部風機怎么控制?請各位英雄幫忙.
對于小于200m?的臥式儲罐,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,現在有一下幾個問題: 1、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,這個保護面積太大,計算出的流量很大合理嗎,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,由消防車提供,我們只設計泡沫儲罐?
小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,防腐保溫,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需!?。?/p>
我要做一個試驗臺,其中一個部件的氣體吸入口想做成喇叭口狀,請問高手們:喇叭口的形狀如外展角度該等如何設計?? 謝謝高手!?。。。?!