屋頂防雷接地施工圖這么畫有問題嗎?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
建筑物屋頂上裝有風機、熱泵、航空燈等電氣設備時,把設備外殼與避雷帶連成一體這是通常的做法,但往往忽視了重要的一點:即這些電氣設備的電源線未加防護不能直接與配電裝置相連接。 GB50169-92《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》第2.5.3條作了如下規定。裝有避雷針和避雷線的構架上的照明燈電源線必須采用直埋于土壤中的帶金屬護層的電纜或穿入金屬管的導線、電纜的金屬護層或金屬管必須接地,埋入土壤中的長度應在10m以上,方可與配電裝置的接地網相連或與電源線、低壓配電裝置相連接。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵、風機、水泵等等,查了些資料,不太明白,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼、槽鋼基礎、管道、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接; 2.電機類電源進線,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,就是,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤??若這種做法不正確,則,應如何做??有相關規范,更好!
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
接地電阻儀探測線路長度僅20米,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,資料要求填寫接地電阻值,請問用什么方法,怎么檢測?
大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?
利用柱筋作為防雷引下線時,鋼筋為22MM?,F(xiàn)在用電渣焊焊接,但質檢站的人說不行。各位同行:用電渣焊焊接行不行?是否還需要在旁邊加鋼筋用電焊搭接。請大家幫幫忙指教指教?。多謝!
近來地下室底板施工,避雷引上線是利用28的鋼筋,28的鋼筋是用螺紋套筒連接的,甲方要求跨接,我施工隊伍說不用,我找了相關的規范和圖集,都沒有明確的說法,請各位大蝦指教!
在下是剛入行的小蝦,想請教下各位大師、各位仁兄關于防雷接地一些基本問題。就是防雷接地工程的工序是怎么樣的呢?需要做那些內容?非常感謝!
現有一會所長47米,寬37米,高7.5米.緊靠有一15米高的長6米,寬8米建筑物.地區平均雷暴日為59.4d/a.經計算其會所的雷擊次數為0.0582次/a小于0.06次/a.請問該會所是否要做防雷設計?為什么?
請教大家: 在電子廠房中,包括高層樓房,防雷接地,電氣接地,防靜電接地,這些接地能否都接到一起?還是要分開接地,如果分開,哪個接地與哪個接地能接到一起?哪個接地不能接到一起?(是TN-S系統) 在線等回答
避雷接地裝置套定額的時候.其中1、避雷網以10M為單位,他的長度數量應怎么計算,有什么依據嗎?2、安裝均壓環敷設利用圈梁鋼筋他的長度應怎么計算?3、引下線的長度是不是按樓高計算的?4、引下線的斷接卡子怎么計算5、接地跨接線的數量怎么確定?
我做一個倉庫改造的防雷接地,倉庫北面靠山.東西倆面是土坑,無法打接地極,連接地母線.只有難南面可以做接地,請教一下在南面一面做接地.背面引下線怎么和正面接地連接?
屋頂防雷接地