調度自動化系統一般又分為廠站端和主站端。祥泰電氣提示主站端主要安裝于調度側,廠站端,顧名思義,安裝于各發電廠及變電站節點處,安裝于變電站的又稱為變電站綜合自動化系統。電力系統調度自動化:利用計算機、遠動、通信等技術實現電力系統調度自動化功能的綜合系統。 主要功能構成分為:1、電力系統數據采集與監控(SCADA系統):電力系統數據采集與監控以及數據通信技術是實現調度自動化的基礎和前提;2、電力系統經濟運行與調度、電力市場化運營與可靠行、發電廠運營決策支持等;3、變電站綜合自動化。祥泰電氣覺得各產品一般含有SCADA、EMS(能量管理系統)、AGC(自動發電控制)、PAS(高級軟件應用)、DTS(調度仿真)等。
建筑設備自動化系統(building automation system,簡稱bas),實際上是一套中央監控系統。它通過對建筑物(或建筑群)內的各種電力設備、空調設備、冷熱源設備、防火、防盜設備等進行集中監控,達到在確保建筑內環境舒適、充分考慮能源節約和環境保護的條件下,使建筑內的各種設備狀態及利用率均達到最佳的目的。 建筑設備自動化系統是智能建筑弱電系統工程中較為復雜的系統之一,現將該系統的設計要點介紹如下: 1 中央控制室選址及室內設備布置 中央控制室應盡量靠近控制負荷中心,應離變電所、電梯機房、水泵房等會產生強電磁干擾的場所15m以上。上方及毗鄰無用水和潮濕的機房及房間; 室內控制臺前應有1.5m的操作距離,控制臺離墻布置時,臺后應有大于1m的檢修距離,并注意避免陽光直射; 當控制臺橫向排列總長度超過7m時,應在兩端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗靜電架空活動地板,高度不小于20m。 2 建筑設備自動化系統的電源要求 <
無錫安圖自動化設備有限公司業務范圍:自動化設備電氣系統設計及安裝、恒壓供水系統設計及安裝、電氣自動化設備外包安裝服務及電氣成套設備制作安裝本公司承擔過大型項目的安裝,經驗豐富、高效高質量的完成各種來往業務,請有意向者予以聯系。聯系方式:0510-88223677
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
電動調節閥閥門采用電動執行器操作,
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
我是電氣工程及其自動化的本科生,今年畢業!麻煩各位給指點一下,我應該做什么工作好?。颗际莻€(gè)女的。。。。。。謝謝!
本人是從事工業自動化以及低壓電氣設備工程項目工作。在公司主要負責開發新業務。經常要和施工方電氣工程師交流,在技術上經常沒辦法溝通,請問要怎么才提高,怎么樣看電路圖紙~~~~~~
隨著越來越多先進的電氣設備系統設計方法的出現,隨著以太網與Internet技術的發展,OPC技術與PC客戶機/服務器體系結構也會逐漸為電氣自動化控制設備增添新功能與活力。虛擬現實技術和視頻處理技術的應用,也對未來電氣自動化控制設備的系統設計產生了較大的影響,對可靠性提出了更高的要求。 1.提高電氣自動化控制設備設計的可靠性 1.1采用遠程監控設計方式 遠監控程方式設計電子自動化控制系統,具有安裝成本低、擴展性強及數據傳輸質量高和系統組態靈活等優點。但此設計方式由于Lonworks、CAN等現場總線的通訊速度低,與電氣部分通訊量無法匹敵,使得遠程監控方式的使用范圍縮小,一般只能適用于小型系統的監控,而無法滿足大型電氣自動化控制設備的系統構建。 1.2采用現場總線監控設計
在電氣自動化領域,要想實現電氣自動化功能。了解編程邏輯控制器(PLC)是非常有必要的。它是為工業生產而研發、進而投入使用的一個基于數字運算的電子操作系統。它采用了可編程存儲器,這個存儲器具有編輯、存儲和邏輯運算的功能,而且還能進行多種命令的操作,如運算、計數、定時、控制順序等。然后通過輸入和輸出數字量和模擬量等數據信息,下達各種操作命令,以完成電氣自動化的功能。 隨著信息技術革命日
隨著現代技術的廣泛應用,電氣自動化控制設備的智能化、系統化以及規模化水平不斷提升,并為生產經營創造了良好的效益。但由于生產環境沒有得到改善,致使電氣自動化控制設備的可靠性達不到理想的狀態,可靠性問題逐漸凸顯出來,這將對企業的發展帶來極大的隱患。 1 電氣自動化控制設備可靠性問題及措施 英化熱電6kV廠用母線采用PZH-1A型快切裝置,開關在全自動并聯切換位置時,其邏輯判據為:備用進線與進線開關均處于合位,裝置將判斷為雙變壓器耦合運行狀態,延時100ms自動切除后合開關。開關在半自動并聯切換位置時,備用進線與進線開關合位,操作人員確認一切正常后,再由操作人員手動分開備用電源進線開關,切換完畢。該廠快切裝置一直采用半自動并聯切換方式??烨斜Wo(hù)裝置半自動、全自動轉換開關位于4#卡件信號輸出板上,由單一撥碼控制(開關節點常閉默認為半自動方式,常開則默認為全自動模式)。在一次機組啟動后,#2機組負荷128MW時,運行人員將6kVIIB廠用電由備用電源切為工作電源過程中,由于開關節點氧化阻值增大,信號處理板辨識為全自動切換狀態致使快切裝置去耦合保護動作,延時100ms跳
