地熱輻射采?,簡稱地暖,是將溫度不高于60攝氏度的熱水或發熱電纜,暗埋在地熱地板下的盤管系統內加熱整個地面,通過地面均勻地向室內輻射散熱的一種采暖方式。地熱輻射采與傳統采暖方式相比,具有舒適、節能和環保等諸多特點。在國外這項技術不僅大量應用于民用住宅和醫院、商場、寫字樓、健身房和游泳館等各類公共建筑,還大量應用于花壇、廠房、足球場、飛機庫和蔬菜大棚等建筑系統的保溫,甚至應用于室外道路、屋頂、樓梯、機場跑道和各類工業管線的保溫。韓國、日本和歐美等發達國家超過50%的新型建筑中都采用了地熱輻射采?地暖也是中國近幾年在黃河以北地區已開始興起的一種新型采暖方式,在中國的山東、天津、東北、內蒙、河北等地,其應用已經相當廣泛。例如天津市,地面采暖已占新建筑的40%,受到居民的普遍歡迎。中國政府已將地面采暖列為重點推廣應用的建筑節能技術。從發展前景看,未來的居民采暖,60%以上將會采取地面采暖,應用前景喜人,有巨大的開發市場。 通過低溫熱蓑上輻射熱量贯的供沤式與普通散熱氣供暖方式相比具有很多優點: 一是符合人體生理取暖的舒適要求:讓暖從腳下起,人們
電纜地熱輻射采暖優勢明顯!1 壽命長、投資少地熱電纜采暖壽命同建筑物,無須建設采暖鍋爐、熱網、采暖散熱器與維護、更新(鞍山市現折舊按10年計算,則相當于在建筑物使用期建設5次),電纜地熱采暖則節省上述大量耗能高的金屬設施及運輸和安裝、調試與維護量,還節省大量建設常暖鍋爐房、換熱站、加壓泵站與管網設施保溫層、保護層、室內部分包裝美觀層的能源。 2 節省能源地熱電纜采暖還消除了采暖燃煤堆放損失和年年千里迢迢巨量運煤及外運煤渣而節能,又不用水做媒介,節省水處理費的損耗和杜絕采暖熱水跑、冒、滴、漏與擅自加裝散熱器(尤其是在單位耗熱量最大的陽臺)、偷水盜熱等節能。此外,如雙休日和節假日與班前、后,公建等地熱電纜采暖除個別房間外,一般僅按5℃采暖,遠比常暖節能經濟。并且據建筑物冬季供暖的工作負荷曲線圖分析,每個可互相比較的完整工作負荷曲線圖中,其最大峰值曲線區間幾乎總是發生在晚22.00至次日早7.00,即每日室外溫度最低時段。這一區間又恰恰是城市供電的低谷段,地熱電纜采暖可充分利用。 3 控制調節
我只能想到這么個專題了,請各位慷慨解囊 捐獻資料吧電熱輻射地板輻射采暖專題
為什么新出的規范 JGJ 142-2012 《輻射供暖供冷技術規程》,沒有盤管間距為250mm的向下及向上散熱量,那以后設計的話還可以設計成間距為250mm的嗎,如果設計成250mm的該如何計算散熱量?
我最近做了一工程,工程也不大,但是業主的要求是:它的功能是健身房,不能有明裝的散熱器,而且建筑空間十分大,我就想用輻射板了,但是輻射板對我來說還是第一次,感覺很棘手!不知有沒有熱心的朋友,來幫我一把!!謝謝!!
地熱采臥管布置時,有些設計者習慣于把盤管等長布置,這樣是不是水力方面比較好控制???我習慣分室布置,不知道高手怎么樣看這個問題。請不吝賜教。
各位大俠好!住宅室內地板輻射采暖,管材采用PEX管,銅管件連、暗敷設,這種采暖方式造價會不會很高??!大約每平方多少錢???
本帖最后由 janco008 于 2013-3-14 12:21 編輯 現有個項目要求做燃氣輻射采暖系統。。設計中遇到幾個問題向有過經驗的大俠咨詢一下。。1、燃氣燃燒尾氣是否能夠內排?現有的廠家承諾尾氣內排。這點是否與國家相關規范相違背?暖通規范4.5.11是說無特殊要求時應排至室外的。2、燃氣輻射采暖的廠房火災危險性定義為丁類,但是否要求做氣體探測與事故排風呢?暖通規范在4.5.2中提出必須采取相應的防火防爆通風換氣措施。建規中11.4.2明確了要做氣體探測。如果是這樣的話,那投入成本就大了。。
上海某別墅低溫輻射采暖
請高手指教,給出解題過程,謝謝!
以前很少接觸采暖的項目,現在被老板趕鴨子上架要做一個山東二十幾層的高層住宅地板采暖,請教一下前輩同行們,熱源采用市政熱水外網的話,是不是要咨詢確定市政熱水的供回水溫度?接入段是否要用板換換熱后再供地板采暖的?下供下回的話立管是否要做同程管的?望多多指教!謝謝
四周是二層商網,中間圍成一個120米X75米的農貿市場,甲方要求農貿市場地熱采?,?nèi)部是大空間,無墻無柱,沒地方設置分集水器,這種情況怎么辦,各位老師有沒有好的辦法?
十萬火急 文獻還沒戲 論文就不齊 畢業成問題 你說急不急 本人是設備專業的學生,眼看交論文的時間就要來臨,才發現文獻跟個女生一樣,我就只能微笑的放棄了它。不過馬上就要截稿,文獻還沒著落,天天茶不思飯不想,哪位有緣的朋友能給我介紹一篇關于地面熱輻射采暖或外網的中英文對照的論文(3000+),我將不勝感激。只有英文我自己翻譯也可以,我相信奇跡。
建筑是這樣的 架空層為車庫 車庫上為住宅 車庫不采暖 當算一層住宅的負荷時 需要加地板的耗熱量么 還有在進行水力計算時 地暖管的局部阻力怎么計算 ??
上海別墅采用地板輻射采暖已經有不少了,也沒有什么問題,但我最近遇到點問題對于少數個人用戶的地暖是春夏天安裝的,對于調試這一環令我很頭痛。 規范上規定初始加熱時,熱水升溫應平緩,供水溫度應控制在比當時環境溫度高10℃左右,且不應高于3℃,直至達到設計供水溫度。在此溫度下應對每組分、集水器連接的加熱管逐路進行調節,直至達到設計要求。 問題來了:夏天的環境溫度就30多度,小型鍋爐打開后,地板散熱沒有冬天多,怎么能達到設計的供50,回40呀,沒有調試,用戶不給錢,煩死了。 請高手指教。謝謝!!
請問:地板輻射采暖設計要用哪些資料?我剛做地暖設計,為阻力損失計算就傷透了腦筋,好多東西無從下手,希望指點一下需要哪些書籍可以系統的學習一下.
現在低溫熱素板輻射供炮工程施工中應用十分廣泛,而又因為其作業面大,暗埋,交叉作業等情況,維修量比較大,雖然有了一些施工技術規程,但對于現場施工的經驗卻不是很多,希望各位前輩不吝賜教,將在地板輻射采暖施工的經驗和控制要點交流分享,共同進步。
我好交朋友,有關地板輻射采暖設計方面的活,1000平以下若不嫌小的無知,愿免費給設計,前輩且作參考或批判均可.13332089227張,regekeji@yahoo.com.cn
我有一項目需要說服甲方利用地熱（地下熱藄50°)作采暖(地板采暖),我比較生。各位有經驗!有學問!的大哥、大姐能否幫小弟一把?給小弟來一篇可行性論文!!!!作揖!跪拜!磕頭!