  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的凈空高度、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,也可埋地或管溝敷設。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,不影響起重機的運行。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置。裸管的管底與管托底面取齊,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,并距套管端口不小于

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 超大容量!管道布置中各種閥門的安裝使用

    如何正確安裝疏水閥 疏水閥安裝是否合適,對疏水閥的正常工作和設備的生產效率都有直接有影響。安裝疏水閥必須按正規安裝要求、才能使疏水閥和設備達到最佳工作效率。 1、在安裝疏水閥之前一定要用帶壓蒸汽吹掃管道,清除管道中的雜物。 2、疏水閥前應安裝過濾器,確保疏水閥不受管道雜物的堵塞,定期清理過濾器。 3、疏水閥前后要安裝閥門,方便疏水閥隨時撿修。 4、凝結水流向要與疏水閥安裝箭頭標志一致。 5、疏水閥應安裝在設備出口的最低處,及時排出凝結水,避免管道產生汽阻。 6、如果設備的最低處沒有位置安裝疏水閥,應在出水口最低位置加個反水彎(凝結水提升接頭),把凝結水位提升后再裝疏水閥,以免產生汽阻。 7、疏水閥的出水管不應浸在水里。(如果浸在水里,應在彎曲處鉆個孔,破壞真空,防止沙土回吸。) 8、機械型疏水閥要水平安裝。 9、蒸汽疏水閥不要串聯安裝。 10、每臺設備應該各自安裝疏水閥。 11、熱靜力型疏水閥前需要有一米以上不保溫的過冷管,其它形式疏水閥應盡量靠近設備。 12、滾筒式烘干(帶虹吸管型)設備選用疏水閥時

  • 21K201管道閥門選用與安裝

    21K201管道閥門選用與安裝

  • 21K201--管道閥門選用與安裝

    僅自學使用

  • 消火栓環網閥門布置問題

    消火栓環網閥門布置問題

    某高層辦公樓消火栓分高地區布置。5-19為地區,20-30為高區!每層消火栓數量為6個,沿著公共走廊平均布置!請問,在5.19.20.30層的消火栓環網的閥門應該怎么布置![ 本帖最后由 by512618871 于 2012-10-14 11:21 編輯 ]

  • 請教關于消防管道閥門問題

    建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定?我這邊基本上都是采用蝶閥,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,外行人員前來咨詢,請勿見笑,謝謝!

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價、

  • 請教各位,弧形建筑的管道布置:

    請教各位,弧形建筑的管道布置:

    兩層的幼兒園,地下室有設備房,供全小區的供水,整個建筑是個“?”形狀。管道沿墻布置時應該怎么做?需不需要沿著墻彎曲,施工上怎么處理?

  • 怎樣才是熱水的管道同程布置??

    這兩天在做一個酒店的給排水。熱水做的是集中熱水供應。小弟以前集中熱水做得少。請教一下。在《建筑給水排水設計規范》上看到 5.2.10循環管道應采用同程布置的方式,并設循環泵,采取機械循環。不知道熱水管道怎樣布置才是同程布置,來避免熱水管路的短路?而怎樣又是非同程布置?各位大俠能給個示意圖不?謝謝??!

  • 關于冷卻塔管道布置問題

    一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教

  • 室內消火栓管網閥門的布置

    高規上說: 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段.閥門的布置應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根,當豎管超過4跟,可關閉不相臨的兩根豎管. 那么在我們平常在布置消防管網時應該怎么添閥門呢? 有什么訣竅沒有? 比如在三叉處添兩個?隔幾跟豎管加個閥門?

  • Z15T閥門在管道上怎么連接?

    規范上說大于DN32管道采用焊接或者法蘭連接,那么大于DN32的Z15T閥門在管道上怎么連接?Z15T是內螺紋連接,材質鑄鐵。

  • 07K201管道閥門選用與安裝

    07K201管道閥門選用與安裝

  • 辦公樓消火栓管道布置問題

    辦公樓共3層,每層4個消火栓,共12個。按規范管道要環狀布置,可現在按如下不設置,不知道是否符合相關規定。