亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于給排水規范4.3管道布置和敷設的問題

    我在設計排水管道過程中存在一些疑問,給排水規范4.3管道布置和敷設4.3.2中生活污水接戶管埋設深度不得高于土壤冰凍線以上0.15m,土壤冰凍線是指最大冰凍深度還是平均冰凍深度線,兩者有區別;排出管沒有明確埋地塑料管以外其他管材的排出管埋設深度,

  • 這樣的管道支架如何布置?

    機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!

  • 關于管道防腐的幾本規范

    埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝

  • 管掌柜管道布置的一般要求

    (1)管道布置的凈空高度、通道寬度、基礎標高應符合“化工裝置設備布置設計工程規定”第3章中的規定。(2)應按國家現行標準中許用最大支架間距的規定進行管道布置設計。(3)管道盡可能架空敷設,如必要時,也可埋地或管溝敷設。管掌柜(4)管道布置應考慮操作、安裝及維護方便,不影響起重機的運行。在建筑物安裝孔的區域不應布置管道。(5)管道布置設計應考慮便于做支吊架的設計,使管道盡量靠近已有建筑物或構筑物,但應避免使柔性大的構件承受較大的荷載。(6)在有條件的地方,管道應集中成排布置。裸管的管底與管托底面取齊,以便設計支架。(7)無絕熱層的管道不用管托或支座。大口徑薄壁裸管及有絕熱層的管道應采用管托或支座支撐。(8)在跨越通道或轉動設備上方的輸送腐蝕性介質的管道上,不應設置法蘭或螺紋連接等可能產生泄漏的連接點。(9)管道穿過為隔離劇毒或易爆介質的建筑物隔離墻時應加套管,套管內的空隙應采用非金屬柔性材料充填。管道上的焊縫不應在套管內,并距套管端口不小于

  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖、設備(單元)的需水量和排放量、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確。二、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,可選用枝狀給水管網、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求。三、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設;運輸易堆積物質、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,應采用防腐蝕、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六、消防

  • 請教各位,弧形建筑的管道布置:

    請教各位,弧形建筑的管道布置:

    兩層的幼兒園,地下室有設備房,供全小區的供水,整個建筑是個“?”形狀。管道沿墻布置時應該怎么做?需不需要沿著墻彎曲,施工上怎么處理?

  • 怎樣才是熱水的管道同程布置??

    這兩天在做一個酒店的給排水。熱水做的是集中熱水供應。小弟以前集中熱水做得少。請教一下。在《建筑給水排水設計規范》上看到 5.2.10循環管道應采用同程布置的方式,并設循環泵,采取機械循環。不知道熱水管道怎樣布置才是同程布置,來避免熱水管路的短路?而怎樣又是非同程布置?各位大俠能給個示意圖不?謝謝!!

  • 關于冷卻塔管道布置問題

    一車間有不同區域采用潔凈空調送風,其中兩個區域為全新風空調送風,一個區域為帶回風型,總需求水量為60T,30T,15T,現計劃采用一臺冷卻塔,三臺水泵,分別為11KW/7.5KW\4KW,分別給3臺空調供水,回水為三根管匯合后一起回到冷卻塔,冷卻塔先用200T為良機LBC200,不知該方案是否可行,冷卻塔主管150直徑,計劃從主管分出3根支管,分別為5"/4"/3"三種,采用鍍鋅管,不知要不要設分水器集水器之類的東西,望指教

  • 工業管道顏色及標識規范

    工業管道顏色及標識規范

  • 請教~~~曝氣生物濾池管道如何布置?

    請教~~~曝氣生物濾池管道如何布置?

    請問曝氣生物濾池進水怎么平分呢?我有8個池子,不知道用什么把水分成8股 ,我的處理水量是5萬/天 ,如果用三通連接, 會不會損失太多了?有的實際工程中的曝氣生物濾池有更多座,如24,32個池子,這些池子都要并聯呀,那它們是用什么分水的呢?我設計先是8個N池,之后有4個DN反硝化池,可是分配水和管道不知道如何分?困惑中。我只把平面圖畫了,8個池子分兩排,每排4個,下面空一點是4個一排的DN池子,DN池左右兩邊分別有反沖洗排水池和清水池。管道真難走呀~~以下是我想的一種布置,只是很粗略的示意圖,不知道如何具體布置。不知道可不可以把N池出來的水分不用匯合,直接通向DN池,沒一條水分兩個DN池?這樣合理或方便嗎?(綠線是水線,藍線是泥線)還請指點啦~~~謝謝啦

  • 消火栓這樣布置算不算違反規范?

    L=76M,B=17.5m(防火分區中的一段)的狹長地下車庫,我布置了4具(兩組)消防柜,每組短邊方向距離17.5m,這樣相鄰一組與該組長邊方向距離42m,任意點都有兩股充實水柱同時到達,審圖意見--違反了相鄰消火栓不應大于30m.疑義相與析!!

  • 中央吸塵器管道布置簡圖。。。。

    中央吸塵器管道布置簡圖。。。。

    豪華別墅不可少的配套。。。

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?

  • 地溝里各種管道應如何布置

    一民用建筑地溝內有六根管道,其中三根為采暖管,一根供水管,兩根回水管,另外三根分別為,生活給水管,消防管,和噴淋管,地溝寬和深都是1.2米.這些管中最粗的為DN125,請問這些管如何布置好?最下面的管離溝底最小距離多少?最上面的管離地溝蓋板最小距離多少?哪本書中有規定?

  • 水廠管網設計管道布置問題

    DN200污泥管(壓力)遇到DN500重力流管時,壓力管埋深無法向下,且向上覆土不夠時,用4個90度彎頭繞行好還是4個45度彎頭好?貌似45度流態好,管阻小,但是實際施工中見到90度的也不少?新手想請教!

  • 后張法預應力管道壓漿規范

    后張法預應力管道壓漿規范

  • 管道支架選用有什么規范要求么?

    比如消防給水或者自來水管道使用吊、托架時,怎么樣根據管道的大小怎么選擇角鐵的型號?哪里有這方面的說明或者規范,請高手指點下。。

點擊加載更多

管道布置規范

管道布置規范專題,為您提供管道布置規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道布置規范 相關的專業交流討論,更多管道布置規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道布置設計

給水管道布置的原則