亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 某大型超市空調設計全圖

    圖紙簡介: 全套空調設計,包括設計說明,風系統水系統,風機盤管,以及局部大樣圖,機房圖 投稿網友: sunhongxue321 上傳時間: 2013-09-23

  • 大型超市的空調設計(下載)

    大型超市的空調設計介紹了大型超市暖通空調的設計思想和特點,對大型超市售貨區在室內參數確定和負荷計算等方面的特殊性進行了詳細的分析,并以具體的工程實例給出了設計計算結果

  • 某大型超市中央空調設計圖

    圖紙簡介: 某超市空調圖,全空氣系統。包括送風系統,回風系統。采用風冷式空調機組,一次回風。本工程位于北京市,為一層的超市,建筑總面積2332.8平方米。 投稿網友: shangyuguang 上傳時間: 2014-03-17

  • 某三層大型超市給排水消防設計施工圖

    圖紙簡介: 某大型超市給排水,消防噴淋,有地下汽車庫以及消防水池泵房(因為是成片商業區,消防水箱以及穩壓設備在另外一棟賓館屋頂,本超市未設消防水箱).設計內容:生活給水系統,污、廢水系統,雨水系統,消防給水系統(室內消火栓系統,自動噴水滅火系統,手提滅火器)。圖紙內包含:設計說明,各層給排水平面圖,各管道系統圖,大樣圖。 投稿網友: zjchahu

  • 大型超市用多聯機合適么?

    各位大神,今天看一個稿子,上面大型超市用的多聯機系統,而專家評審意見意思是大型超市用多聯機不合適,請問具體是什么原因?。恐x謝

  • 某地區三層大型超市建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某地區三層大型超市建筑設計施工圖,采用框架結構,圖紙內容包含:各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯及電梯詳圖,節點大樣,衛生間大樣等。 投稿網友: liaijun914 上傳時間: 2014-06-

  • 大型超市的樓面活荷載設計取值(轉載)

    大型超市的樓面活荷載設計取值

  • 常州某大型超市消防工程施工組織設計

    常州某大型超市消防工程施工組織設計資料簡介(常州某大型超市消防工程施工組織設計) 此工作范圍包括承包商在完成下列工程時所需的人力、材料、工具、設備:A) 室外消防工程(包括挖填土)B) 消火栓系統設備及管道的安裝C) 自動噴淋滅火系統設備及管道的安裝D) 防排煙系統(包括與排煙系統共用的排風系統)設備及管道安裝E) 柴油發電機房及鍋爐房水噴霧滅火系統設備及管道安裝F) 火災報警系統設備及管線安裝(并提供信號給廣播系統)G) 消防設備配電(控制)箱及配電(控制)箱至設備的管線安裝。H) CRT火災顯示系統

  • 求助 各位師兄 鋼結構大型超市如何設計

    求助一下各位大蝦,小弟畢業設計做一大型鋼結構超市,現在已經寫完建筑設計部分說明書,下一步該做什么,請各位盡情奉獻。另外,對于荷載匯集,應該從何著手啊,還沒有經過計算怎么知道,鋼梁是多重啊,時不時得從樓蓋算起(壓型鋼板上澆混凝土),在到次梁,再到主梁,最后傳給柱子?我現在啥哦都沒有開始計算,怎么知道各種荷載阿?小弟 先謝謝啦!

  • 有大型超市經驗的設計師們、專家們請進

    有大型超市經驗的設計師們、專家們請進

    我最近要做一個6萬朵平米的超市,本人電氣專業的。找了一個參考圖,還望大家對這份圖紙點評一下,我好拿來做參考,謝謝大家!首先我有兩個問題想弄明白:1.大家畫圖是圖中的布置方式嗎?我看別人的圖,好多都如圖中那樣布置燈具的。但是我們專業的負責人告訴我,不讓我那么畫圖,她告訴我,只留線頭就行了,其他的事讓裝修的來解決。我對這句話很是不理解。2.照明設計標準中說:大房間每開關可控制4~6只燈泡。那么對于大型超市、大型商場來說,一個開關控制的燈具的個數遠遠超過6個,該怎么理解?還是另有規定?期望得到滿意的答案。再次表示感謝~

  • 地下大型超市改造圖(原創)

