建筑結構加固及改造總則 第一節 加固、改造工作程序(一)、可靠性鑒定 可靠性鑒定是已有建筑物加固或改造工作的基礎。 必須全面了解建筑的結構性能及安全隱患(如材料強度、構造措施、裂縫、變形及使用條件等),并對結構的可靠性做出全面的評定。建筑物可靠性鑒定的步驟如下:已建建筑物可靠性鑒定的步驟:(1) 對建筑物進行宏觀調查,(2) 根據現狀及用戶的要求,確定鑒定的項目和內容,(3) 實地檢測,實地檢測的內容包括:結構形式,截面尺寸,受力狀況、計算簡圖、材料強度、變形(撓度)、裂縫、鋼筋的配置和構造、鋼筋銹蝕、混凝土碳化、地基沉降等。(4) 根據實測強度進行理論分析計算,確定結構的實際承載能力和耐久性等級。(5) 根據各分項指標及評定標準,得出建筑物的可靠性鑒定結論。(二)、加固(改造)方案的選擇 已有建筑物加固方案的選擇十分重要。加固方案的優劣,不僅影響資金的投入,更重要的是影響加固質量。 如,對于承載力不足而實際配筋已達超筋的結構構件,繼續在受拉區增配鋼筋是起不到加固作用
通過對某磚混結構加層改造的設計實踐,介紹了加層改造的方法,分析了在加層改造過程中需解決的問題。主要包括地基及基礎的處理,墻體抗壓、抗震驗算,節點連接處理,如何保證新結構與原結構連接的整體性,樓梯間處理,構造柱的連接等,并提出了結構加層對施工技術的要求。給出一些具體的構造大樣,供工程設計參考。關鍵詞: 直接加層法;砌體結構; 基礎; 樓面; 屋面; 構造柱
很久沒有開話題,最近正好有些時間,開一個關于加固改造的話題,作為一個引子,希望大家一起討論一下吧。結構加固,就最狹窄的含義,也應該包括檢測(抗震鑒定)- 設計 - 施工為統一整體:通過檢測得知原有結構狀況、以及和結構根據業主和規范要求所應達到目標的差距,制定結構加固原則性方案,以實現從概念上解決問題;通過設計,遵循檢測結果和專家意見,從安全性和適用性角度,以規范和由此延伸的圖集為基準,以計算和構造為手段,達到安全和經濟性的目的;通過施工,使得設計的內容在實際結構中得到落實。加固設計作為結構設計的一個分支,需要設計人員對結構體系具有一定深度理解,對新老規范及其原理具有較深層次把握,對常規加固技術和新技術具有較強的敏感性和接受能力,對業主和施工方具有較強的說服能力和控制能力。與新建建筑的結構設計相比較,加固設計所面臨的結構形式不一定最困難,但對結構師的綜合素質要求必定比較高。如果以唐山大地震為劃分標準,結構加固進入新的較大規模應用也有近四十年的歷史了,而新世紀以來在一線城市得到了較大規模的推廣,08年汶川大地震及隨后的中小學校安工程,則在很大程度上改變了加固工
四、鋼結構(一)鋼結構缺陷和損壞及其原因分析:1、鋼結構的損壞特征:(1)整體性的破壞;(2)幾何形狀失真;(3)連接破壞;(4)結構變形;(5)腐蝕破壞。2、鋼結構損壞的原因分析:(1)力作用引起的損壞;(2)溫度作用引起的損壞;(3)化學作用產生的損壞。(二)鋼結構的檢驗和評定:1、材質檢驗與測定;2、鋼結構構件承載能力的檢驗與評定;3、鋼結構構件變形的檢驗與評定;4、鋼結構構件銹蝕和損傷的檢驗與評定。五、圍護結構(一)檢查要點:1、屋面系統及地面散水、排水溝(管);2、墻體(圍護磚墻或砼墻板、女兒墻、屋檐、泛水、圍廊、挑臺、雨篷及門、窗);3、地下結構的防滲漏及使用功能;4、防護設置(隔熱、防爆、排煙等)。(二)圍護結構的功能評定:按以上四個部分,以影響最大的一項作為評定等級。4 維修、加固及改造處理對建筑物維修、加固、改造
一、結構改造 改造工作主要包括構件的拆除和構件形狀的改變。以往通常采用的人工剔鑿或風鎬等手段,由于其對原結構損傷大、噪音大、精確度不易控制等原因,現在已逐漸不被采用。現在主要的改造手段有:水鉆切割、金剛石墻鋸切割、靜力爆破、液壓鉗破碎、劈裂機破碎、機器人拆除等,上述手段是適用于針對建筑物進行局部拆除的情況下,對于整體拆除建筑物的手段不在此范圍內。 各種改造手段的基本情況: 1. 水鉆切割:水鉆切割就是采用金剛石鉆孔機在鋼筋混凝土結構或其它結構上連續鉆孔,將需要切除的混凝土構件與原結構分離的施工工藝。 優點: 保證保留結構在拆除時不受擾動,從而保證了保留結構的安全性;切割出的洞口等形狀比較規則。 缺點:操作中需要用水冷卻,作業面泥漿比較多;對于鋼筋較密、切割厚度較大的構件拆除速度比較慢;大面積拆除時成本比較高。水鉆切割后留下的牙子需要剔除。 適用性:適用于大多數混凝土構件及磚構件的拆除、開洞。 2. 金剛石墻鋸切割:采用金剛石水鋸將需拆除部位與原結構分離的施
求助:陽臺滑門兩邊的墻垛能敲嗎?我家房子是磚混結構,共5層,我們家是1層,因房子空間較小,想把家中陽臺和房間之間的那個滑門兩邊大概有個30公分的墻垛敲掉(將底部敲掉,只到與滑門的高度),請問能不能敲掉???或者有什么可以加固的辦法?請大家幫?,謝謝了!
