本人正設計一個較大工廠的雨水排水,需建雨水泵站提升,雨水量按10年一遇考慮,雨水量4200L/S,如何選泵,主要是流量怎樣定好?選用潛水泵好,還是混流泵好,望高手支招!
某中型泵站4×500KW,10KV直配供電,現采用DL/T620-1997交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合規范中9.7條中規定的保護方式進行旋轉電機過電壓保護。即架空進線上裝設兩組排氣式(管式)避雷器,一組裝于架空進線與電纜連接處,另一組接于沿架空線向前50~100m處,另電機出線裝設旋轉電機金屬氧化物避雷器(旋轉電機的雷電侵入波過電壓保護)。如直配電機的中性點能引出且未直接接地,應在中性點上裝設旋轉電機中性點避雷器。我得問題是:1.水泵電機出線避雷器可以裝在高壓開關柜中,那中性點避雷器裝設在哪里合適呢? 2.4臺電機出線的避雷器裝于開關柜內,10KV母線上是否無需再裝設避雷器呢? 3.如果實際與架空線連接的電纜長度(規范規定為30-50米)有困難時,可以在進線柜內加裝電抗器(規范規定300微亨)得以解決嗎?
圖紙簡介: 泵站設計流量5.57m3/s,裝機4臺(2×400kw+2×710kw),本圖共7張,較為全面的反映了泵站進水池、廠房平面、出水管道,剖面及圖表齊全,原始數據全面保留,對泵站設計有一定參考作用。 投稿網友: zxj9417 上傳時間:
本人現正在設計一個中型泵站,裝機容量為1*300kW+4*400kW=1900kW,每臺電動機的電壓都為10kV,電源擬從距本泵站500m處的110kV變電站10kV側引電纜專線過來,該變電站為兩臺40MVA變壓器。由于目前只是做可行性研究設計,最小運行方式短路容量等參數未向供電部門要求提供。本人認為最小運行方式短路容量應該不小于100MVA,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版P273表6-19,允許全壓起動的電動機最大功率(kW)=(0.02~0.03)Sk=(0.02~0.03)*100MVA=(2000~3000)kW>400kW,故認為它們可以采用全壓起動,不知道同行們有何高見?謝謝!
1. 項目背景情況簡介 二十世紀六十年代末自七十年代期間,為了解決武漢市遠城區農田排澇和部分城區的排水問題,武漢市投入大量的人力物力,先后建設了15座中大型排澇泵站,這些泵站分別位于洪山區、蔡甸區、東西湖區、黃陂區和新洲區。30多年來,這些泵站的使用,大大的減少了武漢市周邊地區農業和部分城區(包括武昌區、漢陽區、武漢經濟技術開發區、東湖開發區、武鋼工業區、吳家山開發區、古田區域)的因澇損失,為武漢市的社會經濟發展發揮了巨大的作用。 武漢市的城市和遠城區的洪澇工作一直得到市委、市政府的高度重視,近年來,每年撥出專款進行泵站的改造和技術更新。為了進一步提高武漢市遠城區的防汛抗澇能?,武漢市人民政府計劃投入專項資金對現有的15座遠城區大中型排澇泵站進行更新改造,為此,武漢市財政局、水務局組織有關領導和中南市政院專家對這15座泵站進行了為期四天的現場調研。<
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
白山抽水蓄能泵站工程施工組織設計大型泵站主機垂直同心度測量技巧的應用探討井管降水法在前湖電排站施工中的應用山西省萬家寨引黃工程南干二級泵站施工技術水泵安裝要點及常見故障處理水泵常見故障巧排除水泵故障分析與處理方法烏金塘取水泵站幾個技術問題分析一級提升泵站的施工方法張河灣電站取水泵站水下施工簡述中小型軸流泵站水泵安裝方法探討有些是caj格式的。雖然有些有點老但很實用。
最近在看手冊的時候,對于泵站內的閥門設置有點疑惑之處希望各位高手能指教一二:1、污水提升泵站內,已經為清淤、設備檢修等設置了進出水閘門,還需要在吸水管路、壓水管路設閥門嗎??2、采用自灌式吸水的泵房還需要設置進水閥門嗎???
