高建規防火設計(王金元)各位夢想成真了!只貼其中一部分~ 大家看看對本次的防火設計有什么意見!
防火設計歸納
高規和建規上中庭的防火設計和自動扶梯等上下連通空間均是分開來講的 并且中庭的的設計沒有規定開口部位的設置要求,諸位探討下。。
防火設計與高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1對建筑美感的片面追求防火設計屬于高層建筑中不常見、不易受到關注和重視的隱性設計。而高層建筑的外部和內部整體設計卻往往是施工設計單位和施工授權單位所關注和可以追求的,部分施工和設計單位甚至為了追求整體效果而隨意更改消防防火設計,嚴重影響建筑本身的防火性能。2當前現代城市高層建筑防火設計的對策(1)明確火災指示標識首先,要將建筑物中的安裝事故照明和疏散指示標識安裝在封閉的樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防控制室以及餐廳、觀眾廳、多功能廳等人員密集的場所,以便于火災發生后的逃生。在安裝要求上,也有明確的規定。首先,安裝在疏散走道、疏散門、太平門和居住建筑內長度超過20m的內走道的墻面上頂棚上、門頂部、轉角處;其次,安裝高度距本樓層地面1.5~1.8m處;第三,安裝在非燃燒材料或難燃
綜合管廊建設應同步配套消防、供電、照明、監控與報警、通風、排水、標識等設施,以滿足管線單位的使用和運行維護要求。其防火設計主要有以下內容。 一、綜合管廊艙室的火災危險性分類 含有下列管線的綜合管廊艙室火災危險性分類應符合下表的規定:
一、材料要求 1、建筑幕墻防火措施應采用不燃材料或難燃材
知識點:民用建筑的電氣防火設計
我們這里的消防部門(杭州)現有新規定,凡鋼結構均要有防火專篇,應明確鋼結構建筑的使用功能,火災危險性,耐火極限要求和保護措施.對使用鋼結構防火涂料進行保護的,應明確防火涂料的選型,根據選用的防火涂料產品計算保護所需的涂刷面積和涂料用量.這是太麻煩了,不知哪位高手寫過,有的話發個郵件給我,謝謝!郵箱:fhlpps@163.com
目前我單位在國內許多城市,如北京,上海等已做了上百個性能化防火設計的大型公建或商業建筑,想了解下各位TX所在的地方性能化的開展程度,以及大家對此的看法,歡迎拍磚
如題,不知道有沒有實體書或是電子版的,最近審圖給提出的意見好像是新版的,還聽說9月份會在青島開個學習研討會,主要學習新版建筑防火設計規范
本人工作中遇到:一棟公共建筑,設定二級耐火等級,采用了鋼結構屋頂,但鋼構件未采用任何防火隔熱措施!于是給設計人員提出需要增加防火措施,設計人員辯解說GB50016-2014未明確鋼結構構件必須增加防火隔熱措施要求,原《高規》第5.5節是有著部分內容的;北京市建筑設計研究院鄭實老師的新規范釋義課件(新《建筑設計防火規范》GB 50016-2014釋義,第22頁))也提到過新規范未提及。 筆者認為必須增加防火耐熱措施,原因如下:因設計明確了該建筑二級耐火等級,依據第5.1.2條規定,屋頂承重構件耐火極限必須不小于1小時,而新規范附錄“各類建筑構件的燃燒性能和耐火極限”的注釋8明確了,無防火保護層的鋼屋架耐火極限按照0.25小時確定,因此,不設防火保護層必然違背強條(5.1.2條),必須增加防火隔熱措施(防火隔熱涂層、不燃材料保護層、自動噴淋等等),個人理解規范不再明確鋼結構的防火隔熱措施的原因也在這里。
最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
1、了解地下車庫防火分區問題 相較于地面建筑而言, 建筑地下車庫火災發生的危險性較高, 而且火災發生概率較大, 因此需要在地下 車庫建設時嚴格按照相關要求來進行防火墻設計和設置, 使其形成若干個單獨的防火區域, 進一步提高車庫 的防火功能。 但在當前部分地下車庫建設過程中, 部分開發商通常是利用防火卷簾來代替防火墻, 這不僅與 要求的劃分防火分區不符, 而且在實際使用過程中如果地下車庫防火卷簾維護保養不到位, 一旦發生火災, 無法有效地發揮出防火卷簾的作用, 無法對火勢進行隔離, 則會導致火勢迅速蔓延。 因此在地下車庫防火設 計時, 需要了解地下車輛防火分區問題, 確保防火設計的合理性和科學性, 有效提高地下車庫的防水能力。 2 、做好疏散標識標志設計  
防排煙及暖通防火設計審查與安裝圖集
大家好,我有這么個問題想請教一下:有兩棟樓,疏散本身是足夠的,甲方為了方便,用聯系廊連接了這兩棟樓,聯系廊大約30m長,那么這個聯系廊應該這么考慮呢?需要算到某樓的一部分么,從聯系廊任一點到安全出口的疏散距離按多少考慮呢?聯系廊與樓之間需要開門還是洞口就可以呢,如果門是需要防火門么?什么級別的呢?是否常開呢?
建筑防火設計問答與圖標解析,大家一起學習學習
一、消防性能化設計在公安消防管理機構監督下進行 1、提請消防機關,進行消防性能化設計 2、批準后,組織消防性能化設計 3、在相關機構組織下進行評審,通過后消防性能化設計落地。 二、程序 1、確定建筑整體功能,使用標準 2、對比有哪些突破規范規定之處 3、確定消防性能化設計目標 4、根據既定目標進行初步設計、模擬論證各項設計 5、調整初步設計,是滿足設計目標 6、編制消防性能設計報告,申請評審
商場防火設計
商場防火設計專題,為您提供商場防火設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與商場防火設計 相關的專業交流討論,更多商場防火設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度