亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 潔凈空調機組跟普通機組的區別?

    規范上有規定說:(GB50333-2002)7.1.4上有規定:潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,我想請教普通的跟潔凈用的盤管或空調器有何區別?謝謝,小弟現在碰到這個問題了。。。

  • 潔凈空調機組的產品選購心得交流!

    潔凈空調機組的產品選購心得交流!

    歡迎大家對潔凈空調機組相關產品及樣本進行積極點評,把工程中使用過的各個品牌的潔凈空調機組的經驗心得、品牌之間的對比及選型的關鍵問題與大家共享! 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 潔凈空調機組的更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4324&firName=%u6D01%u51C0/%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&secclass=4326&secName=%u6D01%u51C0%u7A7A%u8C03%u673A%u7EC4&allCount=17

  • 潔凈空調機組種類、特點、應用與分析

    潔凈空調機組種類、特點、應用與分析隨著科學技術的進步,經濟的發展,潔凈技術的應用越來越廣泛。諾貝爾得獎者著名的科學家楊振寧在2001年中國科協學術會議年會上判斷,未來的二三十年中①芯片的廣泛應用、②醫學與藥物的高速發展、③生物工程這三個方面將成為科技發展的火車頭,是未來科技發展的三大戰略方向。要滿足這三大方向,除了工藝本身的技術需要提高,最重要的是要向潔凈環境挑戰,創造一個潔凈度更高的室內微環境。 如今,現代工業產品生產和現代化科學實驗活動要求微型化、精密化、高純度、高質量和高可靠性,帶來潔凈技術也隨著科學技術的發展和工業產品的日新月異而健康、高速地發展,并在三大戰略外的食品、化妝品、軍工等行業有更好的表現。要創造一個良好的潔凈室微環境,一套高效、安全、可靠、實用、簡單的空氣潔凈系統是其所有相輔相成的系統的核心部分,而空氣處理機組是完成換熱、過濾、加濕、送風等功能的重要部件;和普通

  • 潔凈空調機組怎么準確計算冷量和熱量?

    本人不是學暖通專業的,不過做潔凈工程有好多年了,對于空調機組冷量的計算都是靠估算,十萬級按照300-350W/平方,萬級按照400-450W/平方,做下來也都能調試可以,不過總覺得這樣不是太靠譜,想請教下高手指點下,怎么比較準確的來計算潔凈空調機組的冷熱量?在此拜謝了??!

  • 關于潔凈空調機組風機段積水問題

    我單位新裝了一臺AHU空調機組,采用全新風送風,使用單元為實驗室,所以機組沒設立回風。順序是:新風--初效--熱盤管--冷盤管--加濕--風機--中效--出風段。使用單元對溫濕度有要求,濕度要求在45-65之間,由于機組未設回風,所以加濕動作比較頻繁?,F(xiàn)在問題出來了,總是在風機軟連接段發現有存水現象,而且風機后面中效段在機箱內部慢慢就形成了積水。請專家解釋下這個問題,有沒有什么好的解決方法。多謝。也可以微我,jingyi344700

  • 生物潔凈與醫用空調機組的特點

    生物潔凈與醫用空調機組的特點

  • 潔凈空調機組冷量,熱量怎么計算的?

    本人不是學暖通專業的,不過做潔凈工程有好多年了,對于空調機組冷量的計算都是靠估算,十萬級按照300-359W/平方,萬級按照400-450W/平方,做下來也都能調試可以,不過總覺得這樣不是太靠譜,想請教下高手指點下,怎么比較準確的來計算潔凈空調機組的冷熱量?在此拜謝了!!

  • 潔凈空調機組的各段排水是否可并在一起

    潔凈空調機組的各段排水是否可并在一起

    潔凈空調機的吸風段和送風段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口設置了存水彎,然后接入同一跟排水橫管,結果水無法排出,造成箱體漏水,請幫忙看一下?,F(xiàn)場見照片

  • 潔凈室空調機組冷卻盤管

    潔凈室空調機組冷卻盤管(1) 盤管須由空調箱供應商自己制造。冰水盤管必須為滑入式設計,固定于鋁制滑軌,以便拆裝。(2) 盤管的鰭片數必須為能夠符合規范要求的能量內所需要的最小鰭片數,以避免過大的空氣壓損。盤管的外框鈑金必須為厚1.5mm 以上的不銹鋼板制作而成、其底部并須設計一處滴水孔、以排出冷凝水。(3) 盤管須為銅管脹管固定鋁質鰭片,不得以錫焊銅焊方式固定鰭片。(4) 盤管須以空調箱可利用的最大截面積設計制造。(5) 盤管必須于廠內經18 ㎏/㎝2的泄漏測試始得出廠。采用銅管外加散熱鰭片,以增散熱效果。銅管采無縫紫銅管并以機械脹管,使鰭片與銅管間完全緊密接合。鰭片表面經親水性防蝕發色處理之鋁板制造。 轉載請注明: 凈化工程網cleanroom.cn是中國最大,最權威的潔凈室,凈化工程,凈化設備,無塵室行業門戶網站!