舊樓改造新舊結構連接方法
各位建筑,設計大俠,幫忙分割下下面的空間,要求,2個或者3個房間!圖上的墻體不可以動了!都是承重墻體.[ 本帖最后由 pangtq 于 2011-10-24 12:47 編輯 ]
老結構改造,原有一層框架接兩層,改如何施工,其中圖片位置該如何處理?求各位大神指教~~~
老板以前買了別墅現在想在二樓的位置上加兩個陽臺,這兩個陽臺在相鄰的兩方向上需要加設兩道梁和一個小柱子,這兩個陽臺不是連在一起的,陽臺是單向板。在一樓客廳頂(即二層結構平面)加一個雙向板,不需要加梁和柱。在屋面下加一層結構板形成一個閣樓,不會上圖悲哀。請大師們給點意見該如何配筋。
分享資料,結構加固構造圖集
墻面改造 由于在起房子的時候墻面已經固定好,有些業主想要在墻面改造時在沒有考慮到這個因素,墻體改造最關鍵的一點就是承重墻不能隨便動,那如何分辨哪些是承重墻呢? 一、 看戶型圖資料 在房屋戶型圖中,就可以區別標注為那些是的墻體都是承重墻,標注為白色部分的墻體為非承重墻,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響。 二、看房屋的結構 一般地講,磚混結構的房屋所有墻體都是承重墻。框架結構的房屋外墻為承重墻,內部的墻體一般都不是承重墻。 三、 看墻體的厚度 非承重墻都比較薄
PPT下載在后面喲~~
房齡20年以上老式磚混結構板樓,非頂層,外樓梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下進戶側的承重墻。套內墻寬3.55米,這種結構的墻體改如何改造+拆除?求教?。。。?!
何為老房子? 這涉及到一個物品的概念問題。老房子,字面意思,是年齡較老的房子。按照我國的設計規范,一般住宅類房屋,主體的壽命為50年。這里的主體,即為房屋的骨架、房屋的支撐體系。房子老不老,關鍵看主體的年齡歲月。從裝修工作的角度,可以把房齡在30年以上的房子稱為老房子。這類房子多數屬于磚混結構。
受自然條件、其他因素的限制,建筑結構可能會碰到不同程度的破損。材料本身的風化作用相對顯著,整體性能必然有所下降。實踐中,我們需統籌工程情況對結構進行鑒定。根據建筑體系現行的施工要求,妥善地運用加固改造技術。工程建筑使用到某個周期后,有必要進行加固改造,改善工程質量。可見,施工中做好結構鑒定,運用好加固技術很有必要。結構檢測1.砌筑塊材的強度檢測1.1磚強度直接取樣法《燒結普通磚》GB/T5101-2017明確規定:相同測區抽取10塊試樣磚,磚樣切斷也可以鋸成半截;順著斷口的反向進行疊放;二者中間涂抹水泥凈漿用于粘結;對試件連接面的實際面積,計算出受力面積A;試驗機上開始碾壓至破壞,測量具體的破壞荷載。1.2磚強度回彈法《回彈儀評定燒結普通磚強度等級的方法》JC/T 796-2013中明確提到:砌體結構中,普通黏土磚實際的強度等級,可以參照測區10塊磚樣平均回彈值、單塊最小平均回彈值或是回彈標準值來進行計算。下表中標注了普通黏土磚各自的強度等級。2.砌筑砂漿的強度檢測
我是這一行做技術的,從事這一行兩年多,開始從事施工,到現在做圖紙方案設計,偶爾去現場指導施工。 前些日子,從朋友哪兒接一個活20多w,從設計到概算都是自己做的,然后交給公司施工了,老板給了2k的獎金,不知道是多是少?聽別人說可以拿到1w的提成,我有點迷茫。 從事技術的對業務不太了解,想咨詢一下同行,我們這一行應該是多少?一般是多少?使大家滿意的又是多少呢?歡迎討論!◎# 強烈支持該板塊的發展!
結構改造
結構改造專題,為您提供結構改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與結構改造 相關的專業交流討論,更多結構改造相關內容請?jiān)L問