    圖紙簡介: 地下大型超市二次裝修設計的建筑專業改造圖,含圖紙及設計說明。 投稿網友: yanjun8383 上傳時間: 2013-09-21

  • 對于大型超市的流線與疏散的關系

    對于大型超市,面積常達七八千平方,那么疏散的出口按商店建筑設計規范的要求,室內任一點至安全出口的距離小于二十米。這樣的話,疏散的出口會很多,這樣的話,按照超市的流線要求,最好是一個進口一個出口也就是說一個進口一個收銀口。這樣才便于管理。那么對于這么多的疏散出口,怎么解決這些出口平時不能使用,而在著火時能夠使用的問題。就是說平時如果顧客走疏散樓梯的話,就會從超市里邊給出來,未付款出來的話,流線自然就破壞了。但著火的時候就不能從收銀處疏散,因為按照客運站的要求,有導向欄桿的地方不能認為是疏散通道。這樣的話,就是說疏散流線和正常使用的流線之間如何轉換,平時疏散通道的安全出口怎么控制,對于超市的流線平時怎么讓顧客走設定的流線,就是入口然后出口收銀。請高手指教,除了在疏散出口處設個服務臺指定個服務員看門以外還有什么辦法。謝謝了,如能解決本人不勝感激之至,請一注給解讀一下。謝謝了。

  • 某四層框架結構大型超市建筑設計方案圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某四層框架結構大型超市建筑設計方案圖,圖紙內容主要包含:各層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,樓梯及電梯大樣,墻身大樣,衛生間平面大樣圖等。 投稿網友: wys0912 上傳時間: 2014-08-20<

  • 某框架結構地下單層大型超市裝修設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙是地下單層大型超市二次裝修設計的建筑專業改造圖,包含有防火說明、各個區域平面布置圖、防火分區圖等。 投稿網友: yanjun8383 上傳時間: 2014-06-23

  • 大型超市樓面等效活荷載的確定

    大型超市樓面等效活荷載的確定 應惠清 朱大宇 顧浩聲 曹志杰 張敏健 ( 同濟大學,上海 200092) 提 要 通過對某大型超市樓面活荷載的調查分析 , 對其樓面活荷載設計取值提出建議 關鍵詞 等效均布荷載,活荷載,大型超市

  • 大型超市效果圖綜合性超市

    大型超市效果圖

  • 大型超市分布特征及其影響因素

    對于國內城市,首先從網上查詢該市的大型超市名錄,然后通過googleearth、map bar標定其所在位置,再結合網上信息、商業網點規劃資料予以核實。我國部分特大城市及經濟較發達的大城市中城市的大型超市分布現狀見圖2-圖7。據不完全統計,在所調查區域內,這些城市的大型超市擁有量如下:大連23家、青島23家、沈陽24家、哈爾濱21家、常州12家、濟南14家。圖中黃色半透明區域為連片居住區(不含工業、倉儲等無需布設大型超市的城市用地),紅色圓點為超市所在位置,藍色圈為按1km服務半徑繪出的超市服務范圍。圖2-圖7所調查城市的大型超市分布特征為:①大型超市局部集中分布,密集區位于城市商業中心區附近,具有自中心區向外部由密變疏的特點;②城市部分區域沒有大型超市分布;③城市中心區大型超市服務半徑較小;④中心區以外區域大型超市的服務半徑較大;⑤大型超市間距多小于2km。

  • 關于大型超市(屋頂停車)避雷帶的做法?急

    基本情況如下:某大型超市,屋面建筑面積大約10000平方米,為停車場。周圍沿女兒墻也布置了避雷帶,這樣是否能達到要求?女兒墻高出屋面大約2.5米(比一般女兒墻高)

  • 玻纖風管是否適用于大型超市

    目前有個超市項目,甲方要用玻纖風管,風壓800Pa,風量45000立方/小時,最大管尺寸為3500mmX800mm,在我感覺中玻纖的受壓不行,大概500Pa左右,且作大管也存在施工難度,并且有玻纖飛出,怕對超市的食品區造成影響。聽說國家大劇院和廣州大學城有用玻纖風管,都出了問題,不知各位大大有沒有用過,是否出現過上述問題,提供一些工程實例以供參考,謝謝!

  • 一組1.5萬平大型超市布局圖

    多多指教[ 本帖最后由 aszdy 于 2010-8-18 10:01 編輯 ]