下穿隧道一般都會做泵房,有的泵房會做柴油發動機做備用電源。發電機房一般設置2個送風機,一個抽風機,一送一抽功率是0.37kw,用于發電機不啟動時房間的換氣;另一個送風機是3kw,用于發電機啟動時,一同啟動的。這應該是暖通專業的問題,有哪位有經驗的大俠指點一下,每個風機的風量與風壓。
請教:下穿隧道泵房內設發電機房,發電機容量160kw。發電機房一般設置2個送風機,一個抽風機,一送一抽功率是0.37kw,用于發電機不啟動時房間的換氣;另一個送風機是3kw,用于發電機啟動時,一同啟動的。我是做電氣的,請問,對應于這個功率的風機風壓與風量分別是多少?
我們通常做柴油發電機房通風的時候,考慮進風,排風及排煙氣就可以了,但是很多柴油發電機自帶那種排風機,它這個排風機是需要單獨給它設置一個井,還是不要管它,還是什么???[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 編輯 ]
這邊有個高層,4星的酒店!發電機房設置在地下一層!已經設置自動氣體滅火系統。但是儲油間需要設置自動滅火系統嗎?如果需要 具體應該如何操作?
1、首先,柴油發電機房要做6點,分別是柴油發電機排風,柴油發電機排煙,柴油發電機房平時排風,柴油發電機房排煙,柴油發電機房送風,柴油發電機房事故排風是嗎?2、根我了解,柴油發電機房需要做氣體滅火系統,那么就不需要再做柴油發電機房排煙了嗎?3、柴油發電機排風,柴油發電機排煙是不需要暖通專業來畫的,只需要留相關大小的風井就可以了是嗎?
《建筑設計防火規范》GB50016-20145. 4.13 布置在員用建筑內的柴油發電機房應符合下列規定: 。 。 6 應設置與柴油發電機容量和建筑規模相適應的滅火設施,當建筑內其他部位設置自動暖水滅火系統時,機房內應設置自動噴水滅火系統。該條為強制性條文。仍沿用以前習慣,在柴油發電機房設置氣體滅火,是否違反該條的規定?????
經常有 眾智建筑資源上邊的朋友問柴發機房的通風問題,該怎么做?。匡L(fēng)量多大???做不做事故通風啊?一連串的問題,今天就這個問題和大家一起系統的學習一下。 柴油發電機房的通風分為機房通風和機組通風:先說機房通風,就是柴發機組不工作時的通風,柴油發電機房由于使用功能、季節等特殊性,設置獨立的通風系統能有效保障系統運行效果和節能。對于大、中型建筑更為重要。關于通風量的計算,規范上并沒有說明,只在《全國民用建筑工程設計技術措施》(2009 年版 ) 中有柴油發電機房內的儲油間應設機械通風,風量應按≥ 5 次 /h
有個工程甲方要做柴油發電機組作備用電源,我沒做過這個,同時我們這個行業很少做柴油機組電站的,有沒有人有做柴油發電機房的經驗阿,教教我,謝謝啦!最好能有個參考的文件看看,還有那些個計算是怎么回事?有什么參考書嗎?廠家來做行嗎?
地下室自備發電機房的消防設置,原設計圖紙為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統,有沒有其他比較經濟的消防設置可以代替?二氧化炭、水噴霧等消防對于電氣火災的區別是什么呢?哪位老師能告訴我~
各位大蝦: 柴油發電機房的通風設計一般是由設計院做還是由專業廠家做,因為有的工程殷由設計院做,有的工程又要求由由專業廠家做,請各位高手指教。
116KW柴油發電機房,4.5M*5.5*尺寸可以嗎,請教大家,如圖需不需要什么儲油間,另外排煙要不要跟圖集上一樣要有一個井,如圖,還是通過墻上直接排至室外謝謝
如題。是否分不發電時的平時通風和發電時的通風?我們是否只是設計不發電時的通風?換氣次數是否6次?送、排風機是單獨設置還是和其它設備房共用排風系統?如只設計排風,送風由走廊補風還是要獨立風機?如果也要設計發電時的通風,那是否按發熱量計算?設備是用排風扇好還是吊裝風柜?
發電機房準備做消防改造,將原有的二氧化碳系統改成水噴霧,結果FM提出非得改成水噴淋,真是郁悶,之前做了很多工作,徹底被推翻,同時發電機的開關柜也放在發電機房,做水噴淋不知有多大的影響?發電過程噴水怎么辦?
各位高手: 我從事發電機房噪聲治理工程的工作,工作2年多,按照傳統的通風設計要求,進風面積為散熱器凈面積的1.8倍,排風為散熱器凈面積的1.5倍,再考慮百葉窗的通風率和消聲片的消聲系數,那么進排風口的截面積將會很大,只有會造成成本的增加和浪費。所以,對發電機房通風有個問題始終沒有明白還請高手指點。 假設發電機的排風量為27m3/s,燃燒空氣量為2.3m3/s,散熱器風扇的壓頭是125Pa,如果取排風凈面積為2m2,那么排風風速就就達到13.5m/s,風速越大自然風阻就越大,請教一下風速與風阻的換算公式,以及風阻與散熱器風扇壓頭之間的關系。 同樣,進風風量為排風量與燃燒空氣量之和,為29.3m3/s,如果進風凈面積只取2m2,要達到這么多的進風量風速為14.65m/s,請高手告訴下進風風速與風阻之間的換算公式,以及進風風阻與柴油發電機組進風要求之間的聯系。
請問高手們,在做泵站設計時,由于是二級負荷需要雙路供電,現狀只有一路10KV電源,需要加柴油發電機房,請問我在設計時除了在高壓一次系統圖和低壓一次系統圖中表示出來之外,還需要畫柴油發電機房的具體圖紙嗎?需要我提供發電機型號和容量嗎?作為市政工程單位的電氣設計人員,應該做到哪種深度。謝謝你們。
一座獨立的柴油發電機房,作為城市隧道雨水泵房的備用電源,發電機房獨立設于地面上的一個公園邊角的空地上(與泵房是分開的),這種情況,發電機房除了配備滅火器外,還要配備自動滅火設備嗎?
請教各位前輩,現在有個項目,柴油發電機房設在物資庫內,按人防規范應在柴油發電機房內設置通風方式信號箱(從人掩處引來信號線),可是物資庫內可以不設信號箱(05SFD10-54頁),這樣的話是柴發機房否要設信號箱?如果設置的話信號引到何處???新人求教?。。?/p>
1.設置氣體滅火的發電機房儲油間的通風是按5次考慮還是12次考慮(措施說≥5次)2.儲油間排風是否當作事故排風使用3.儲油間排風是否可以排入發電機房的排風井(發電機排風直接接入,儲油間排風是否可以直接接入)4.發電機房是否需要做平時的通風(現已設進風,發電機排風直接接入排風井)5.采用自然排煙的配電房是否可以用七氟丙烷作為氣體滅火求高人幫助。
發電機房與儲油間的排風我均按12次換氣次數,發電機房利用風井送風,送風=排風+7×發電機的功率,這樣算行嗎?我這樣算起來600KW的發電機組送風量才7200。還有下排風口的問題,下排風口風量怎么???是與上排風口一起分擔風機的風量還是另外單獨的呢?
發電機房隔音降噪
發電機房隔音降噪專題,為您提供發電機房隔音降噪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機房隔音降噪 相關的專業交流討論,更多發電機房隔音降噪相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題