圖紙簡介: 本圖紙共4張,為泵站結構布置圖。設計階段為初設階段。圖紙包含:縱剖面圖、擋墻典型剖面圖、平面布置圖、攔污閘平面圖、攔污閘縱剖面圖、洞身分縫及止水詳圖等。擋墻分箱型擋墻、扶壁式擋墻、重力式擋墻。 投稿網友: hopperl <
圖紙簡介: 某小流量高揚程抽水泵站圖紙。圖紙包括;取水壩平面圖、泵站剖面圖、泵房建筑、泵房結構、出水管剖面、設備安裝圖等內容,圖紙合計6張。本圖對小型抽水泵站設計有一定參考價值。 投稿網友: yangzq770420 上傳時間:
圖紙簡介: 本泵站設計圖包括:泵站平、剖面圖,排涵平、剖面圖,壓力水箱及箱涵布置圖,攔污柵及閘門設計圖等,圖紙合計5張。 投稿網友: heweihua1993 上傳時間: 2014-05-29
水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
進水管D500,流量150L/S的小型污水泵站該怎么設計啊,把論壇上的污水泵站圖紙都下了,卻基本上沒有一張是一樣的,誰能指教一二?。浚。?!
1. 室外排水規范5.5.2 中規定出水壓力井的蓋板必須密封,必須設置投氣筒,出水壓力井是什么?給水排水設計手冊城鎮排水部分提供了兩種水泵出水方式:(1)采用高型或半敞開水池,(2)采用出水管并聯方式,即設置閥門井,但是這兩種方式都沒有提到出水壓力井這個名詞。2. 室外排水 規范4.4.12 在壓力管道上應設置壓力檢查井了,什么是壓力檢查井呢?07MS101-2 室外給水管道附屬構筑物圖集中提供了幾種檢查井的形式,包括閘閥井、排氣井,那么壓力檢查井是這兩種的哪一個,還是這兩種都可以算是污水壓力管上的壓力檢查井,還是其他呢?3. 污水壓力管道轉彎的問題,污水重力流管道轉彎處可以設置檢查井,那么污水壓力管道轉彎處應該怎么連接呢?
抽水蓄能工程斷電停泵水錘實驗——藍山高塘坪抽水泵站
關于這個,我只發現《室外排水規范》5.3.8條規定如下:泵站宜設置事故排出口,污水泵站和合流污水泵站設置事故排出口應報有關部門批準。 有個問題請教:.事故排出口應該放在什么地方,泵站前還是后?另外,看到一工程,泵站前做一事故排放井。事故排放井接了一根進水管,一根出水管,一根事故排出管,其中事故排出管標高高于進出水管2米。事故排出管起點設一閘門。泵站隔柵前后閘門頂標高低于事故排出管起點標高。這么設置合理嗎?合理的應該怎么設置?
一污水提升泵站,6臺潛水泵,90KW/臺,5用1備,按二級負荷進行配電。怎么進行配電設計。初步設想:方案一,兩路來自不同母線10KV線路引進,一路備用,兩臺變壓器降壓后,在低壓側采用雙電源轉換。方案二,兩路來自不同母線10KV線路引進,兩路線路同時工作,互為備用,低壓母線分段運行,母線間設母連斷路器。方案三,兩路來自不同母線10KV線路引進,在高壓側設置雙電源轉換裝置,后在經一臺變壓器進行降壓。那種方案可行,請大家幫忙！！！?用1備水泵中,水工藝要求:常用泵3臺軟啟動,2臺變頻控制。采用1臺plc控制器進行總體控制。如何進行控制呢?疑惑:軟啟動與變頻控制之間有什么必然聯系??煞駥④泦悠鞑⒙?lián)的旁路取消就可實現變頻控制了???
