污水提升泵站的兩個進水閘門啟閉機關閉時出現滲水,可能是閘門和閘框之間密封銅條有漏縫..在泵站停泵清淤時無法關閉進水,帶來諸多不便.各位在此有何好的建議!
基坑深8m,大開挖法施工,四周用高壓旋噴樁維護止水,但現在基坑開挖完畢,四周漏水現象比較嚴重,附進路面都開始下沉,請教堵漏方法?
請教下各位大仙,在設計污水提升泵站時,會不會設定水位控制進水閘門啟閉機的運行呢?我們現在設計時,是設定污水進水水位大致到滿管流的狀態時,進水閘門關閉。不知道其他設計院是怎么做的?
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
我們的閘門是分別招標,然后有閘門制造單位(根據初設)委托設計,業主請專家審核圖紙.現在監理已經進廠,制造廠的情況很難控制,希望有經驗的同志交流以下這種情況應該注意些什么?
白山抽水蓄能泵站工程施工組織設計大型泵站主機垂直同心度測量技巧的應用探討井管降水法在前湖電排站施工中的應用山西省萬家寨引黃工程南干二級泵站施工技術水泵安裝要點及常見故障處理水泵常見故障巧排除水泵故障分析與處理方法烏金塘取水泵站幾個技術問題分析一級提升泵站的施工方法張河灣電站取水泵站水下施工簡述中小型軸流泵站水泵安裝方法探討有些是caj格式的。雖然有些有點老但很實用。
現在的單級雙吸離心泵,應該就是自吸式的吧? 這種自吸泵,如果不是自灌式安裝,那么第一次啟動,一般是人工排氣還是用真空泵引水?。咳斯づ艢庠趺床僮靼。苛硗?,如果是為了節電做調速的話,一般是搞工藝的做還是水泵廠家做?。柯闊┱l用通俗易懂的一兩句話概括一下:為什么調速了就能省電費了?偶一直沒有完全弄透,謝謝了。
請教個問題:閘門如何安裝?(1)廠房尾水閘門是拼裝組成的,那么如何安裝呢?由尾水門機一節一節的吊裝下去,然后由工作人員到閘門處進行節與節之間的對接安裝么?那么是否應該在枯期進行安裝?(2)導流洞的進水塔的閘門如何安裝呢?是否應該一節一節的吊裝下去,然后再由施工人員拼裝呢?因為進水塔一般上部有啟閉機室(內安裝有啟閉機),那么是由此啟閉機來安裝么?有一個問題沒搞明白:為何導流洞的進水塔上部要設計啟閉機室?不是到時候就封堵導流洞的么?那我直接找臺吊車或者門機把閘門放下去不就行了么?請求前輩給與解答,小弟十分困惑?。《嘀x??!(問題如果很弱智,請不要打擊,謝謝!)
剛剛淘換到的。如果有人已經發了,大家不要罵我啊
最近在看手冊的時候,對于泵站內的閥門設置有點疑惑之處希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站內,已經為清淤、設備檢修等設置了進出水閘門,還需要在吸水管路、壓水管路設閥門嗎??2、采用自灌式吸水的泵房還需要設置進水閥門嗎???
一般平面鋼閘門采用滾輪、膠木滑道、鑄鐵滑塊作為支撐行走裝置,但都有各自的缺點。滾輪加工難度大,成本高,使用維護較麻煩;膠木滑道摩擦系數不穩定,加工和材料購買較困難;鑄鐵滑塊摩擦系數太大。 我曾看到過有關油尼龍滑塊的介紹,但不知道性能如何,摩擦系數有多大?
泵站選型設計 5.2 泵站設計 5.<
各為前輩,我需要做一個采用變頻泵的給水泵站(新建的)。但是之前都是做的兩級供水所以不是很清楚變頻泵這一塊到底該如何選泵。是直接按照普通方式選泵然后上變頻器就可以了嗎?變頻器選擇的依據又是什么呢?還有如果我知道用戶用水量時變化曲線,變頻泵站能否做到基本上滿足流量曲線呢,暫時不考慮資金方面的問題,只是一個畢業設計。有沒有可以參考的設計案例呢。 謝謝各為前輩
大開挖適用于地質條件好,場地不受限制 東營廣饒雙井筒菲源一體化預制泵站安裝現場圖 鋼板樁支護針對不能大開挖的,場地有限 降水針對開挖有地下水的情況
隨著城市發展,泵站作為供水樞紐,在居民、工業用水中地位非常重要,泵站也越來越多,且分布零散,如何對眾多泵站進行一體化監控、統計供水數據,成了許多供水企業必須考慮的問題。 對于傳統的泵站監控,采用的是工作人員定時去查看,有時人員疏忽,造成泵站工作異常,同時這種做法對于多個泵站的監控很麻煩;不同泵房之間的數據不能有效整合在一起,無法通過大數據方式進行數據預警,設備維護。于是在這種背景下,物通博聯采用工業智能網關實現與泵房PLC的采集和處理來遠程監控泵站,同時通過物通博聯云平臺或者客戶自主開發云平臺來實現泵站的數據預測、設備遠程維護和數據共享。173陳5946工
規范污水泵站機組與墻壁距離不宜小于1.2m,但是我看很
雙飛閘門將一般的平面閘門分為上下兩葉,共同擋水。這樣閘門可以設計得小巧一些,并可以大大減小啟閉力!
在擬定二級泵站供水曲線時應注意以下幾點: –供水曲線盡量接近于用水曲線,且分級數不宜超過三級; –分級時應注意擬定的各級供水流量要有利于選泵及水泵的合理搭配,并留有適當發展余地。原則就是這樣可是到底分成是多少有什么經驗公式嗎?聽說是有可我查了很多資料都找不到,希望哪為前輩能給些指點。不過我不希望一些不負責的回答。先謝謝了!
如題!個人覺得在泵站形式、揚程等具體資料不清楚的情況下,應該是每噸多少錢,當然是粗略估算.希望踴躍填空:()元/立方米,只要不相差幾個數量級即可。
一個泵站建在山谷底平坦地方,將一座半山腰的水池水送到對面的更高的山上,按照水力學能量方程計算沒有問題,配泵和電機功率足夠,可泵工作起來總是發熱,燒了兩臺了。計算斷面分別取水池處和對面的最高送水點,有經驗的朋友請幫幫忙吧??!