  • 10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器

    請問國內哪些10KV高壓開關柜、數字綜保、真空斷路器及高低壓補償的廠家比較好?。?/p>

  • 10kV真空斷路器接線疑問?!

    如圖所示,圖中斷路器分閘回路有兩對接點:(30,31)、(30,41)一個是經過斷路器位置接點(分合輔助接點),一個直接連到分閘線圈,請問這兩種接線有何區別呢?望高人指教,謝謝!

  • 如何自學斷路器(10kV真空)知識?

    我公司是做成套配電柜的,所以經常會遇到各種斷路器,中壓開關柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁邊新落戶的平高集團,他們是專業做各種中高壓斷路器的大型集團。我想凡是搞中高壓開關的應該都知道。目前總感覺做成套學的東西比較雜,比較多,不如把一個東西做透做精,所以考慮到上述因素我想自學斷路器的知識,以便為以后的成長做準備,還望有經驗的前輩給點建議,感激不盡!

  • 高壓真空斷路器參數選擇

    高壓真空斷路器,額定電流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。為什么有的設計院1600kva的變壓器就用1250A呢?1600kva的變壓器92.38A用630的綽綽有余了吧。還有分段能力是怎么選的?

  • 10kV真空斷路器觸臂燒毀

    10kV真空斷路器觸臂燒毀

    一臺KYN28開關柜進線一相斷路器觸臂和觸頭盒嚴重燒?,斷路器額定電流1600A,運行時電流500A,請各位大牛幫忙分析下,造成事故的原因,謝謝

  • 10KV真空斷路器手車的接線

    求:10KV真空斷路器手車的航空插座的1和41為什么必須接地,我們公司的柜子上的航空插座也不放接地線,在外面的合同中,通電后也沒有發生故障。

  • 淺談10KV真空斷路器的應用

    [摘要] 隨著電力系統的迅猛發展, 10KV 真空斷路器在我國已經大批量地生產和使用。對于我們一線檢修人員來說,提高對真空斷路器的認識,加強維護保養,使其安全運行,成了一個迫在眉睫的問題。本文以 ZW27 — 12 為例,簡要說明真空斷路器的原理與維修。 一:真空的絕緣特性 真空具有很強的絕緣特性,在真空斷路器中,氣體非常稀薄,氣體分子的自由行程相對較大,發生相互碰撞的幾率很小,因此,碰撞游離不是真空間隙擊穿的主要原因,而在高強電場作用下由電極析出的金屬質點才是引起絕緣破壞的主要因素。 真空間隙中的絕緣強度不僅與間隙的大小,電場的均勻程度有關,而且受電極材料的性質及表面狀況的影響較大。真空間隙在較小的距離間隙( 2—3毫米)情況下,有比高壓力空氣與SF6氣體高的絕緣特性,這就是真空斷路器的觸頭開距一般不大的原因。 電極材料對擊穿電壓的影響主要表現在材料的機械強度(抗拉強度)和金屬材料的熔點上。抗拉強度和熔點越高,電極在真空下的絕緣強度越高。 實

  • 請教:關于10KV真空斷路器的選擇

    想請教一下,永磁式的真空斷路器一般比較適合用在哪些項目上。我是做污水處理的,不知道可不可以用這種斷路器上圖,另外很想知道這種斷路器比彈簧儲能機構的真空斷路器有哪些優缺點。

  • ZN85型戶內高壓真空斷路器

    ZN85-40.5T型戶內高壓真空斷路器 ZN85戶內高壓真空斷路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型戶內高壓真空斷路器適用于三相交流50Hz、40.5KV系統中,可供工礦企業、發電廠及變電站作為分合負荷電流、過載電流故障電流之用,并適用于頻繁操作場合。 ZN85戶內高壓真空斷路器結構解析 本斷路器采用上下布置結構,有效地降低斷路器的深度。并采用復合絕緣結構、三相滅弧室和相聯帶電體由三只獨立的環氧樹脂絕緣罩殼相隔離,采用復合絕緣結構之后,斷路器滿足正常運行條件下的空氣距離和爬距要求

  • 高壓真空斷路器的建檔管理與檢修

    目前,國內的高壓真空斷路器生產廠家對高壓真空斷路器的維護與檢修談得較少,有的生產廠家只給出了操作機構(主要部分)的一些數據,這給我們的維護與檢修造成了一定的難度。鑒于此,本人就3—l0kV高壓真空斷路器的管理、維護檢修做一總結,望對同行有益。 1 建立高壓真空斷路器檔案 企業尤其是使用多臺高壓真空斷路器的企業,備案管理是十分必要的。檔案內容不可千篇一律,應按使用頻次及場合分別對待,如:控制1臺頻繁啟動的高壓異步

  • 10KV真空斷路器燒毀求原因

    10KV真空斷路器燒毀求原因

    這個是35KV變電站內的10KV開關柜,已經運行三年,昨天發生開關燒毀事故,原因不明,據現場情況,保護未動作,保護裝置廠家是國電南瑞,事故間隔是一臺出線柜,負荷側是架空線路。柜體負荷側靜觸頭盒目測應該已經損壞。求分析原因。

