概況:現有一電視臺空調工程,處于頂層(總共4層),該層層高近8米,吊頂后有6.5米,采用鋁格柵吊頂(敞開吊頂),無法做地面向上送風,噪音需控制在25dB以下,已定采用多聯機,需考慮新風。 初步想法:因考慮噪音,內機末端放室外(過道無法安放,類似于錯層),風口擬采用頂部噴口下送或旋形風口。不知各位在噪音控制和風口方面及內機末端放置室外覺得是否合適,或有何建議和意見。謝謝!
冷卻塔設備在正常運行時,噪音能夠超過80分貝以上,給周圍環境和附近人員帶來了嚴重的噪音影響。因此需要對冷卻塔進行隔聲處理,經過冷卻塔隔聲處理方案治理后,白天噪音值低于55分貝,夜間不超過45分貝,滿足周圍人員的環境噪音排放要求。一、冷卻塔隔聲處理項目背景杭州某商場頂層有三套共計12臺冷卻塔設備,冷卻塔在正常運行時冷卻塔排風口出噪音值在90分貝以上。二、冷卻塔隔聲處理方案1.冷卻塔噪音源冷卻塔噪音主要來自風機運行時引起的空氣性噪聲,和機械性噪聲以及由震動引起的中低頻噪聲等。2.半隔聲屏障在冷卻塔外圍安裝半隔聲屏障,隔聲屏障的高度厚度應該根據降噪要求以及現場環境,進行相應的選材與設計。3.消聲器針對冷卻塔因風機排風引起的空氣性噪音,在出風口安裝消聲器,能夠有效的降低空氣性噪音對周圍環境的影響。4.減震器與彈性支架使用減振器和更換彈性支架,不僅可以隔斷冷卻塔與建筑的固體連接,還能夠有效的解決冷卻塔因振動引起的中低
用LOGO實現控制兩臺水泵,1#,2#要求:第一次1#運行時2#備用, 當?shù)诙芜\行時2#用,1#備用,起到自動輪回控制的作用!請問那位老大能不能幫我編一下程序!
啟動信號使得K1線圈得電閉合,再利用K1的一對常開觸點使K2線圈得電閉合。電機的主回路才導通。為什么要這樣設計二次回路?能起到什么保護作用? 使用這種接線的電機容量都比較大,是不是和啟動電流有關系? 請高手略指教一二。
變頻電機的散熱風扇需要單獨配電,大家知道散熱風扇的電壓等級是220V還是380V嗎?另外想請教一下散熱風扇的開停與變頻電機如何配合?
我記得以往對電機或泵的控制邏輯中,啟動信號用了一個常開觸點,停止信號用了一個常閉觸點。例如ABB的端子板上,用的是常閉繼電器??墒菫槭裁辞皟商?,對濾網電機進行調試時,啟動、停止信號都用了常開觸點。
剛開始接觸泵房, 問的問題弱, 請別見怪―――1) 我看圖, 關于好幾臺泵的控制, 控制一種泵, 一用一備, 或者兩用一備, 圖上就畫了一個方塊, 里面寫著'自帶產品',然后就出來一根線,表明線徑等等。。。這個 自帶產品是什么意思? 難道接觸器, 繼電器什么的就不設計了嗎? 2)另外還有個問題, 就是關于電機控制中心的概念, 我到看了概念說明, 表面大概明白意思, 是不是把好多泵的控制原件都放在一個大的柜子里, 集中控制? 還是怎么著?請明白的給通俗的說一下。謝謝了!
