純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
電力設備預防性試驗規程大家共享
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 編輯 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
內容是小型火力發電廠的電氣預防性試驗標準樣式表格.
中小型電站電氣設備試驗——中小型火電站用、中小型水電站用、變配電站用PDF
我的土木幣這么低,按“冷眼旁觀網易電氣論壇”的說法,我是屬于典型的索取知識的人了,慚愧?,F(xiàn)拿出這本書,算是感謝土木在線,因為我從網易電氣論壇下載了太多書了,而發貼也太少了。也算給自己增加一點土木幣,好再下載自己需要的東東。
請問哪位有規定電氣設備預防試驗周期的文件呀?電力行業那個規程只是基本規定了1-3年,而且沒有對繼電保護裝置的試驗作出規定,請各位高手能幫忙提供一下,先謝謝了!:lol [ 本帖最后由 dugu007jiams 于 2008-12-29 10:53 編輯 ]
電力系統中用油作介質的設備包括變壓器、帶繞組的互感器等,其中變壓器屬于電力系統中最重要的和最昂貴的設備之一,也是導致電力系統事故最多的設備之一。變壓器在發生突發性事故之前,絕緣的劣化及潛伏性故障在運行電壓下將產生光、電、聲、熱、化學變化等一系列效應及信息。對于大型電力變壓器,目前幾乎是用油來絕緣和散熱,變壓器油與油中的固體有機絕緣材料(紙和紙板等)在運行電壓下因電、熱、氧化和局部電弧等多種因素作用會逐漸變質,裂解成低分子氣體;變壓器內部存在的潛伏性過熱或放電故障又會加快產氣的速率。隨著故障的緩慢發展,裂解出來的氣體形成氣泡在油中經過對流、擴散作用,就會不斷地溶解在油中。同一類性質的故障,其產生的氣體的組分和含量在一定程度上反映出變壓器絕緣老化或故障的程度,可以作為反映電氣設備異常的特征量。 一、電氣強度試驗 1.電氣性能試驗的意義
交流耐壓試驗是對電氣設備絕緣外加交流試驗電壓,該試驗電壓比設備的額定工作電壓要高,并持續一定的時間(一般為1min)。交流耐壓試驗是一種最符合電氣設備的實際運行條件的試驗,是避免發生絕緣事故的一項重要的手段。因此,交流耐壓試驗是各項絕緣試驗中具有決定性意義的試驗。 但是,交流耐壓試驗也有缺點,它是一種破壞性的試驗;同時,在試驗電壓下會引起絕緣內部的累積效應。因此,對試驗電壓值的選擇是十分慎重的,對于同一設備的新舊程度和不同的設備所取的數值是不同的,在我國《電力設備預防性試驗規程》中已作了有關的規定。 一、交流工頻耐壓試驗 1.交流耐壓試驗接線原理 交流耐壓試驗的接線,應按被試品的要求(電壓、容量)和現有試驗設備條件來決定。通常試驗時采用是高壓成套設備(包括高壓試
斷路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,總建筑面積7000多平。地下中央空調,噴淋,自動報警,變配電室,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,電專業的設備投資大概需要多少錢?
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,升高)的季節交換時節,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,設備運行管理人員,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,當相對濕度大于80%RH時,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
在電氣試驗中,電氣設備的直流耐壓試驗大多采用半波整流接線方式,它由試驗變壓器T、硅堆D、保護電阻R、濾波電容C等元件組成。如果從低壓側測量電壓,設加在設備(試品)Rx上的直流值為18kv,設試驗變壓器的變比K=25/0.38KV,低壓側電壓究竟是多少,是峰值Um,還是其有效值、或平均值Ud?跪請老師賜教。
大家好!我是第一次在這里發帖子,希望有這方面的專家能回貼,我是一個搞高壓試驗的,很多時候規程上的試驗參數,我不是看的很明白!!呵呵~~~~希望有耐心的人士能慢慢給我解說!!非常感謝!!
在 GB 50150-2006 電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準 中有:18.0.6 測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比。測量在相同溫度下的金屬屏蔽層和導體的直流電阻。 在這句話中“測量金屬屏蔽層電阻和導體電阻比”這個比值在多大范圍內才算合格?
請教大家下列新安裝的電氣設備要做哪些低壓、高壓試驗及時嚴要求目的,越詳細越好 謝謝!330kV 變壓器110kv變壓器110KV整流變壓器330KV GIS開關 110kv GIS開關 高壓電抗器PTCT還有其它一些電氣設備
中山諾立電力預防性試驗管理系統的功能介紹及效益分析中山諾立電力預防性試驗管理系統滿足了高壓試驗、油務試驗工作標準化、專業化管理的需要,提高了供電企業預防性試驗專業的管理水平,幫助各級人員全面及時了解電網設備的預防性試驗專業情況,奠定了電力設備狀態檢修的基礎,并為領導決策提供了直觀的信息平臺。中山諾立電力預防性試驗管理系統以預防性試驗的業務對象為基礎,進行預防性試驗信息的收集、加工和處理,真正地把檢修和生產管理人員從重復、量大的勞動中解脫出來,最大限度地減輕檢修試驗人員的工作負擔,提高工作效率。一、主要功能:1、設備管理標準化設備管理為運行設備建立了完整的履歷檔案:包括設備靜態參數和在預防性試驗過程中產生的數據及試驗結果,對預防性試驗專業中能夠描述設備健康狀態及其演變過程的數據進行管理。2、預防性試驗數據管理智能化對用戶試驗所得數據進行分析評估,根據歷次試驗數據和歷史狀況得出某一設備的健康狀態水平,判斷設備的健康狀態水平,對設備進行整體安全狀態評估。3、試驗計劃管理人性化根據試驗周期,自動
電氣設備試驗
電氣設備試驗專題,為您提供電氣設備試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備試驗 相關的專業交流討論,更多電氣設備試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度