  • 關于室內消防水池的疑問

    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?

  • 室外消防水池與室內水箱?

    當室內無法安裝高位水箱,只能將水箱安裝到地下室,滿足十分鐘用水,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,我想問,能否取消水箱,因為室外已經用了消防水池?。繐?jù)說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,也可通過驗收啊。

  • 地下室內的消防水池如何泄水

    本人以前的做法是:在地下室設置集水坑,用泵提升排到室外!近日看別人的圖紙,地下室的消防水池根本沒有泄水,這樣做可以嗎?難道他是用消防泵吸水然后排出去??

  • 室內\200411315552235320

    室內\200411315552235320

    室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320

  • 混凝土水池怎樣建在已完工的地下室內

    我有一工程需建水池在地下室內,問題一:水池是否可以以剪力墻作模板修建,如果可以剪力墻一面的池壁是否可以相對薄一些,問題二:水池底板直接以樓底板做墊層。

  • 室內外消防水池的連通問題

    最近接手一項改建項目,原設計為高層旅館,現改造為一類高層商住樓,室內消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火災延續時間3h)自動噴淋用水量30L/S,(火災延續時間1h)經計算消防水池容積為540m3。 在地下室因?yàn)槲恢糜邢蓿蛔隽艘粋€有效容積為108m3的消防水池,(水池已經做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考慮在室外綠地下再做一有效容積432m3消防水池。室內消防水池底標高-3.200,水面標高-0.900,室外消防水池底標高-4.700,水面標高-1.10。 有以下問題: 1,因為室外水池為加建的，沒有條件做消防泵吸水管,只做水池的連通管,連通管選用DN250管,可否? 2, 連通管設1條還是兩條好?(考慮兩條是便于檢修) 3,室內外消防水池的連通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是沒有用的,本人建議建筑把室外水池底標高控制 在-3.200,那對于最高水位的標高有什么要求? 4,室外消防水池的溢流如何解決? 希望得到各位高手的指點。非常感謝!

  • 溫水池的室內外標準水溫?

    請教室外冰水池、溫水池、恒溫池、熱水池、恒溫按摩池;室內冰水池、溫水池、恒溫池、熱水池、恒溫按摩池在行業內的標準水溫分別是多少度?有哪些兄弟可以告知?小弟在這里先謝謝啦!

  • 一個關于室內消防水池進水管設置的

    請教各位同行一個關于消防水池進水管設置的問題: 規范規定:容積大于500M3的消防水池,應分成兩格。這樣的話,需要在室外消防管網分別引出兩條進水管,設置兩套消防水表,獨立計量每格水池的補水量嗎?還是從室外消防管網引出一條管,設一套消防水表,然后表后分出兩條進水管,同時計量兩格水池的補水量呢?怎樣做才是符合規范的要求呢?謝謝了!

  • 急,請教室內污水池的問題!

    地下室有一個衛生間,污水不能直接排出室外,須設集水坑用泵提升排到室外,國標里面有沒有關于污水集水坑的標準圖,一般的集水坑尺寸是多少?如果那為大蝦有圖紙愿意的話可發到j(luò)jw2000@163.com,多謝!!送8分!

  • 室外消防環管能否接室內地下消防水池

    我做一高層,地下二層設消防水池,儲存室內和室外的消防水,因水池深度大于6.0米,不能滿足消防車取水高度的要求,我將室外消防環狀管網用兩根DN150的管子從室內低區消防環管上接出,這樣壓力就滿足了,但審圖人提出,室內40L/s,室外30L/s,必須將消防泵流量加大到70L/s,得加設一臺泵,不知這樣對否,緊急,我圖以畫完,再改太麻煩,向各位大俠索招,我總覺得這種對室外消防的說法有問題,大家交流一下

  • 室內消防水池消防車的取水口設置

    建筑設計防火規范:8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。若出現以下情況:室外給水管網完全不能保證室外消防用水量,此時室內消防水池需儲存全部的室外消防用水量和室內消防用水量請問:1、室內消防水池供消防車的取水口如何設置2、是否還需要設置室外消火栓

  • 消防水池當由深井代替時, 室內消防如何設計??

