  • 請教各位大蝦蒸汽管道設計

    工業園區蒸汽管道設計:1。從熱電廠到用戶,約三千米,只考慮接入口,出口的調節由熱電廠內部解決。2。用戶要求介質參數:過飽和蒸汽,溫度270°,流量13kg,壓力:1.3~1.5MPa。3。穿越道路要求穿套管埋地,其余架空。請問如何設計???

  • 蒸汽管道設計和補償器設計

    我們單位自行設計廠區供暖系統,熱源從采用電廠蒸汽,電廠輸出蒸汽壓力0.7Mpa,溫度350度,蒸汽量4.2T/h,總管道長度2600米,蒸汽量4.2T/h,支管兩道,一道去水廠,蒸汽量2.9T/h,支管長度1700米,一道去水庫,蒸汽量1.3/h,支管長度900米,出口蒸汽壓力要求不小于0.3Mpa,溫度不小于250度,請問管道如何設計,采用什么形式的補償器比較好,如何布置。

  • 為什么管道藥要這樣設計呢???

    為什么管道藥要這樣設計呢???

    小弟剛入?,很多不懂,?qǐng)各位大俠相助。此圖為潛水泵的管道,我看見我們公司很多工程都是這樣設計,調節流量大小是通過調節右邊旁路閥門的大小來調節的,不知道為什么要這樣設計?

  • 化工管道蒸汽伴熱設計規定

    化工管道蒸汽伴熱設計規定 第一章 伴熱方式及其選用

  • 誰會設計蒸汽/熱能/動力管道?求教!

    本人是給排水專業畢的,現在因院里需要我設計低壓的蒸汽/熱能/動力工藝方面的管道?,F(xiàn)在我是不知從何下手,請高手指點,我需要學習哪些方面的知識。這方面是否有像給排在線一樣的專業網站,謝謝,請高人指點!目前我在學習“鍋爐房實用設計手冊”和“城市熱力網設計規范”

  • 高溫高壓蒸汽管道保溫設計

    如標題所述,但沒有<<設備和管道保溫設計導則>>GBJ8175這本書,懇請同仁幫忙!或者請教有別的計算方法

  • 150的蒸汽立管在管道井中如何設計啊?

    小弟做蒸汽不久,想請教各位高手,150的蒸汽立管在管道井中,直沖房頂,空調機組用,0.4MPa,156度,如何設固定支架,膨脹器,用什么膨脹器好些,謝謝了!

  • 化工裝置蒸汽管道設計中的那些秘密!

    在化工裝置中設計蒸汽管道的時候,為了保證設計的質量和效率,還應該合理的選擇管徑,布置管道的時候也要符合應力的要求,另外還要注意其他一些細節上的問題,避免水錘的現象。

  • 求助 10米蒸汽管道過路設計

    求助 10米蒸汽管道過路設計

    現有一89*4.5蒸汽管道,高4.5米,要過廠內10米道路,請問有哪些方法?1用過路桁架可以,但不知桁架與管墩注腳怎么計算,那位高人能提供10米支撐DN80管道的桁架圖參考就好了附了一個桁架樣圖

  • 蒸汽管道設計中壓降、溫降如何計算?

    我現在要做一個蒸汽管道,從電廠引出,出口參數:壓力2.0MPa;335℃;流量187T/h;輸送距離8.5KM,到末端時的參數都是多少?壓降、溫度、能量損失如何計算?是否有專用的計算軟件?有哪位高手給指點指點!謝謝!

  • 第一次設計電廠的蒸汽管道,求助??!

    小妹第一次設計蒸汽管道,什么都不懂,現在甲方問蒸汽管架空需要離地面多少米,貼地多少米,這些我都不知道在哪找還有蒸汽管架空的支架是水泥墩的,是隔幾米一個,400米長的蒸汽管道在設計過程中需要注意什么,管道的補償器,疏水器,變徑等什么的是怎么設計的,求助各位大神!

  • 管道過鐵路頂管如何設計

    請問過鐵路頂管的標準圖S461已經作廢,新的標準圖又沒出版,現在過鐵路頂管施工時,如何設計?編規范的能給個答復么?其他設計院的老兄,可否告之如何設計?頂管用鋼管如何與套管固定?

