在施工中,由于場地限制,消防水池容積做小了,驗收不過,現在需要補足小了的26立方水,有什么方便快捷的補救措施,并符合相關規范
消防水池高出地面7米,池頂的檢修孔能否作為消防取水口用?消防車上的泵可以抽真空后從那么高的地方吸水嗎?不行只能用消火栓做取水栓了。
假如有個多層建筑物(假設只有消火栓系統),室內外消防用水量之和超過25L/s,且市政只能提供一路進水(市政壓力足夠)。根據規范是要求做消防水池的。在當?shù)刈詠硭驹试S消防水泵直接從市政管網上抽水。那在這種情況下,是根據規范做消防水池呢?還是從市政上直接用泵抽水(我們總工要求我從市政上直接抽,我的理由是只有1路供水,供水安全性差,所以從市政上抽沒什么用)?我是只做室外消防水池的,水池做個消防車取水口,不做泵房間(總工說我做了消防水池就需要加泵房間,要么直接從市政抽)。我的理由是:因為1路供水,安全性差,故做消防水池存儲水量;而不做泵房間的理由是,這個建筑物是多層,以靠他救(消防車趕到后)為主,只要屋頂消防水箱能滿足10min初期用水就行。想看看各位水友有什么其他意見。
各位大哥,我手上現在有一高層商住樓,要做一400m3消防水池,但室內無地方可做,室外也無可用綠地建造。建筑建議做馬路下(該建筑靠近馬路,室內的泵房正好也在馬路那邊)可我認為馬路下 通氣管和人孔怎么處理?上面要過車的啊,那不是把別人路擋了?急,先謝謝了~~~順便問一下各位大俠有新消防水池的圖集么?圖集號是什么啊?
河南信陽地區,冬季最低溫度零下10度,平均溫度0度以下的天氣在30天左右,需要做一地上消防水池,是否搞高溫?保溫做法?讓結構專業直接做保溫還是?關鍵是有檢修孔和通氣孔,做保溫是否有用呢?
如題:為了考慮節能,甲方要求這樣做,就是管子通過消防水池來達到降溫的作用.請問各位高手有沒有這方面的資料,能提供給我嗎?PBBXX@126.COM,先謝謝大家拉!請做指教!
地下消防水池做玻璃鋼防水,可是他們做的是黑的,還說有這種,覺得像衛生間防水涂料似的,根本不像玻璃鋼啊,以前做的都是黃色的,亮亮的,硬度也很大,請問怎么回事???到底對不對呀?
本人現做一個海南項目,甲方要求室外游泳池做消防水池,規范條文上解釋游泳池清洗放空時,必須另有消防用水的水池,難道我還要另做一個消防水池嗎?如果這樣的話,不就沒意義了?忘各位大俠指教,叩謝!
規范規定消防水池要有兩條吸水管 圖集里的集水坑只能滿足一條出水管 集水坑一般都怎么做? 是不是出一條吸水總管 再分出去兩條吸水管 還有瀉水管通到室內集水坑前 需要做獨立的法門井嗎?
求助:天然水體做消防水池使用,有什么要求,要怎么設計?消防水池含室內外消火栓及自噴用水。
在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明。現在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?
請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!
在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助
8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓連接在室外給水管網,給水管網能滿足室外消防用水量,但給水管網只有一路進水管,這樣的情況消防水池要不要包括室外消火栓用水量?個人認為要包括室外消火栓用水量的,因為,如果發生火災時停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大蝦是什么意見呢?
請教一個問題:某木材加工廠,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計?
這里有一個具體的工業小區,消防水池位置基本定下了,但是3號車間不在150米的保護范圍內,現在想在圖中位置設水池根據車間1室內外消防水量(30,40)計算水池容積500立方,然后在3號車間前設3個室外栓。請問這個方案可以嗎?請大家幫么一看?/p>
消防水池儲水量大家都是怎么確定的?以噴淋系統為例,是以逐個噴頭水力計算所得的流量乘以火災延續時間確定儲水量,還是以噴水強度x作用面積x火災延續時間?個人以為以后者確定儲水量就可以了。前者用于確定消防水泵的設計流量。
兩棟樓,公用消防水池和消防泵房,兩棟樓滿足消防間距。一棟樓有消火栓,且泵加壓,無噴淋;另一棟樓有消火栓和噴淋,但消火栓接市政,常高壓,噴淋接水泵及水池,請問,這種情況消防水池是取消火栓和噴淋的最大值,還是兩者疊加?;馂?zāi)次數應該按一次考慮。
消防水池如何做防水