工程概況(一級)該項目位于福建省廈門市同安區的XX大酒店,建筑層高為七層,空調使用建筑面積近8
某溫泉酒店空調系統設計,供大家學習
有沒有關于星級酒店空調設計的相關規范或標準
圖紙簡介: 大型酒店空調設計含空調、新風、制冷機房、生活熱水、管道布置、施工說明等。 投稿網友: jingwei080913 上傳時間: 2013-10-16
圖紙簡介: 本圖紙是某地五星級酒店空調圖,其中主要包含設計說明、施工說明、設備材料表(一)、設備材料表(二)、地下一層暖通平面圖(一)、地下一層暖通平面圖(二)、一層暖通平面圖,二層,三層,4層、5~18層暖通平面圖、19層暖通平面圖、屋頂機房層暖通平面圖、冷凍機房平面圖、冷凍機房設備布置圖、空調系統原理圖、22層新風機房平、剖面圖、主樓冷凍水系統圖、排煙系統圖、冷凍站等等 投稿網
概況 本工程為是無錫某五星級酒店,地下室為汽車庫、設備用房、室內游泳池及部分餐飲用房,地上二十三層,三層裙房為大堂、餐廳、會議室、娛樂等,標準層為客房。建筑面積57658平方米,建筑高度92.4米。 室內外空氣溫濕度參數 無錫市室外氣象參數(參照武進地區) 夏季室外干球溫度:34.6℃; 夏季濕球溫度:28.6℃; 冬季室外干球溫度:-5℃; 冬季相對濕度:75%。 空調房間計算溫度 空調形式 根據旅游業國家標準,五星級酒店設中央空調系統。 空調主機形式 因酒店所在地有城市
本帖最后由 qykqykqyk 于 2014-3-4 16:34 編輯 1、酒店客房采用風機盤管+新風系統, 新風的處理采用新風機組,一臺新風機組的風量可以滿足一層12個房間的新風量,720m3/h,但是如果住不滿 沒人住的房間還通新風么,如果通新風 是不是造成能源浪費,如果不通新風 ,新風機組是如何做到的。。。2、酒店3層有8個中會議室,每個會議室 額定人數16到22人,按每人30m3/h算,新風量很大,但是全熱負荷1800w,根據焓濕圖計算,風機盤管的風量在600到700左右,怎么處理。。而且 也有和問題1同樣的問題,即不使用的房間新風怎么辦。。。3、如果會議室使用全新風系統,使用新風機組,客房使用風機盤管+新風,風機盤管和新風處理器共同使用一個冷源(水冷機組)是否可行。。。4、春秋季 空調充水保養的時候,新風處理怎么辦。。。
圖紙簡介: 本圖為某酒店空調施工,地下通風,酒店別墅空調,風管,銅管系統。圖紙內容:地下室通風排煙平面圖,地下室通風排煙平面圖,B變電所空調平面圖,地下室電力及干線平面圖,低層酒店B首層空調通風平面圖1:50,低層酒店A二層空調通風平面圖等,可供參考。 投稿網友: qutingyan
本人還是學生,目前畢設中,我所負責的建筑空調設計我不是很懂,想找個成熟品作參考對了,我還是新手,需要算負荷什么的,麻煩大神幫忙一下O(∩_∩)O謝謝?。。。?/p>
兩萬平米酒店空調系統設計 點擊詳情 <
各位好! 本人正在籌建處一家星級酒店,按原常規方案洗洗衣房也是采用為中央空調系統,眾所周知,洗衣房的熱量太大,對空調系統的需求量極大,且也難以達到滿意的效果,所以本人計劃在洗衣房安裝一臺熱泵型空調,吸收本區域熱量制成熱水送入酒店熱水系統,產生的冷風直接作為空調冷風!!1 以上方案本人在2007年接觸過,但可能是由于當時的技術條件不是很成熟,后期的運行節能效果不是很理想,不知目前是不是會有更好的解決辦法??? 若您是有相關的好的方案,可與本人聯系,本人在江蘇區域,鄰上海,我的QQ454458637,,, 也望大家能在此溝通!
1. 工程概況 盤錦水榭春城酒店為一家按五星級標準建設的酒店,位于盤錦市雙臺子區湖濱公園南岸。該項目建筑面積99433 m2,主樓高100m,地下為3層,地上共27層。其中地下部分配置了泵房,污水處理間,游泳館,電影院,洗浴,酒店服務后場,設備用房等。地上裙房 1~4層部分配置了餐廳,大宴會廳,酒吧,大會議廳,藝術品展示廳,羽毛球館,棋牌,KTV等。地上5~27層為客房區。 2. 主要設計參數及冷熱負荷 (1) 室內設計參數(見下表) 房間名稱夏季冬季新風量排風量 室溫相對濕度室溫相對濕度 ℃%℃%m3/(h·p)次/h 商業,服務25~2750
設計為一6層酒店,建筑面積6000多平,在哈爾濱,初步打算大堂,廚房,餐廳用全空氣系統,其它如客房設風機盤管,客房中的衛生間不做空調及采暖,設排風,走廊設排煙,不知道這樣的方案是否可行,另外如大堂里的衛生間,樓梯間,設備房,配電間,還有公共浴池應該用什么樣的方案呢,第一次做設計,問題很多啊~~
喜來登酒店空調設計圖紙
某酒店貴賓樓空調施工圖 ,稿件內容完整,設計施工說明部分均很詳細,有一定的參考價值。
酒店貴賓樓空調系統設計
房間類型有ktv 客房 會議室 還有廚房系統 一共六層 該如何選取系統方案
酒店空調設計
酒店空調設計專題,為您提供酒店空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與酒店空調設計 相關的專業交流討論,更多酒店空調設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題