  • 化工裝置中的那些蒸汽管道是這樣設計的

    在化工裝置中設計蒸汽管道的時候,為了保證設計的質量和效率,還應該合理的選擇管徑,布置管道的時候也要符合應力的要求,另外還要注意其他一些細節上的問題,避免水錘的現象。

  • 如何確定管道內蒸汽流量

    有一段直徑為100mm的不銹鋼管道,全長4米,進口端的壓力為1.05MPa,出口端連接反應釜,釜內壓力為0.6MPa,請問如何計算管內蒸汽流量?如何確定流速?

  • 蒸汽管道絲口閥如何連接?

    蒸汽管路因為其溫度比較高,絲口連接密封用生料帶的話是肯定不行的,用油麻絲可以嗎?我上次做了個疏水閥站,蒸汽壓力是1kg左右,管徑是DN15,我采用了絲口的連接方式,用的是鍍鋅管,密封用的是油麻絲,不知道行不行,會不會泄露,請各位大哥指教!

  • 關于蒸汽設計的一點疑問?

    例如:10T/h蒸汽,壓力0.5MPa,可以在動力手冊上查出飽和蒸汽的壓力(絕對)0.6Mpa,溫度多少,水比容多少,蒸汽比容多少等等。但當你把10T/h換算為m3/h時,你選比容時,選的是蒸汽的,還是他們的平均比容?平均比容怎么算?期待共同探討。

  • 求助!關于蒸汽管道的計算

    小弟是第一次做蒸汽,好多不明白的,高手們不要笑我。現在有一個工廠,蒸汽壓力為0.7MPa,溫度150,管道從蒸汽站出來管徑為377*12,管子總長230m,我想問下管徑是不是在分支后逐漸變小,還有管道的支吊架位置間距以及補償器位置間距,再有就是管道的各種力怎么算?結構的做支架,問我要管道的力,現在我還不知道都什么力呢.....各位高手快幫幫小弟!?。。?/p>

  • 關于蒸汽板換設計的問題

    小弟第一次接觸到這個設計,設計情況這樣,采暖面積大概400平方,蒸汽源是低壓飽和蒸汽。主要通過蒸汽板換 熱水和采暖。第一:從蒸汽主管,分到3個板換,是否有專門的配件,蒸汽流量如何來合理、科學地分配?第二:西門子的蒸汽電動執行閥,是否要用?第三:除了梳水閥、安全閥,還需要用到什么蒸汽配件?請有過類似的工程經驗的打指點下,小弟不勝感激。

  • 某小區蒸汽直埋管道設計的幾點體會

    直埋蒸汽管道在我國城鎮集中供熱管網中得到了大量應用,加之《城鎮供熱直埋蒸汽管道技術規程》的頒布,使得直埋蒸汽管道得到越來越廣泛 發展 。本文結合工程實例談?wù)務羝甭窆艿涝O(shè)計、施工、運行的幾點體會。 1、工程概況 某小區蒸汽管道入地改造是2004年為配合一新建住宅樓的規劃要求進行的移位設計,原有管廊上供四根管道,均需埋地敷設至用汽點。其中三根蒸汽管道,管徑分別為DN300、DN250、DNl25;還有一根地?zé)崴艿馈H羝艿赖慕橘|(zhì)均為過熱蒸汽,操作參數:0.8MPa 300℃,設計參數:1.0MPa 320℃。地熱水操作參數:0.8MPa 80℃,設計參數:L 0MPa 100℃。路由總長度為260米。管道已安全運行四個供暖期,筆者就蒸汽直埋管道設計、施工、運行情況談談幾點體會。 2、蒸汽直埋管道設計要點 2.1 保溫結構的選擇 保溫結構形式主要有內滑動式和外滑動式。內滑動式結構如圖1,滑動面在工作管外表面與硬質保溫層內表面,保溫材料和外護管相對不動。外滑動式結構如圖2,滑動

  • 熱水采暖系統及蒸汽管道的設計壓力與試驗壓力??

    熱水采暖系統和蒸汽管道的設計壓力與試驗壓力怎么確定的呀?我做了一個廠房的熱水采暖系統,熱源是廠區的市政蒸汽,用熱交換機組提供熱水。審圖的師傅說要我把采暖系統和蒸汽管道的設計壓力及試驗壓力在說明書中寫出來,但我搞不懂工作壓力,設計壓力和試驗壓力之間的關系。。。工作壓力是不是采暖系統的計算水力損失呀?也就是水泵的計算揚程?設計壓力又是什么呢?怎么確定?試驗壓力好像是設計壓力了1.5倍,但不小于0.6MPa?蒸汽管道的工作壓力,設計壓力和試驗壓力又怎么定呢?