亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 誰有百級潔凈室設計圖紙

    誰有百級潔凈室設計圖紙,或者哪個大哥自己做過百級。能否發兩套圖紙給我,我是新手,想用來做參考。謝謝??!郵箱地址: wzy_19821004@sohu.com

  • 萬級潔凈室設計問題請教

    初次接觸凈化空調,向各位大俠請教幾個問題:21平方米3米高的萬級潔凈室,外加8平方米的前室??偹惋L量2400m3/h,新風量300m3/h。問一:前室是否也需萬級?問二:室內無排風,新風量只考慮正壓和漏風量,人員需新風很小,是否可以不設余壓閥?問三:21平方米房間只設一個高效風口和一個下回風口,可行嗎?問四:采用直膨式屋頂凈化恒溫恒濕機組,新風不預處理,和回風混合后進行過濾和熱濕處理,可以嗎?

  • 潔凈室及其受控環境設計--許鐘麟

    好東西哦,有需要的快來下載吧。

  • 潔凈室/無塵室的設計與計算

    潔凈室/無塵室的設計與計算

    潔凈室的設計計算

  • 潔凈室暖通空調設計總結

    來源:網絡,侵刪!

  • 請教潔凈室空調系統設計

    我想請教一下,潔凈空調中,根據換氣次數算出的風量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)與逐時負荷計算出的冷負荷與風量有什么聯系??(其中n為換氣次數,V為房間體積,S為房間面積)

  • 潔凈室空調施工組織設計

    無菌室中央凈化系統工程施工組織設計

  • 潔凈室設計中的幾點分析

    提要:本文簡單地分析了高效空氣過濾器流量—阻力特性,并用實例闡述了作者對高效空氣過濾器選型中的一些經驗。同時對潔凈室系統送風量的計算提出了自己的經驗算法。作者觀點僅供參考。關鍵詞:潔凈室、高效過濾器、送風量 Several Analysis In Cleanroom DesignABSTRACT This article simply analyses flux-resistance′character of HEPA filter, and discusses some experience of HEPA filter′choice through existing example. At the same time it puts forward experiential arithmetic about air supply volume in a cleanroom system. Keep author′opinion only for reference.KEYWORD Clean room、HEPA filter、Air supp

  • 潔凈室設計-許鐘麟-1994出版

    潔凈室設計-許鐘麟-1994出版

  • LED潔凈室的設計要注意那些

    請有過經驗的前輩指點一二 (附圖紙) 平面布置不足之處請指出

  • 關于潔凈室的設計和實際使用,請教

    一個大約9400平米的普通潔凈室,設計潔凈等級為10000@0.5um),局部5000@0.5um。(MAU+AHU+FFU構造,MAU的過濾器是G4+F8,AHU過濾器是G4+F8,HEPA是H12。換氣次數約30次。)-----------------------------------------------------------運行6年來,動態實際控制要求是<3000@0.3um,局部<500@0.3um.(靜態<100)近來局部出現3000~4000@0.3um的測量數據,生產部門開始抱怨空氣潔凈等級不夠。(所有HEPA均不漏風)---------------------------

  • 某潔凈室凈化空調工程設計

    某潔凈室凈化空調工程設計。非常不錯。共享一下。

  • 潔凈室設計中的幾點熱門問題

    潔凈室設計中的幾點熱門問題

    對當前較被關心的問題,如潔凈室的氣流速度的確定,F(xiàn)FU系統的應用及懸浮分子污染控制,進行情況歸納和分析。 一.前言

  • 探秘醫院潔凈室工程的設計與施工

    探秘醫院潔凈室工程的設計與施工

    醫院潔凈室最先用于手術室,也就是我們現在所說的醫院手術室凈化工程,作為醫院重要功能分區之一,潔凈室工程質量直接影響到醫院的使用和對患者的治療。要提高醫院潔凈室的工程質量,必須從設計和施工兩方面同時重視。 先來看一個工程案例動畫演示 直觀了解潔凈室工程的施工流程 ▼

