資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
家庭影院裝修設計注意事項一:室內家居擺設需注意,在安裝家庭影院的房間中擺設家具不僅要考慮其美觀性,還要考慮其家庭影院的聲音問題,所以建議在擺設家具時,不取對稱型,以防止聲染色.室內勿放置引起振動的物品,如金屬畫、殼薄質輕的陳列品等,它們的振動將影響放音效果.房間內擺放組合柜、臥室柜、大沙發等,對改善吸聲效果很明顯,特別對改善低頻效應尤為明顯.一般居室不能安裝穿孔板諧振腔,因而不便于吸收低頻.擺放衣柜后可以克服這個缺點.還有就是玻璃窗掛厚窗簾,墻壁掛壁毯,地面鋪地毯,床上鋪床罩等,都可以改善聲學條件.掛簾對低頻的透射性能較好,而玻璃窗對低頻的吸聲性能較好,它們之間具有互補作用. 家庭影院裝修設計注意事項二:房間必須要規劃好,多數人安裝
地下室廚房設計問題:1、不工作按不小于3次換氣,正常工作按照不小于6次,事故排風按照不小于12次換氣次數。請問設置風機的時候是設置3臺嗎?2、中餐廚房換氣次數40-60次,這面積是整個廚房面積還是廚房面積的一小部分?3、聽人說說“規范”說廚房總排風量的65%由局部排氣罩排出,35%由廚房全面換氣排風口排出。這個"規范"是哪個規范?4、補風問題,如果廚房按照40次換氣次數算的話,補風量也會很大,那么廚房不工作時候,補風又很小,這樣的話出現一大一小,矛盾了,補風機是不是要設置兩臺?如果設置兩臺的話,是不是一臺滿足廚房工作補風,另一臺在不工作時候做補風,兼消防補風?
各位大神們:小弟,準備回家蓋個帶地下室的別墅,現址與道路(高處)高差能有三米,請各位大神們討論一下地下室的墻用什么樣的材質,最好是及經濟又實惠的那種。小弟拜謝!
本人現在做一個純地下室,柱網8.1mX8.1m,頂板厚度250mm。頂板上覆土2米多,局部有四米覆土?,F(xiàn)在板內布井字形梁。永pkpm施工圖算出來的板在框架主梁處的支座負筋為500,即為構造配筋足夠。但是用PKPM有限元分析,支座負筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,頂板覆土一米左右較多,當時都是直接用施工圖模塊生成的板配筋。我用有限元分析后發現板厚不大,覆土較薄時計算結果卻是差別不是很大。但現在板厚較厚,覆土較厚時,差別非常大。請問有沒有有經驗的前輩指導一下。下面附上pkpm施工圖模塊的配筋結果以及有限元計算的配筋結果。
搞地下室層高設計時,怎么定高度才能既不浪費錢又不翻車? 規范說“要2米2”,
家庭影院設計中音響如何選擇功放 首先對于家庭影院設計中音響如何選擇功放?其中對于所謂的功放,是用于增強信號功率,用以驅動音箱發聲的一種電子裝置,在整個北京家庭影院音響系統中起到了“組織、協調”的作用,在某種程度上決定了整個系統是否能提供良好的音頻輸出,因此為家庭影院音響系統選擇最適合的功放是十分重要的。 我們要了解對于家庭影院設計中對于音響系統中的功放分類:如果是按功放功能的不同,可以分為前置放大器(又稱前級)、功率放大器(又稱后級)、合并式放大器。按功放用途不同,可以分為AV功放、HI-FI功放。對于前置放大器是功放之前的預放大和控制部分,用于增強信號的電壓幅度,提供輸入信號選擇,音調調整和音量控制等功能,稱為前級
家庭影院效果呈現是否優秀,涉及到很多環節,比如影音設備的好壞,空間視聽環境的合理.....等等,空間結構的布局及裝修如果處理得當,將會大大提高您
國民經濟水平的增長,讓家庭影院這種家庭娛樂方式逐漸走進人們的生活,成為大家的摯愛,但在享受影音娛樂的同時,一系列問題也緊隨而至。其中最大的困擾莫過于家庭影院的隔音吸音問題,因?yàn)槲覀冊谙硎苷鸷炒笃耐瑫r(shí),都不希望打擾家人休息甚至被鄰居找上門來,那么怎么做到家庭影院設計中吸音和隔音,宜居智能影音想和大家一起分享如下經驗。 一、密封性檢查,是最直接的一個方法 1、觀察門窗的密封膠條是否老化,是否松動甚至是壞了,不然就需要進行更換。 2、門的密封性基本是比較難變動,但是如果門距離地面的空隙太大,聲音是容易傳播進來,這
現在越來越多的人選擇家庭影院作為娛樂項目,紛紛組建家庭影院,在家庭影院裝修設計過程中有許多要注意的地方,其中布線就是一個很重要的方面。如何進行規范化的布線是很有技巧的,富和雙盛就帶大家一起來看看在家庭影院裝修設計中應該怎樣布線。 第一、天花板空間不夠用時應如何進行布線? 1、增加天花底:即便是天花板上沒有空間,用戶仍然可以將自動投影機和屏幕隱藏在專門的天花底板上。天花底主要是用于支撐和隱藏家庭影院系統中的大型機器設備,同時也根據用戶的需求在房間中增加一些架構。 2、安裝在墻上:屏幕和投影機緩緩從天花板上下降為家庭影院增色不少,把這些設備安裝在墻上也是同樣可行的方法。例如,將一臺平板電視安裝在墻的正前方,用紗布簾遮住,然后在電視旁邊安裝一個啟動裝置,紗布簾在裝置的帶動下打開或關閉,給觀眾帶來影院般的真實感。在房間的另一面,將投影機安裝在背后墻上或者隱藏在咖啡桌