  • 求教:潔凈空調機組與普通空調機組的差異

    各位大蝦:請問潔凈空調機組與普通組合式空調機組有什么差別?比如:醫院手術室、制藥廠房、電子廠房等,他們對空調機組有什么特殊要求?機組功能段數量、排列順序、布置形式都有哪些差異?請大家多多指教?。。。。?/p>

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 關于柜式空調機組的使用

    頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風??還是直接吹就可以了?另外,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝。。。。。。

  • 關于凈化空調機組的選擇

    小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了

  • 潔凈空調機組自動控制中防凍保護的改進

    潔凈空調機組自動控制中防凍保護的改進

  • 求助!潔凈空調機組如何按照送風量計算制冷量?

    本帖最后由 doublek 于 2016-10-10 21:43 編輯 在論壇里逛了很久,小弟做暖通行業時間不久,衹對空調選型計算不太熟練,特來請教:比如一次回風空調系統,我看到目前,潔凈廠房一般是根據潔凈等級相對應的送風換氣次數,確定送風量大小,然后怎么根據送風量計算空調器的制冷量呢?熱值比線沒有 ,如何按照焓濕圖的焓差*送風量得出?通常我做普通房間的一次回風空調箱,是先用鴻業算出室內冷負荷和濕負荷,得出熱濕比線,計算出送風點和室內點的送風量 ,再按新風和回風的混合點與露點的焓差得出機主制冷量。

  • 潔凈室空調機組設計(夏季工況):

    潔凈室空調機組設計(夏季工況):1.根據潔凈室凈化級別,排風量確定潔凈空調機組的總送風量2.根據潔凈室內部人員、設備、照明系統等計算潔凈室的冷負荷和濕負荷,冷負荷主要是潛熱3.通過焓濕圖確定室內點、室外點、混合點的氣體狀態參數4.計算上述氣體狀態參數計算表冷器的制冷量(計算公式:送風量*1.2*焓差(混合點和室內點的焓差)/3600) 我剛剛學習空氣調節設計手冊,理解的 請問對嗎

  • 關于專用凈化空調機組的問題

    現在很多的廠家都號稱自己的產品是專用凈化式空調機組,那么專用凈化空調機組與普通的的組合式空調箱有什么本質上的區別,不知那位專門搞凈化空調機組的大俠能為我解答。

  • 論多聯式空調機組(轉貼)

    摘要:在分析了多聯式空調機組特點的基礎上,闡述了以變頻制冷壓縮機為核心的兩相流體網絡模擬法,以解決多聯式空調機組難以分析掌握的問題;討論了系統穩定可靠運行問題,并提出最大容量限度的概念;提出必須進行整體系統的評價標定試驗的觀點,以及試驗方法的設想。 能源和環境問題是當今世界關注的焦點。為了節約能源保護環境,采用變流量以適應空調負荷變化,在制冷空調領域受到廣泛重視,變水量、變風量和變制冷劑流量等變流量系統得到應用,在提高調控質量和節約能源兩個方面效果突出。 隨著我國經濟建設的發展,住宅建設迅猛增長,為了滿足人們對室內外空氣環境要求不斷提高的需要,近年來出現了所謂"住宅空調",水--空氣系統、空氣系統(管道機)和多聯式空調機組分別適合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必須注意的是,住宅空調的特點是冷暖兩用、調控優良、可靠性高、節約能源,具備上述四方面的空調設備才堪稱"住宅空調",才能在此領域立足壯大。而調控是水-空氣系統、空氣系統(管道機)當前的薄弱環節,應從速解決。至于多聯式空調機組雖然比較完美,但是仍存在標準與難以掌握兩大問題,本文將對此進行

  • 關于空調機組標準工況的疑問?

    通??照{(diào)機組設備表中都會注明標準工況的,比如:供冷-進風干球溫度為27度,濕球溫度為19。5度; 供熱-進風干球溫度為20度;新風機組會注明新風工況,這時工程是那個地方的就注明那個地區的空調室外干、濕球溫度即可。不同地區會不同。但空調機組的標準工況為什么就不變呢? 應該也隨不同的地區有變化吧,呵呵,突然有些糊涂了,請大家多指教了?。?/p>

  • 空調機組加熱的相關問題

    在凈化空調設計中,常常在北方地區需要對空調機組進行預熱或者再熱,我們通常采用PTC加熱管或者熱盤管加熱 等,在設計中選擇PTC加熱管進行空氣預熱時,其加熱量與耗電量怎樣計算呢? 還有就是計算系統風機余壓時,過濾器的阻力是按照初阻力加終阻力和的一半來考慮嗎?

點擊加載更多

潔凈空調機組

潔凈空調機組專題,為您提供潔凈空調機組相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與潔凈空調機組 相關的專業交流討論,更多潔凈空調機組相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度