建筑高度99.3米,底部帶一層地下室,框架——核心筒結構,抗震等級二級,基礎為樁基礎,柱長設計30米,設計使用機械鉆孔成孔,但地質報告中有含7-12CM的沙石層有7米左右,(柱基礎必須穿越此層),地質報告中標明個別處還有大卵石,粒徑達40-50CM.在樁基礎頂15米以下見地下水,直徑800樁承載力為3500KN.目前施工建議改為沖擊成孔,泥漿護壁。不知哪位目前碰到了同樣的問題?樁基礎成孔有什么可以借鑒的?
一、關于大直徑樁(d≥800mm)極限側阻力和極限端阻力的尺寸效應
代做工程預算
圖紙簡介: 做樁基礎,獨立基礎等基礎竣工圖,獨立基礎竣工圖格式可參考 投稿網友: blackbody51 上傳時間: 2013-04-10
這樣布置樁位得不得?一定要對中布置才行嗎?
本人剛做了一個住宅樓工程,基礎采用單排預制混凝土小方樁基礎,原樁身設計標號C30,樁打了一半,監理才發現樁有問題,樁身強度才C25,并且打樁的時候樁身就有裂縫了。各位,對此有甚么好的加固和處理方案?
請大家幫我指點一下:我在jccad基礎人機交互部分----基礎布置里給出了樁的參數,點承臺生成框選完畢,可是承臺無法生成出來,也沒有提示出錯,之前的地質資料和荷載都已經輸入過了,這是什么原因啊? 懇請大家幫?如果無法生成承臺會是我前面哪一步沒有輸入正確? 先謝謝大家!
本人想在樁基礎這作為我的發展目標,但是苦于對這行不太了解,跪詢做樁基礎用什么軟件好啊!以及有那位已從事這行業的大俠指點一二!!
11層剪力墻住宅,地下一層,地下水位較高,在地基承載力滿足的情況下做筏基和樁基礎哪一個更經濟呢?怎么判斷?請指點,謝謝!
:L磚混結構樁基礎如何設計呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么樁基?是地基處理?還是人工挖孔樁?地質情況是怎樣的?這些都需要說清楚!否則說了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 編輯 ]
針對鋼筋混凝土框架結構的樁基礎。例如,設計一個樁基為兩樁承臺,樁直徑為300mm,單樁豎向承載力為550KN,柱內力為600KN,如果柱的位置偏向其中一根樁,很顯然這根單樁的承載力無法承受柱內力,另一根樁就失去作用。這種情況對結構會產生多大影響?應該怎么解決?
1。在樁基規范附錄A中,部分擠土樁那一欄,進分為灌注樁和預制樁,不區分干、濕作業?2。還是部分擠土樁那一欄,沖擊成孔灌注樁是有護壁的,長螺旋鉆孔壓灌樁是否有護壁,它屬于干作業還是濕作業?3。泥漿護壁可能造成側摩阻力的大幅下降,那一般有泥漿護壁時,多設計成端承樁?4。沖孔灌注樁和長螺旋壓灌樁,哪個應用更廣泛一些
現本人有個工程,是人工成孔大孔樁,端承樁,持力層是中風化巖,驗槽時巖土工程師發現有土夾層,讓挖樁的再挖,挖到巖石后再往下還有夾層,現在已經挖到13--15米了,后各部門商討在巖石上釬探,如果巖石厚度不小于3d就可以作為持力層了,不知各位同仁遇到過這樣的問題嗎,是怎樣處理的?我們這樣處理是否妥當?
剛剛看了些資料,理解一下試樁的配筋問題試樁加載為樁基承載力特征值P的2倍2P,所以試樁的強度應該滿足2P的要求特征值的2倍2P得出的數值應該是標準值由樁基規范5.8.2計算出來的N為設計值,換算成標準值應該除以1.3,即N/1.3然后應該滿足:2P < ont> 根據這個N得值,進行樁身配筋,可調整樁身的混凝土強度及鋼筋數量. 我的理解,不知道對不對
新手,想問一下,承臺是支承在4根樁基礎上的,樁頂計算出來有彎矩、軸力、剪力,數據:樁頂彎矩557.18kN·M 剪力137kN 軸力7150kN我想請問一下:1)樁基礎的配筋計算是按照圓形截面軸心受壓還是圓形截面偏心受壓來計算?2)我使用了偏心受壓計算顯示配筋率為負數,是否按構造配筋?3)使用圓形軸心受壓,配筋率在0.8%左右,比構造配筋的0.5%要大得多?
PKPM應用實例之樁基礎.pdf
由于原設計樁單樁承載力不足,現在兩側補樁,補樁后承臺是這樣的(如下圖),這樣形狀的承臺如何計算呢?
最近幫朋友搞個項目,基礎形式采用高強預應力管樁(PHC),但是廠房某一邊臨近相鄰廠區且兩廠區之間地面存在高差,現場一方面打樁機沒有施工面,另一方面擔心成樁擠壓過程中對相鄰廠區有影響,想把廠房臨邊柱下樁基改成鉆孔灌注樁,土層情況都是粘土,為摩擦端承樁,我想請教下,同一結構內能否采用兩種不同類型樁基礎?