由于市政管網中壓力不足,擬采用加壓泵先將水送入生活水池,再由泵抽至水塔中向用戶供水?,F(xiàn)在遇到的問題是對加壓泵站的設計不是很明了,水量為5.73升/S,即495立方米/天,揚程為30米,水量和揚程都不大,怎樣設計才能使用地最小,設備最簡單?是否有標準圖集可以參照?還希望各位大俠多多指教,這里先謝過了!
最近接了一個這樣的工程,工程的計算負荷總容量約700kVA,不知道加壓站對電氣方面是否有特殊要求,希望大家?guī)兔μ峁讉€(gè)參考意見
圖紙簡介: 本圖為XXX公園建筑結構施工圖,抗震設防烈度為7度,包括:建筑設計說明、建筑工程做法、平面布置圖、屋面排水平面布置圖、剖面圖、立面圖;結構設計說明、平面布置圖、底板頂板配筋圖、池壁配筋圖、梁板柱配筋圖、吊車梁平面布置圖 投稿網友: jiayong_09
自來水公司要供水給一個小區,由于壓力不夠需要做加壓泵站。 水廠主管到小區距離2-3公里,高差10米,小區地段較高。 水廠出水壓力約1-2公斤,要求到小區的壓力是3公斤。 小區住戶約1900戶。 請問各位,應該怎么設計加壓方案,用無負壓設備加壓可行嗎。
我這里有一項目,屬一家房地產公司開發的住宅小區,以多層和小高層為主,另有部分別墅,總占地面積27.5公頃,縱向長800米,該小區位于城市邊緣地帶,市政管網壓力較低,如考慮加壓,設幾個加壓泵站比較合適??jī)蓚€(gè)可以嗎?有些城市好象對加壓泵站的服務半徑有要求,各位能提供一些參考意見嗎? 拜托了!
好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,閥門,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,麻煩告訴我一下,閥門,軟連接,止回閥,水泵如何選配?謝謝
小區的加壓泵房,加壓后的出水管道在小區內敷設,管道帶消火栓,請問:1、此時水泵的負荷等級算一級嗎?2、如果算一級負荷,怎么配電?先說低壓側,由于負荷除極少量照明以外,幾乎全部都是水泵(假設為一級負荷),低壓側母線分段沒有必要了,而且在兩端設兩個進線柜的那種母線不分段系統反而不如在一個進線柜加一個雙電源轉換開關更可靠,不知道我說的對不對?3、兩路電源由箱變或者變電亭(箱變進線為兩路獨立高壓引來),那么高壓側還需要聯絡嗎?我覺得已經可以滿足規范要求的兩路電源不同時損壞的要求了,所以,即使算一級負荷,高壓側不聯絡,低壓側用ATS就可以滿足規范對一級負荷的要求,,這么做可以嗎?請大俠們指點迷津!
該提升泵房加壓、提升的最大污水量為6萬噸每天,流程大致是這樣的:污水--閘門(由電動閘閥控制)---格柵間(采用鋼絲繩式格柵除污機)---水泵間(使用潛污泵,三用一備,采用半地下式,在泵站地坪以下大概2.5到3米)---電磁流量計---出水。小弟是初學者,可能講述的會有錯誤,請各位前輩指點,謝謝![ 本帖最后由 cbs6307 于 2012-12-29 14:00 編輯 ]
現在手頭正在做個給水中途加壓泵站的文字,工藝上的概況是流量6500m3/d,揚程60m,設置三臺水泵二用一備,單泵功率約37KW,設置儲水池共600m3?,F(xiàn)在只是從工藝上確定了泵站的方案知道了儲水池和泵房的大小,但問題是甲方要整個泵站的用地需求,包括泵站的約線范圍等等,甲方只給了個大概用地所在的位置,說是要我們確定下用地范圍好去申請紅線圈地。。。這個本人就有點棘手了,以前都是甲方圈好了地,說明需要哪些哪些用途的建筑(多半是超出泵房本身用途需求之外管理住宿類建筑),然后我們在這紅線范圍內設計。這次要我們劃紅線反而搞不來了。不知道這種給水中途泵站除了加壓泵房和儲水池外還需要什么其它配置,比如配電房和發電機房是否需要(這個泵站在城市中心附近,市政用電較有保障)。還有需要什么其它配套建筑嗎,比如管理用房傳達室之類,還需要什么綠化車道什么什么的嗎?謝謝![ 本帖最后由 飛魚 于 2012-12-15 20:30 編輯 ]
前兩天請教了污水廠和污水泵站的,占地現在想請教下,城市生活垃圾處理和給水與污水處理工程項目建設用地指標(建標[2005]157號)規定了5~50W規模的給水及加壓泵站占地,那對于小于5Wm3/d的水廠及泵站占地面積是否有什么其他規定?謝謝各位!