過去十年搬遷到八間房子后,一個有兩個小孩的家庭終于決定安頓下來。選擇洛杉磯布倫特伍德社區的一個小社區曼德維爾峽谷,這個家庭發現了一塊3.14英畝的土地,可以容納200多棵成熟的樹木,一切都在進行中。他們決定與 洛克菲勒合伙人建筑師合作建造一座不僅舒適而明亮的住宅,而且還開闊了遠處的城市和海洋的廣闊視野。 建筑師們記得他們的工作是如何說明的:“ 當他們知道他們在?/p>
地下室頂板梁柱節點左右梁端截面與下柱上端同一方向實配的受彎承載力之和不小于地上一層對應柱下端實配的受彎承載力的1.3倍。知道是為了強柱弱梁,但是這個在實際工程中怎么考慮的呢?PKPM里?還是?我不是很明白。
想請教各位大俠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的時候,地下水的水浮力起控制作用,在計算的時候不知道你們是怎樣做的。我是將水浮力算出來,然后用水浮力減去地下室底層只考慮恒載的時候的自重(分項系數取1,恒載對結構有利),然后把水浮力按活載考慮,恒載考慮為0,計算底板的配筋。但是,我現在看到別人(工作多年的工程師)不是這樣做的,別人直接把浮力按恒載考慮,并且還考慮活荷載,分項系數也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可變的啊,不是不變的,兩外,按水浮力計算梁配筋的時候,為什么還考慮活載,活著對結構有利,荷載分項系數為0才對啊,荷載規范上理解的。請問各位高手,你們在做地下室的時候是怎么做的?請高手不吝賜教啊。急需解答,麻煩各位高手幫忙解決
本工程塔樓部分為七度三級抗震,帶二層地下室,周邊也連著純地下室部分 ,首層是嵌固端。想請問,地下室的設計是否考慮抗震,或者能否可以把抗震等級降低??
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:11 編輯 地下室抗浮措施:當?shù)叵率易灾丶捌涞孛嬉陨献饔玫挠谰煤奢d標準值的總和不滿足式(1)的要求,應采取抗浮措施。工程設計中主要利用的是結構的自重來抗浮,只有結構自重小于水浮力時,才采取一定的抗浮措施。具體的工程設計中,對于裙房部分,可考慮全部的自重及頂板上的覆土抗浮,對于塔樓部分,可考慮塔樓一定的層數自重來抗浮。對于抗浮的自重,在施工期間一定要采取足夠的降水措施,只有自重施工完畢后才能取消降水措施,這一點在施工圖中必須注明。如:地下室施工過程中,應采取足夠降排水措施,以保證施工的正常進行及防止地下室上浮,待上部結構施工完地上五層及地下室頂板覆土后方可停止降水。對于具體工程,可將結構模型去掉一定的標準層(初估塔樓部分施工到第幾層可完全抵抗水浮力,一般取施工到轉換層),將梁上隔墻線荷載、活荷載去掉,多建一層底板模型,在底板上輸入1.05 倍水壓的恒荷載,并將混凝土容重取為22(梁板柱的重疊對于正向設計是一種富余,但抗浮考慮這種富余是不安全的,梁板柱的重疊一般占總
隨著材料科學和計算機分析手段的不斷進步,對于超長不設縫的混凝土結構工程,我國已有很多成功的案例。本文將結合湖南寧鄉水木天成住宅小區的地下室結構設計,對地下室裂縫產生的原因進行分析,對超長地下室結構的無縫設計進行相關探討,進而對超長地下室結構裂縫控制的一些有效設計及施工措施進行介紹,希望為今后類似工程的設計提供參考。 因為防水問題的存在,對地下室不設縫結構的要求更高。我國《混凝土結構設計規范》(gb50010)規定了設置伸縮縫的最大間距,同時還規定,當采取了一定的措施之后,在一定程度上可以超過國家規范所規定的最大限度值。近些年,隨著材料科學和計算機分析手段的不斷進步,國內已經有了多個超長不設縫混凝土結構工程的成功案例。本文在對地下室裂縫產生的原因進行分析的基礎上,結合具體的工程,對超長地下室結構的無縫設計進行相關探討。 工程位于湖南寧鄉縣,為某房產公司開發的住宅小區,設一層地下室,其建筑面積約14400m2,地下室長約191m,寬約110m,底板板厚300mm,外墻厚350mm,砼強度等級:墻、柱為c35;梁、板為c30,砼抗滲等級均為p6級。地下
地下室家庭影院設計
地下室家庭影院設計專題,為您提供地下室家庭影院設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室家庭影院設計 相關的專業交流討論,更多地下室家庭影院設計相關內容請?jiān)L問