    消防水池當由深井代替時, 室內消防如何設計??是直接由深井泵作為消防泵還是串接普通消防泵??消防泵吸水會有問題嗎??深井水深100米.

  • 地下室內設消防泵,接室外消防水池

    由于消防水池設于室外,泵房設于地下室內,穿地下室外墻吸水這樣的情況下怎樣考慮沉降的問題?水池和地下室的沉降肯定不同的我見過別人類似的設計未做任何措施,是不是依靠水泵進水管上的柔性接頭起到作用呢?

  • 不設室內消火栓的廠房能取消室外消防水池嗎?

    一個戊類廠房,不設置室內消火栓系統,但需保證室外消防用水量,于是設置了一個室外消防水池,但現在甲方提出要取消這個消防水池。關于消防水池設置規范中如下:第8.3.3條 具有下列情況之一者應設消防水池:一、當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;二、市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25 L/s?,F(xiàn)該廠區是采用兩根給水進水管,室外消防用水量15L/s,不超過25。但8.3.3(一)中要求的市政管網保證消防用水量如何來計算和驗證?

  • 消防水池的設置情況及對室內外系統的設置情況

    近段時間有不少網友都提出了涉及消防水池的一些問題,大致就是什么樣的建筑、小區需要設置、如何設置等?一:就此根據一些網友的意見,先總結一下需要設置消防水池的情況:1、多層建筑:市政供水是支狀或只有1條進水管,且單體建筑室內外消防用水之和超過25,要設消防水池, 水池容量為室內外消防水量之和;2、多層建筑:市政供水是環狀布置,但管網供水能力不能滿足室內外消防用水量的,要設消防水池,水池容量為室內外消防水量之和-市政供水所能提供的水量。3、高層建筑:要設置消防水池,水池容量當市政供水是支狀或只有1條進水管時,儲存室內外消防水量,當市政為環狀且能滿足室外供水水量時,僅儲存室內消防水量。4、小區:按小區內火災等級最高一棟建筑來考慮消防及水量。二:需設置水池的室內外消防系統(市政管網為環狀且水量滿足系統的除外)1、多層單體建筑:室內消火栓系統僅設置消火栓及前十分鐘用水量,室外由消防水池留取水口供給;室內消火栓系統設置消防水池+消火栓泵+消火栓+前十分鐘用水量,室外由消防水池留取水口供給。2、高層單體建筑:室內

  • 請教一個室內室外共用消防水池的問題

    一個項目 遠離城區 沒有市政自來水接入 甲方考慮使用井水作為水源;現在考慮生活給水用一個水池,室內消火栓、室外消火栓用水共用一個消防水池;請教下:1、室內、室外能不能共用管網和泵組,還是分別設置泵組和管網2、這種共用水池的情況下水泵接合器還有什么價值?共用管網和泵組時完全沒價值,抽水送水都在同一套系統里,死循環;泵組管網分別設置時,意義也不大,都是一個水池里的水,只有水泵故障時還有點兒價值

  • 這種情況,計算消防水池容積時,考慮室內消火栓水量嗎

    請教各位,一個地下車庫,市政壓力可以滿足室內消火栓壓力,計算消防水池容積時,是否只考慮室外消防用水量和室內噴淋用水量,而不考慮室內消火栓水量?請高手賜教.

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 室外有消火栓時室內消防水池需要包括室外消防水量嗎?

    低規和汽車庫消防規范上講室外市政管網如果不是環狀,那設在室內的消防水池的容量就應該是室內外消防水量總和。請問大家平時做設計時都是嚴格按照這個做的嗎?那如果不想增大消防水池的容量不包括室外消防水量,不做室外取水口的話,是不是要相關部門出證明室外市政管網是環狀的呢?

  • 4層廠房不設水池和泵室內外消火栓同一個環管

    各位前輩,本人剛畢業一年,我以前都這樣做的,現在來了一個在北京干了5年的來我公司。他說我這樣做是大錯的。我這里都是這樣做的(廣東中山)。我現在很怕,想請教個位前輩。老實說我這里很少有給出市政的水壓和流量的。