今天接了一個單相當麻煩,一臺YD280M-8/6H-17/55kW電機,用戶要求可逆操作加軟起,想了一個下午也沒有想出控制辦法,求大家幫么看?/p>
直流無刷電機的控制原理,要讓電機轉動起來,首先控制部就必須根據hall-sensor感應到的電機轉子目前所在位置,然后依照定子繞線決定開啟(或關閉)換流器(inverter)中功率晶體管的順序,inverter中之AH、BH、CH(這些稱為上臂功率晶體管)及AL、BL、CL(這些稱為下臂功率晶體管),使電流依序流經電機線圈產生順向(或逆向)旋轉磁場,并與轉子的磁鐵相互作用,如此就能使電機順時/逆時轉動。當電機轉子轉動到hall-sensor感應出另一組信號的位置時,控制部又再開啟下一組功率晶體管,如此循環電機就可以依同一方向繼續轉動直到控制部決定要電機轉子停止則關閉功率晶體管(或只開下臂功率晶體管);要電機轉子反向則功率晶體管開啟順序相反。 基本上功率晶體管的開法可舉例如下:AH、BL一組→AH、CL一組→BH、CL一組→BH、AL一組→CH、AL一組→CH、BL一組,但絕不能開成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因為
1.電機的旋轉速度為什么能夠自由地改變? 電機旋轉速度單位:r/min每分鐘旋轉次數,也可表示為rpm。
眾所周知,現在鼓風機房普遍噪音較大,尤其是使用羅茨鼓風機,即使加了隔音罩,室內噪音仍然較大。隨著城市的擴張,以前處于郊區的污水廠離居民區越來越近,以及人們對工作環境的要求越來越苛刻,噪音正逐步成為污水處理廠的主要二次污染源。立此貼,希望有經驗和有想法的同仁共同討論鼓風機房內噪音控制問題,可以從隔音、降噪等各方面考慮。大家集思廣益。[ 本帖最后由 liuqiang211 于 2011-5-31 14:31 編輯 ]
在今年的9月8日,作為威靈電機的研發創始人諸自強被英國皇家學院工程院(Fellow of The Royal Academy of Engineering)院士,這不僅是對他個人所做出的突出學術貢獻的肯定,也是國際科研界對Welling電機研發水平的肯定,同時將為Welling研發團隊注入創新活力,強化研發實力,為客戶提供更加高、精、尖的電機產品。 隨著生活水平的進一步提高,人們對于家電產品品質的要求也越來越高。電機作為家電產品的核心部件,也需得到相應的技術提升。 在空調方面,空調作為現在家電的必備產品,人們對于空調品質的要求也在不斷提升。但眾所周知,空調電機的鐵芯工藝幾十年來沒有革命性變化,有的也僅僅是在核心設計不變的情況下加以優化。但此次威靈電機研發創始人諸自強院士帶領團隊所研發的電機新技術改變了空調電機傳統的發展現狀。該技術顛覆了傳統的鐵芯制造工藝,通過在異形齒軛分離鐵芯設計、直繞方式實現分布式繞組、異形齒軛過盈壓合、定子內圓實現無損傷開槽這四項關鍵技術方面的創新,成功顛覆了空調外機電機的鐵芯制造方法。使用該技術,空調外機電機的單機噪聲較行
(1)在距居民區較近的施工現場,對主要噪聲源如空壓機、鏟車等采用有效的吸音、隔音材料施作封閉隔聲屏,使其對居民的干擾降至規定標準。 (2)夜間施工經批準領取“夜間施工許可證”或“晝夜施工許可證”,并采取上述措施減少噪聲擾民;同時,在夜間施工時,嚴禁大聲喧嘩,裝卸物料及碼放時輕拿輕放。 (3)夜間施工光源:汽車燈光及施工照明燈不直接對居民房,并采取有效措施避免直接照射。 (4)工地污水在排排放應當符合國家規定的《污水排入城市下水道水質標準》和《污水綜合排放標準》。 (5)工地污水根據不同類別在排放前須經不同的沉淀處理:廁所、浴室的污水經化糞池沉淀處理,食堂生活污水經化油池化油處理,施工污水經普通沉淀池沉淀處理。 (6)工地機械設備維修污水(廢油等)須設專門的收集地,此類污水不能排入市政排水管網,須用專門車輛運至市有關部門指定地段倒棄。
求一控制圖,要求電機正轉一段時間,停止,反轉一段時間,停止,正轉一段時間,自動往復.元件:2接觸器,2時間繼電器,2中間繼電器新手,謝謝幫忙解答!!!!!
請問:伺服電機如何控制?與PLC之間又如何通訊?誰有相關的介紹?謝謝~
不用PLC如何控制一電機循環正反轉,即啟動后正轉,到限位后停止2秒,反轉到限位停止5分鐘在重復剛才動作,按停止能恢復開機前狀態。求線路圖
因為無聊,所以發個單按鈕控制電機啟停的控制電路,已經忘記是在那里看到的了有高見的就幫建樓咯,呵呵PS:啊,真的很無聊啊
急請教各位高手,我用施耐德的ATV61變頻器控制一臺異步電動機,不需要編程控制,只是要求能實現變頻控制就行,那二次控制回路怎么接線啊?
我們廠現在有一臺過濾器,7.5KW的主電機需要正反轉,附帶 一個小的0.18KW的小油泵,還有個4KW的液壓站?,F(xiàn)在廠家提供的柜子里只有1個7.5KW用的小型斷路器、2個交流接觸器、1個熱繼電器;以及液壓站的小型斷路器、交流接觸器、熱繼電器;現在的問題是如何保證這個0.18KW的小油泵無論主電機正轉還是反轉,它都要正轉?補充下,我們也考慮過在柜子里加個交流接觸器和熱繼電器,但是空間不夠,另外廠家提供的操作箱,也沒有控制這個小油泵的按鈕;他們原來的設計就是小油泵跟隨主電機同時啟動的…………