1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二?。浚。。?/p>
現在手里做一個小型污水泵站,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛?我想進水槽分成兩格,各安裝一個格柵,這樣有必要么?求指點
工程概述本工程位于廣州市番禺區市橋鎮盛泰路沙圩涌西則,由廣州市番禺區前鋒凈水廠投資興建,設計單位為廣州市市政工程設計研究院,招標代理方是番禺建發監理有限公司。工程名稱:番禺區前鋒凈水廠—廠外集水輸水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地點:番禺區市橋鎮工程規模:泵站建筑面積約350M2,深基坑開挖深度約13米,管線長約200m,其中,圖紙中101號井(含101井)至115號井(含115井)采用頂管施工,管徑為Ø1500mm。招標工期:105個日歷天 ;質量要求:合格
本帖最后由 攻城師70052 于 2014-5-21 21:46 編輯 有幾個問題請教大家:1、閘門井能否與格柵渠合并2、閘門井能否變小3、格柵渠1600是否過大4、格柵渠攔截垃圾怎么收集5、集水池能都縮小并取消梯形段6、集水池是都需要設置頂蓋7、1#泵3300立方米每小時,功率是否過大8、是否有必要配備起重機。
圖紙簡介: 本工程為一座污水泵站,四層高,電氣設計施工圖。主要包括:電氣照明、動力的平面設計和系統圖的設計,還有防雷接地的設計。希望對大家有用 投稿網友: lirulong8 上傳時間: 2014-07-23
DBJ 08-23-1991污水泵站設計規程
請教下各位大仙,在設計污水提升泵站時,會不會設定水位控制進水閘門啟閉機的運行呢?我們現在設計時,是設定污水進水水位大致到滿管流的狀態時,進水閘門關閉。不知道其他設計院是怎么做的?
確定全晝夜運行污水池容積W可按兩種方法:1按不小于泵站中最大一臺水泵5分鐘出水量體積2自動控制時,W=Q/4nQ-泵站一級工作出水量(m3/h)n-水泵每不時啟動次數,一般取6現在如果有一個泵站一共選了5臺一樣大的泵,每臺150l/s按方法1,則150*60*5/1000=45m3按方法2,則5*150*3600/1000/(4*6)=112.5m3這相差也太大了吧,可以有好的解釋嗎,還是計算中我理解不對
關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置?
一污水提升泵站,6臺潛水泵,90KW/臺,5用1備,按二級負荷進行配電。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,一路備用,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,互為備用,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,請大家幫忙！！！?用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系??煞駥④泦悠鞑⒙?lián)的旁路取消就可實現變頻控制了???
鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]
圖紙簡介: 建筑,結構,工藝補充說明:本套圖紙總共有16張圖紙,其中主要是設計了某處的污水泵站的施工圖階段的設計,在設計上面主要是有平面布置圖,縱橫剖面,以及相應的鋼筋圖和大樣圖紙,在排澇閘門后設計了相應的鋪蓋的設計,總長是17米,泵房采用的是框架結構的設計,全斷面的設計采用的是鋼筋混凝土,擋土墻的設計采用的是重力式的設計,采用的是漿砌石的設計,在鋼筋圖的設計上面是采用的雙層配筋的設計,以及包括了相應的鋼筋表的說明,希望大家下載。
圖紙簡介: 這是某縣工廠廠區內污水泵站設計施工圖,圖紙包括:北門泵站總平面布置圖,10.250m平面圖,14.250m平面圖,泵房集水井平面圖,泵房剖面圖。 投稿網友: hanjunguogps 上傳時間: 2014-07-10<
佛山市某污水泵站工程施工組織設計資料簡介(佛山市某污水泵站工程施工組織設計) 包括進度計劃圖及現場平面布置圖。工程概況佛山市中心組團新城區1號污水泵站工程位于佛山市中心組團新城區,由佛山市中心組團新城區路橋建設有限公司投資興建,中國市政工程西北設計研究院。本工程工程合同工期為60天,工程質量要求達到合格。建筑概況本工程地面以上1層,地下1層,總建筑面積為589.1m2,建筑物總高度7.5m。首層層高5.7m,地下室底標高為-9.55m。本工程外墻貼白色、桔紅色和深灰色等顏色的外墻磚,內墻除衛生間外做1:1:6水泥石灰砂漿打底15厚,1:3石灰砂漿批面5厚,做白色乳膠漆或掃內墻涂料;所有衛生間內墻面做1:1:6水泥石灰砂漿打底15厚,加3厚純水泥漿貼白色釉面磚,尺寸200×300。天面防水層:采用聚氨酯改性瀝青防水涂料;天面隔熱層:用M2.5水泥石灰砂漿拼砌330×330×135預制膨脹珍珠巖隔熱磚,1:2水泥砂漿抆口。門窗采用甲級防火門窗。本工程按地震烈度7度設防。
建設規模:泵站流量為:6#泵站0.35立方米/秒,7#泵站0.93立方米/秒。工期要求:施工總工期70天(2008年10月1日—2008年12月9日)施工條件本工程與110國道、高速公路、磴口縣繞城公路、哈磴公路相鄰,交通運輸較為便利。沿線均有電訊服務及電力供應。
各位大俠,目前小弟正在做污水泵站的畢業設計,希望能夠有一份設計說明書可以參考一下,但找遍了論壇也找不到,如果哪位大俠手上有這方面的資料,希望能給我發一份,萬分感謝?。?!我的郵箱是eaglefly521@163.com
圖紙簡介: 一套完整的某地發展大道污水泵站配電房施工圖,涵蓋:設計說明、電氣接線、防雷接地、照明、配電的全套施工圖紙,內容詳盡。 投稿網友: nanjingcs 上傳時間: 2014-02-15 <
污水泵站設計
污水泵站設計專題,為您提供污水泵站設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水泵站設計 相關的專業交流討論,更多污水泵站設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題