  • 高壓真空斷路器的操作調整介紹

    高壓真空斷路器以具備良好的滅弧特性,適宜頻繁操作,不檢修周期長的優勢,在當今我國電力工業城鄉電網改造、化工、冶金、鐵道電氣化以及礦山等行業得到了廣泛的應用,受到了使用部門的普遍好評。 真空斷路器的使用優勢主要是指真空滅弧室,但其不檢修周期長的特性并不等于不檢修和免維護。針對真空斷路器整體而言,真空滅弧室僅是一個組成元件,諸如操動機構、傳動機構、絕緣件等,仍為保證真空斷路器各項技術性能的重要組成部分。對于各組成部分的正常維護,以達到真空斷路器滿足的使用效果是非常必要的。 1真空斷路器的安裝要求 真空斷路器在制造廠未作出承諾時,使用現場進行常規的例行檢查是很必要的,盡可能地避免盲目的自信心理。 (1)安裝前對真空斷路器應進行外觀及內部檢查,真空滅弧室、各零部件、組件要完整、合格、無損、無異物; (2)嚴格執行安裝工藝規程要求,各元件安裝的緊固件規格必須按照設計規定選用; (3)檢查極間距離,上下出線的位置距離必須符合相關的專業技術規程要求; (4)所使

  • 10kv看門狗柱上真空斷路器

    10kv看門狗柱上真空斷路器 概述:    ZW32-12F型戶外交流高壓真空分界斷路器(以下簡稱分界斷路器),分界斷路器是集真空斷路器、分界斷路器、分段器四大開關于一體的多功能智能化裝置產品。主要配置由真空分界斷路器本體、看門狗控制器、外置電壓互感器 (注:配網自動化環網線路中可選雙側PT)三大部分組成,產品廣泛用于10kV 城市、農村配電網架空環網線路中作分段隔離開關聯絡開關、可實行環網線路負荷調配的自動化開關裝置,在大用戶供電的分支線路中可作為分界開關(俗稱看門狗),饋線架空配電 網絡作分界斷路器分段器之用,真空分界斷路器具有遠程管理模式,保護控制功能及通訊功能。能可靠判斷、檢測界內毫安級零序電流及相間短路故障電流,實現自動切除單相接地故障和相間短路故障。 分界

  • 問一個高壓真空斷路器的問題

    我想問的是:高壓真空斷路器上的兩個按鈕。。以VS1為例。他的兩個按鈕是不是只有在控制回路斷電或失靈的時候。才用它分合斷路器。它也只是純機械的操作裝置。。平時是不會用它的?? 希望這里搞盤柜廠家的能解釋一下這個問題?。。。。?!

  • 高壓真空斷路器跳躍的形成及其抑制

    在建筑電氣雜志上看到的文章,大家共享!

  • 高壓真空斷路器是怎樣整定的

    各位仁兄請教你們一個問題,高壓進線真空斷路器的整定電流是怎樣整定的,像一般10KV進線,如果是兩臺1000KVA的變壓器的話,每個變壓器的出線回路的真空斷路器你們是怎樣整定的,好像是在選用產品資料的時候,它以給出了真空斷路器的整定電流。

  • 進口高壓真空斷路器使用體會

    [轉帖]進口高壓真空斷路器使用體會江蘇常熟通用電器廠 石定良 1.西門子3AH高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀原因和改進(1)原因 西門子3AH系列高壓真空斷路器儲能電機屢屢燒毀,且大多數是在用戶處使用不久燒毀的,其他進口高壓真空斷路器,從沒發生過儲能電機燒毀的事故。 我們將其與其他進口高壓真空斷路器進行比較,發現原裝的3AH所用的儲能電機功率為170W,其他進口高壓真空斷路器的儲能電機最小為240W(都采用串激電機),3AH所用的儲能電機的功率沒有裕量。這可能是屢屢燒毀的主要原因之一。 線路上,高壓真空斷路器內部采用了儲能到位行程開關,在儲能到位時斷開儲能電機回路。但是,按照國內常規的設計,儲能電機回路還要串聯一個“儲能開關”(一般選用LAl8—22X型旋鈕,安裝在面板上)。“儲能開關”閉合時,儲能電機回路接通,儲能到位,內部行程開關斷開儲能電機回路,儲能電機停止,“合閘”釋能后,儲能電機又自動轉動儲能;“儲能開關”打開時高壓真空斷路器合閘,所儲能量釋放,因“儲能開關”已打開,釋能后第二次儲能便不會開始,儲能彈簧不會處于緊張狀態。雖然“

  • 高壓開關柜真空斷路器問題

    我們做了幾高壓開關柜,選用VS1真空斷路器,由于安裝尺寸的原因,斷路器不能緊貼門,離門有段距離(50-70mm)左右,如果在門上開個方孔把斷路器面板露出來會很難看,請問各位高手:如果門上不開孔露出斷路器器的操作面板能不能說的過去?分、合、儲能操作用上面的開關可以操作。

  • 10kv真空斷路器的運行維護探討

    《10kv真空斷路器的運行維護探討》論文下載