現在的單級雙吸離心泵,應該就是自吸式的吧? 這種自吸泵,如果不是自灌式安裝,那么第一次啟動,一般是人工排氣還是用真空泵引水啊?人工排氣怎么操作啊?另外,如果是為了節電做調速的話,一般是搞工藝的做還是水泵廠家做?。柯闊┱l(shuí)用通俗易懂的一兩句話概括一下:為什么調速了就能省電費了?偶一直沒有完全弄透,謝謝了。
本帖最后由 qhxkxs 于 2014-3-13 10:06 編輯 現在河南南陽有一中型酒店每層面積1000平方,共20層,求風冷中央空調主機品牌。 大家推薦下。要穩定的,單冷即可,冬季鍋爐供暖。
泵站選型設計 5.2 泵站設計 5.<
大開挖適用于地質條件好,場地不受限制 東營廣饒雙井筒菲源一體化預制泵站安裝現場圖 鋼板樁支護針對不能大開挖的,場地有限 降水針對開挖有地下水的情況
各為前輩,我需要做一個采用變頻泵的給水泵站(新建的)。但是之前都是做的兩級供水所以不是很清楚變頻泵這一塊到底該如何選泵。是直接按照普通方式選泵然后上變頻器就可以了嗎?變頻器選擇的依據又是什么呢?還有如果我知道用戶用水量時變化曲線,變頻泵站能否做到基本上滿足流量曲線呢,暫時不考慮資金方面的問題,只是一個畢業設計。有沒有可以參考的設計案例呢。 謝謝各為前輩
對于生鮮水果電商來講,建造一個既能保鮮又能減少損耗的中型水果冷庫至關重要。可是怎么才能建好中型的水果冷庫,建造時怎么保障其使用壽命呢? 在專業人士看來,中型水果冷庫建筑從施工開始到設備安裝一般是在常溫下進行的,結構體系也處于常溫狀態;而冷藏庫投入使用后,其結構體系卻處于低溫環境中。由于溫差大而引起的結構體系變形比普通建筑大得多,因此必須進行溫度應力計算,以防止產生“冷橋”。地坪應采取防凍措施,以防止地基隆起而造成建筑物破壞。同時應選用抗凍性強的材料,以增強結構的耐凍性、耐久性。 中型水果冷庫的承重結構一般為梁板式結構,而大型多層冷藏庫多采用現澆鋼筋混凝土無梁樓蓋結構。近年來,預制裝配式的無梁樓蓋與用升板法施工的無梁樓蓋框架結構正在逐步推廣。冷藏庫的圍護墻體結構設計除滿足強度和穩定性外,還應保持絕熱層及隔氣層的連續性,使之符合建筑熱工要求。冷藏庫的屋面結構受太陽直接照射的時間較長,受氣溫變化的影響,會產生膨脹或收縮變形,宜采用預制構件,使變形在構件之間進行調整,從而減小總變形。為了防止因屋面伸縮對墻體產生的不利影響,
一個泵站建在山谷底平坦地方,將一座半山腰的水池水送到對面的更高的山上,按照水力學能量方程計算沒有問題,配泵和電機功率足夠,可泵工作起來總是發熱,燒了兩臺了。計算斷面分別取水池處和對面的最高送水點,有經驗的朋友請幫幫忙吧?。?/p>
工程實際中,遇到的問題必須涉及到經濟等諸多情況,不知道那位兄弟在這個方面有經驗,可與小弟我一起討論啊,手頭上有個工程不知道是否該設置提升泵站?下面我把道路的剖面圖粘貼上去!
纜車式泵站若干技術問題.PDF
在擬定二級泵站供水曲線時應注意以下幾點: –供水曲線盡量接近于用水曲線,且分級數不宜超過三級; –分級時應注意擬定的各級供水流量要有利于選泵及水泵的合理搭配,并留有適當發展余地。原則就是這樣可是到底分成是多少有什么經驗公式嗎?聽說是有可我查了很多資料都找不到,希望哪為前輩能給些指點。不過我不希望一些不負責的回答。先謝謝了!
如題!個人覺得在泵站形式、揚程等具體資料不清楚的情況下,應該是每噸多少錢,當然是粗略估算.希望踴躍填空:()元/立方米,只要不相差幾個數量級即可。
中型泵站
中型泵站專題,為您提供中型泵站相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中型泵站 相關的專業交流討論,更多中型泵站相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題