一、 項目設計背景 因地制宜、審時度勢地應用引入、試行推廣“四新”技術,是現代企業科技進步和兩個效益不斷提高及穩步發展的一項重要途徑和手段。該項目的增壓泵站是為設計能力日產16萬噸自來水廠輸送原水的配套新建工程,泵站距上游水庫取水口1.2公里,距下游自來水生產廠22公里,選用DN1200MM壓力輸送管。根據輸水工程項目設計方案,利用地形自然高差和庫容常水位,自流輸送能力為10萬噸/d,當輸送量超過10萬噸/d時,需通過增壓泵輸送。該增壓泵站設計選用10KV/355KW機組,提升揚程為13米,額定流量為7200噸/h,啟動方式為液阻降壓?dòng),配機組兩套,一備一用。
城市高樓越來越多,高層住宅供水依賴小區加壓泵站。小區加壓泵站監控系統是城市供水遠程監控與調度管理系統中的子系統。通過PLC遠程監控系統,調度中心工作人員可以遠程監控小區加壓泵站設備工作情況,及時發現故障,提高供水服務質量。 加壓泵加壓泵站PLC遠程監控系統的需求分析在值班室設監控中心,并配一主控柜,可實現與閥門控制屏及壓力報警屏的監控功能。實現接收電動閥門的開閥、關閥及停閥命令;采集各個閥門的位置狀態及機組進出水口處的壓力。遠程狀態下,監控中心可實現與高壓變頻器及高壓開關柜的通信。實現遠程給定高壓變頻器運行頻率,接收變頻器開機、停機命令;采集的數據主要有高壓變頻器的運行頻率、設定頻率、輸入輸出電壓、輸入輸出電流;高壓開關柜內綜合保護裝置中的各種參數,例如線電壓、相電壓等。監控中心可實現2臺機組的溫度采集功能。每臺電機采集的參數包括電機定子溫度、轉子溫度、軸伸端軸承溫度及非軸伸端軸承溫度。PLC遠程監控系統不僅具有遠程機組控制、監測、自動采集的各項運行數據功能,而且具有實現數據實時顯示、報警、存儲、曲線、查詢、匯總、打印輸出及報警功能
一個鄉鎮供水主管上設的常規增壓泵站,近期三萬噸,遠期五萬,由于考慮到末端供水水壓要求,設計水壓至少達到55m,是否水壓太高,超過經濟水壓,那經濟水壓多大為宜,望前輩不吝賜教,:) ,還有泵站選址的地面高程,對泵站的日后經濟運行,是不是有很大影響,是不是在較高處設置泵站,可以充分利用管道的余壓,
圖紙簡介: 該工程為某礦外部供水取水及加壓泵站給排水圖,圖紙內容包含設計說明,泵站平面布置圖,泵站進出水管布置圖,泵站剖面圖等。 投稿網友: niuniubaby2011 上傳時間: 2014-07-16 <
詳詢18712926171
原水輸水管道中一支管的中途加壓泵站設計,因水泵進口前富余25m水頭,且又為支管上的加壓泵站設計,所以想采用一個壓力罐作為加壓泵的吸水池,這樣可以既不影響干管輸水,又可以利用富余水頭減小水泵揚程,設計流量為823m3/h,不知道有沒有適合的壓力罐,或者還有其他好的方法,請教大家給指點一下,謝謝!
加壓給水泵站PLC控制原理圖
一城市中水供全市的好多公園綠化 有的地方高程大 不可能把水廠的泵做的太大 只能在中途加壓 請大家討論一下加壓泵站的清水池做多大合適:handshake :handshake