亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 石油分公司_防雷接地施工方案

    論文簡介:XX石油分公司_防雷接地施工方案,是份學習的好資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-24

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于防雷檢測的收費基準

    大家有沒有做過防雷檢測的?防雷中心給的基準中有“每個點45元”,這個點是怎么定義的?我公司是二層電子廠房,建筑面積大約20000平方米,驗收已通過,今天檢測,請問檢測費大約多少錢?防雷中心大約開價10000元。

  • 請教防雷接地的有關問題?

    請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?

  • 你所在地區的防雷接地檢測如何進行?

    你所在地區的防雷接地檢測如何進行?工程準備驗收了,需要進行防雷接地檢測驗收。質監站下屬的檢測中心說只承認他們自己檢測中心的檢測結果。但防雷辦也說以他們防雷辦的為準。 沒辦法,只好破財消災,質監站檢測中心的檢測做,防雷辦的也做,多交一份錢。很無奈! 你所在的地方的防雷檢測是一般的檢測中心負責還是防雷辦負責的?這兩種檢測是否是一樣的?說說你的看法!

  • 防雷接地檢測費,江蘇的朋友們請進

    防雷接地檢測費,江蘇的朋友們請進

    我們對江蘇一電子廠房進行投標,聽朋友講,除了接地系統電阻測試外,還有什么防雷檢測點檢測,且價格不菲,請江蘇的朋友們講講相關的內容,先謝謝了

  • 屋頂接閃器及室外窗戶防雷接地電阻怎么檢測?

    接地電阻儀探測線路長度僅20米,測試屋頂接閃器及30米向上的金屬門及窗接地,顯然無法檢測,資料要求填寫接地電阻值,請問用什么方法,怎么檢測?

  • 化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則

    化工企業防雷和防靜電接地檢測實施細則http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html

  • 怎么理解這個防雷接地圖

    怎么理解這個防雷接地圖

    我知道這些叉叉是防雷。那圖里的小黃點表示什么意思 小黃點所在的圓圈是什么意思

  • 防雷接地與電氣接地的區別

    防雷顧名思義就是防止雷電直擊或側擊,接地就是將雷電流引入大地。電氣接地分為保護接地和工作接地。保護接地是防止設備漏電引發外殼帶電發生觸電事故,將漏電電流引入大地。工作接地是為了設備的正常運行,將中性點直接與大地連接,形成0電位點(比如變壓器)。 一、接地 接地(earthing)接地指電力系統和電氣裝置的中性點、電氣設備的外露導電部分和裝置外導電部分經由導體與大地相連??梢苑譃楣ぷ鹘拥?、防雷接地和保護接地。 二、工作接地 工作接地就是由電力系統運行需要而設置的(如中性點接地),因此在正常情況下就會有電流長期流過接地電極,但是只是幾安培到幾十安培的不平衡電流。在系統發生接地故障時,會有上千安培的工作電流流過接地電極,然而該電流會被繼電保護裝置在0.05~0.1s內切除,即使是后備保護,動作一般也在1s以內。 三、防雷接地 防雷接地是為了消除過電壓危險影響而設的接地,如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防雷接地只是在雷電沖擊的作用下才會有電流流過,流過防雷接地電極的雷電流幅值可達數十至上百千安

  • 防雷檢測的方法和要求有哪些

    防雷裝置的檢測一般根據被檢建筑物的情況又分為首次檢測和定期檢測。 所謂的首次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規定的檢測周期;所謂的定期檢測就是經具有防雷檢測資質的機構檢測過且不超過該建筑物規定檢測周期的建筑物。具體情況由【鈞和電子?浪涌保護器】分享如下: 接閃器 接閃器是專門用來接收直接雷擊(雷閃)的金屬物體。接閃器的金屬桿,稱為避雷針。接閃器的金屬線,稱為避雷線或架空地線。接閃器的金屬帶、金屬網,稱為避雷帶。所有接閃器都必須經過接地引下線與接

  • 建筑防雷接地工程是如何施工的?

    建筑防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分組成。 2、接閃器有避雷針、避雷網、避雷帶等。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設。 4、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,分享給盟友參考。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,截面積不得小于100mm2。

  • 防雷接地簡介-很樸實很實用

    喜歡的朋友歡迎下載!

點擊加載更多

防雷接地檢測公司

防雷接地檢測公司專題,為您提供防雷接地檢測公司相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷接地檢測公司 相關的專業交流討論,更多防雷接地檢測公司相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題