  • 無菌潔凈室建設計劃要求

    中山無菌潔凈室建設計劃要求,SICOLAB小編在行業經驗之談,和大家聊聊相關裝修要求,具體如下: 1. 工作室應矮小、 平整, 面積只需4米2左右, 高2.2―2.3米, 內部裝修應平整、 光滑, 無凹凸不平或棱角等,四壁及屋頂應用不透水之材質, 便于擦洗及殺菌 2. 室內采光面積大, 從室外應能看到室內情況。 3. 為保證無菌室的潔凈, 無菌室周圍需設緩沖走廊, 走廊旁再設緩沖間, 其面積可小于無菌室。 4. 無菌室、 緩沖走廊及緩沖間均設有日光燈及供消毒空氣用紫外燈, 殺菌紫外燈離工作臺以1米為宜 , 其電源開關均應設在室外。 5. 無菌室與緩沖間進出口應設拉門, 門與窗平齊, 門縫要封緊, 兩門應錯開, 以免空氣對流造成污染。 無菌潔凈室的使用與管理 (1)無菌凈化車間應保持清潔整齊, 室內僅存放必須的檢驗用具如酒精燈、 酒精棉、 火柴、 鑷子、 接種針、 接種環、 玻璃鉛筆等。 &不要放與檢測無關的物品

  • 福州無菌潔凈室裝修供電設計

    福州無菌潔凈室裝修供電設計需要注意事項內容是什么?跟著SICOLAB實驗室編輯給大家科普:經常由于實驗時間長,人員多和實驗過程中產生一些有害氣體,造成空氣污濁,對人體不利。為了防止實驗室工作人員吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化學物質和有機氣體,實驗室中應有良好的通風,必要時應設空調。 無菌潔凈室裝修建設 1、實驗室的裝修與一般裝修有所不同,設計上不但要美觀舒適,還要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通風、凈化、消毒、無菌等功能,達到環保安全可靠經久耐用。 2、裝修材料選擇主要考慮環保、防腐性能。 3、采用厚度12-19全玻璃隔斷,是當前實驗室建設普遍推廣的設計方案。寬敞明亮,科學現代。 4、對實驗產生的有毒有害氣體液體要做到二次處理排放,達到排放標準。實驗室的裝修跟普通的裝修其實差不多。主要區在于水、電、風等材料和施工方面的不同。 (1)水路問題:實驗室的用水一般是:普通自來水、蒸餾水也就是三蒸水、超純水也就是離子水。上水的

  • 潔凈室設計步驟!請指正與指點

    本人自己看了很多網上的資料,以及自己大學所學的《空調工程》(黃翔版)。分享下自己這段時間的所得與不怎么清楚的地方,希望各位指點,有不對的地方希望批評指正,語言太偏激者求手下留情。誠惶誠恐?。?!求指點。網上有這樣一句話,做設計不難,做好設計難!做設計一定要有焓濕圖?。。。。。?、計算室內總的顯熱和余濕;計算熱濕比參數; 這里小弟有個問題想問,因為沒有弄過潔凈室的設計計算!冷負荷和熱負荷到底有什么區別?為什么一般都不去計算熱負荷,都只是計算冷負荷?潔凈室的圍護結構都是彩鋼板包圍,并且吊頂的，圍護結構的負荷很小,需要計算嗎?余熱,與濕的計算方法可以看我下面傳的資料2.計算風量,根據負荷計算風量,根據凈化級別計算風量,凈化需要的風量一般都大于消除余熱余濕的風量,這里有就有了選擇空調方案的形式,AHU或者MAU的送風量只要夠消除余熱余濕就可以,潔凈需要的風量可以通過FFU滿足3、在根據風量

  • 醫藥廠房潔凈室設計解析

    根據《醫藥工業潔凈廠房設計規范》中有關室內裝修的規定,結合前輩從事醫藥工程設計的經驗,談談醫藥潔凈廠房潔凈室的設計,供參考。   一、醫藥潔凈廠房潔凈室設計存在的問題   1潔凈室設計不能滿足生產的實際需要     對于新建的潔凈室工程或大型的潔凈室改造工程,業主一般傾向請正規的設計院進行設計,而中、小型的潔凈室工程,考慮到成本,業主一般會與工程公司簽訂合同,其中的設計工作就讓工程公司承擔。盡管國家頒布了國家

點擊加載更多

潔凈室設計圖

潔凈室設計圖專題,為您提供潔凈室設計圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈室設計圖 相關的專業交流討論,更多潔凈室設計圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度