  • 管線交叉布置的一般原則

    我們在做總圖管線綜合,或者規劃管線綜合的時候 ,都有涉及到管線的交叉布置設計,那具體原則是什么呢?地下管線的交叉敷設時,各類管線由淺入深地垂直排序應為:電力管線、電信管線、熱力管線、燃氣管劲恪⒔o水管線、雨水排水管線、污水排水管線等。 具體要求如下:①可燃、易燃?液)體管線應在其他管線上面; ②給水管線應在排水管線上面; ⑤電纜應在熱力管線下面、其他管線上面,其中通訊電纜在電力電纜下面; ④氧氣管線應在可燃管線下面、其他管線上面; ⑤輸送腐蝕性介質的管線及酸、堿性的排水管線,應在其他管線下面; 還有其他的一些特殊管線交叉布置時候,再具體問題,具體分析吧!

  • 關于管線綜合管線的布置

    請問一下,大家管線綜合都是怎么安排管線的,如果按照規范,給水管應該距離建筑外墻線1米,排水管線據外墻線不宜小于2.5米,(怕碰到基礎)現在我基本是這樣布置的,建筑單體出來的管線,順序是(從近到遠) 電視,電信管線,弱電管線,消防管線,給水管線,污水管線,雨水管線在道路中間。但是有的人說污水管線放在離建筑近比較好一般為1.5米,理由是這樣管道不容易堵,這樣也是有道理的,想問問,有經驗的前輩們,你們管線布置都是怎么布置的,請說說你們的觀點。:kiss:

  • 討論綜合管線布置的問題

    請行家們發表高見,綜合管線布置的平明圖與道路斷面圖的各管線距離是否要一致?比如說,道路斷面圖上給水管與雨水管的水平距離為6.5米,那么在平明圖上兩管線的距離是否需要精確間距為6.5米呢?歡迎各位探討關于市政其他問題!

  • 室外消防管線的布置請教

    一個企業的新園區,占地300畝,建筑最高4層,消防需設置消火栓,部分建筑需要設置自噴,消防水泵房集中設置,園區進水管只有一根DN200,水壓約30m,滿足區內生活用說要求。請問室外需要幾路管網?室外消火栓一道?生活給水一道?室內消火栓一道?自噴一道?是不是均要成環網,可否合并?

  • 管線太多了,這樣布置可以么?

    管線太多了,這樣布置可以么?

    請高手指點下怎樣布置好

  • 請教小區的綜合管線布置

    上星期做了一個私活,有個內容是小區的綜合管線布置。就是在小區總平面上將強弱點,給排水,消防煤氣,都給表示出來。畫出道路管線的布置剖面。我和給排水的分開負責,我做的是強弱電和煤氣。我是參照網上小區綜合布線圖紙的設計深度來做的。這個小區已經有了單體的設計并且定出了箱變,當然,我只有平面圖,關于單體的電氣資料一點全無。我只是根據小區道路對單體外的線路布置進行了設計。但是強弱電和煤氣都沒有給出管徑大小。我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 ?。?!請大家指教。急切!

  • 請問室外的管線布置如何定位的

    畫室外管線時,命令開始就是“請選擇參考點”我找了個點一點,結果安了個井上去,郁悶,不是說參考點嗎?然后管線布置時有管線長度是可見的,但是我們做廠區或是小區管線布置時一般的管線和檢查井的定位都是按距離建筑外墻來確定的,現在畫好了管線我還要自己調整,有什么辦法開始畫時就能按建筑的外墻定位呢?

  • 謝問各位大蝦,道路管線的布置規則

    謝問各位大蝦,道路各管線的布置,習慣上污水和電力布置在道路右側(沿樁號方向),燃氣和給水還有弱電布置在道路左側,雨水在路中心線是不是這樣?新排水規范說污水最好不要放快車道上,應該放人行道下,怎么從來沒見過啊,這個布置的基本規則又是什么???根據路幅和人行道的寬度? 另外還有個問題想問大家能不能改,怎么改? 如下圖,一條1800mm的污水排水管能不能從道路的左側移到右側(沿樁號方向),因為右側有段河道寬度太寬,怕做頂管沉井不好施工,故方案設計的時候臨時移到路的左側,現在做初步又想移過來,請各位大蝦分析一下可行性(注:該路有段下穿鐵路的這么一個設計,污水可以從下穿段的人行道下穿過)

  • 畫建筑給排水怎么去布置管線?

    求教,我在畫高層建筑排水時,在畫首層排水平面圖時,畫出來的圖總是很亂,不知道怎么去布置管線?看別人畫出來的圖紙覺得自己畫得太差了,希望各位可以幫幫忙。謝謝!

  • 綜合管線布置方面的總結

    綜合管線布置方面的總結

    地鐵機電安裝專業眾多,管線復雜;特別是在設備區走道,綜合管線的布置將直接影響到管線的檢修空間、走道的高度及整體走道的美觀性。 地鐵管線包含有風管、冷凍水管、消防水管、FAS管線、低壓配電橋架、母線槽、BAS線槽、通號線槽、商業通信管線等上十種管線綜合布置,特別是風管體積龐大,如果沒有經過統一協調綜合布置,將造成管線反復交叉、多處碰撞及甚至部分管道無法安裝而造成返工的后果,從而引起人工、材料的浪費,對施工質量及外觀也有不小影響。 本工程進場前便由通風空調專業牽頭,組織各專業根據設計圖紙對綜合布線進行探討,根據管道的排列基本原則(小管讓大管、有壓讓無壓、電氣在上水在下)的原則,同事管道需要保證必要的后續工作的操作及必要的維修及檢修空間,確保不會因

  • 管線綜合布置要遵循的六大原

    本帖最后由 清風語兒 于 2017-1-11 10:36 編輯 “管線綜合布置技術”是在未施工前先根據所施工的圖紙在計算機上進行圖紙“預裝配”,有條件的可以采用3D直觀地反映出設計圖紙上的問題,尤其是模擬出施工中各專業之間設備管線的位置沖突和標高重疊情況。根據模擬結果,結合設計圖紙中管線的規格尺寸、走向以及施工現場的實際情況進行綜合考慮后,再對施工圖紙進行深化,從而達到施工圖紙深度。管線綜合布置要遵循以下六大原則: NO.1 小管讓大管,越大越優先

  • 道路斷面狹窄,管線布置不下怎么辦?

    現在做一個老街整治的項目,甲方向要各種管線入地,但道路狹窄,車行道寬度6米,非機動車道1~10米,有雨污水管、給水、燃?、電力、電信管線,請問有什么解決的方案?

  • 一個頭疼的管線布置問題

    有條路,斷面三十米,機動車道和人行道各半, 問題是有一5mX4m(凈空為4mX2.5m)的不規則排水渠, 自路左向路右,貫穿整條道路。 排水渠為鋼混結構,渠頂即為路面結構層。現業主要求所有管線單側布置,請問過路管穿排水渠時該如何處理?

  • 臨時排水明溝方案:如何布置管線(附圖)

    臨時排水明溝方案:如何布置管線(附圖)

    工程概況:商住樓開發用地,80×80m,一面臨馬路,三面荒地,正在起圍墻請問排水明溝如何布置,大小如何確定,如何接市政排水

  • 請教小區的綜合管線布置的設計深度

 我應該進行深入設計,標明強弱電的埋管數量和管徑大小嗎?煤氣可怎么算 啊?! 請大家指教。急切!