本人最近第一次做排水泵站,用于下穿道路的排水。經過一段時間的資料搜集和學習,把本人學到的一些確定泵站各種水位的心得列舉出來,有些是參考以前圖紙的經驗,有些是根據規范規定,希望給那學初學者一個參考,同時也希望高手們能指導點撥。集水池底高程=進水管底高程-0.5(進水管管底和格柵底邊的落差)-1.00無雨天最高水位:與進水管管頂齊平,或略高0.1~0.2m,因為格柵有水頭損失。這個水位的確定可以這樣考慮,如果再高的話,地下水就要反流到雨水管里面了。無雨天最低水位:即最低水位,需要保證平時集水池里面的水能把泵機淹沒并高出一段距離,廠家手冊里可查到這個距離。雨天最低水位:即泵都不開啟的水位,比雨天最低水位高50cm左右。一臺泵開啟的水位:按照污水一小時開啟少于6次,雨水泵一小時開啟少于10~15次來確定。即雨水泵的話,計算最大一臺泵4~6分鐘的抽水量,換算成集水池水位升高高度,再加上雨天最低水位。當水位到達該高度時,第一臺泵就要啟動,直到將水位抽至雨天最低
供水泵站計算書及施工圖
鋼筋混凝土圓形沉井,直徑13.6m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 15:48 編輯 ]
現在手里做一個小型污水泵站,設計規模7000立方米/日,取過柵流速0.9m,算下來格柵只要0.4m寬就夠了,查樣本也有這樣的格柵,我需要設計兩個格柵嘛?我想進水槽分成兩格,各安裝一個格柵,這樣有必要么?求指點
工程概述本工程位于廣州市番禺區市橋鎮盛泰路沙圩涌西則,由廣州市番禺區前鋒凈水廠投資興建,設計單位為廣州市市政工程設計研究院,招標代理方是番禺建發監理有限公司。工程名稱:番禺區前鋒凈水廠—廠外集水輸水工程 沙圩涌2#污水中途泵站工程地點:番禺區市橋鎮工程規模:泵站建筑面積約350M2,深基坑開挖深度約13米,管線長約200m,其中,圖紙中101號井(含101井)至115號井(含115井)采用頂管施工,管徑為Ø1500mm。招標工期:105個日歷天 ;質量要求:合格
市屬排水泵站大多位于城區邊緣,且毗鄰江河堤岸的開闊地帶,地勢低洼,春夏兩季極易遭受雷電襲擊。隨著計算機技術、控制技術、通訊技術的發展和廣泛應用,泵站的自動化控制也逐步采用由工業控制機IPC或可編程控器PLC組成的集數據采集、過程控制和信息傳送于一體的監控網絡。由于這些設備大量采用高度集成化的CMOS電路和CPU單元,其對瞬態過電壓的承受能力十分脆弱,成為泵站易受雷電損害的主要設備??梢妼ψ詣踊到y(tǒng)采取有效的保護措施非常必要。一、雷電的危害途徑 雷電的危害途徑有5種,一是直擊雷:雷電直接擊在建筑物、構架、樹木等物體上,由于熱電效應等混合力作用直接對物體造成傷害;二是雷云下的靜電感應:一般針對線路而言,在一定強度的雷云下在高壓架空線路上可以感應出300—400kV的過電壓、在低壓架空線路上可以感應出100kV的過電壓、在電信線路上也可感應出40—60kV的過電壓;三是雷電的電磁感應:雷電流經引下線入地時,在引下線周圍產生磁場、引下線周圍的各種金屬管線上經感應產生瞬間過電壓; 四是地電位反擊:直擊雷經接閃器如避雷針、避雷網等而直放入地,導致地網地電位上
各位前輩,我剛領了一個任務,我家頭頭讓我作一個方案,給我區10個污水泵站加裝流量計、液位計,要進行自動化控制,我上網查了一些資料,但總覺得迷迷糊糊,請各位前輩幫忙指教以下。我區的污水泵站情況如下:現有10個泵站,全部以壓力污水管線將污水送入污水處理廠,泵站出水管徑D200-D1000。另外說一句,誰有污水處理廠和污水泵站之間的生產調度辦法,幫忙發一個把?。?!
中小型灌溉排水泵站規劃,有興趣的看一下
有一個污水泵站有三臺11KW的的污水泵,三臺電機不是同時啟動,想安裝一塊三相電表80A的是否可以?總進線的三相斷路器用80A三相四級的,到控制箱內用63A的三相四級斷路器,到每一臺電機用三相32A的斷路器,這樣的配置是否可以,請教。
圖紙簡介: 一套完整的某地發展大道污水泵站配電房施工圖,涵蓋:設計說明、電氣接線、防雷接地、照明、配電的全套施工圖紙,內容詳盡。 投稿網友: nanjingcs 上傳時間: 2014-02-15 <
排水泵站各類揚程計算公式