本期內容來源于網友@qq664552631 ,感謝! 這是某項目自動化改造前夕,我們的小翁同學去了現場,提供的一些照片,僅供參考欣賞!
在電氣事故中,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40。觸電的后果有:電擊傷,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,產生了異常的作用(例如,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,因為電流的熱?yīng),燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章)。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理; (3)電流保護器不合理(保險絲、閘盒);
核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行。當用戶端電壓波動超過允許值時,則用電設備的性能、生產效率、產品質量等都將受到不同程度的影響,發、供、用電設備的出力降低,供電線路損耗增加,電動機起動困難,另外還將影響通信、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%;電壓低于額定值時,發光效率急劇下降。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,便會熄滅。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,當輸入電壓波動時,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%;供熱量減少20%以上,升溫時間延長;電壓
電氣設備什么情況下最容易發生凝露現象?一是空氣濕度較高,二是晝夜溫差較大??諝鉁囟群蜐穸仁悄栋l(fā)生的兩個決定性因素,白天溫度升高,空氣中所含的水汽質量會逐漸增加,飽和濕度隨之增大;到了夜晚溫度大幅下降,既定濕度條件下,水汽達到并越過飽和狀態,部分水汽凝結成水珠,凝露現象由此而生。 電氣設備潮濕凝露不能及時解決。柜內觀察窗、內壁、頂部有水珠掛滴,使端子排、螺栓等外露金屬部件產生銹蝕現象,容易造成設備內部繼電器接點損壞、直流接地、開關誤動作等異常狀況,嚴重影響設備的安全運行。 電氣設備產生凝露原因主要有三: (1)設備底部與電纜溝封堵不嚴,電纜溝內存在積水時,產生的水蒸氣穿越設備底板的孔隙進入設備內部,造成濕度差及溫度差;
隨著科技發展,我們日矷钪杏玫臇|西也越來越智化,為我們提供了很大的方便,也有很多東西是我自己不知道的。家里或工地水池裝一套控制系統,設置好高低水位就可以自動蓄水,水泵或水閥出現問題,再裝一套報警裝置,就可以解決問題,還可以隨時查看水位。如果是個遠距離的水庫那得接多長的線連接控制系統,別著急,那就得無線液位上場了。 無線遙控水位控制儀,主要是為了遠距離的水塔、山頂水池水位監測而設計的智能儀表,它不但可監視水位的變化,同時還可以自動控制水泵的啟停,共分為三大部分,即水深傳感器、發送機與接收機,發送機裝在水塔內,接收機裝在控制中心,傳感器投入水中,其輸出電壓與水深成正比,水位越高,其輸出電壓越大,在時序電路的控制下,將其水深信號通過發射天線傳輸到控制中心的接收機,接收機在程序的控制下將水位數據顯示出來,并且根據設定的水位上下限值及水位報警值,控制水泵的開啟,及時發出超限報警信號,安裝起來也簡單。  
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接、電氣裝
純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視。接地系統由模擬地、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,在 1
自動化電氣設備
自動化電氣設備專題,為您提供自動化電氣設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動化電氣設備 相關的專業交流討論,更多自動化電氣設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題