地下車庫排風換氣次數一般為6次/h,排煙風量也是按6次/h計算,這樣一來排煙風量和通風風量一樣,風機選型就應該沒有必要選擇雙速風機,而實際設計當中很多都是雙速風機,這就很讓人費解了,不知道大家怎么看~
先說下我是學水的,在單位難為其難的做暖通.先求教各位專家:一個地下車庫4W平方,10個放火分區,20個放煙分區.都不超4000和2000.先我先把一個放火分區的2個防煙分區做成一個排煙系統,那么排風井的面積是一個乘2呢還是按一個計算.
請問1800M2高層地下車庫通風排煙如何考慮?要做機械通風嗎?庫軌說8.2.1 面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。那1800的車庫就不需要做排煙還是做自然排煙?.
各位大蝦: 你們好!小弟入行尚淺,有個問題想請教一下: 一個3200m2的地下車庫,層高4.5m,劃分為一個防火分區、兩個防煙分區(一個1700m2,另一個1500m2),排風、排煙量均按6次/h進行計算,排風量為3200*3*6=57600m3/h;排煙量分別為1700*4.5*6=45900m3/h,1500*4.5*6=40500m3/h,那么根據計算結果應該如何選擇風機?是按照57600/86400選擇一臺雙速風機還是按照57600選擇一臺單速風機(即通風又排煙)? 望各位大蝦不吝賜教,小弟先行謝過了。
請教各位: 大家談談平時地下車庫配電房通風排煙怎么做的,怎樣考慮配電房氣體滅火后的排風的?拿出來晾晾。我看到通常有以下幾種做法:1、設壁式軸流風機排風排煙,并在墻1/3高處設70度防火風口進風。感覺有點問題,請大家指正!2、設支風管加70度防火閥直接排風。但溫度超70度后排煙怎么辦,大家幫謍論議論!是不是配電房有氣體滅火,里面一般無人員停留,不需排煙,只需排風散熱。災時,只是在氣體滅火后,由設在房間下部的排風口直接將滅火降溫后的煙氣排掉。3、設支風管不加任何閥門排風排煙。但風管穿墻應設70度防火閥呀!4、設獨立的排風排煙、進風井,做成獨立系統。應該每問題,但這種配電房太少了!盼大家指點迷津!尤其是第2條我的理解是否正確,如不正確,又怎么解釋許多圖紙在配電房支風管上加70度閥呢?另外配電房排風同時補風怎么辦?因為配電房的門可都是防火門吶。請大家晾出最好的做法?。。。。。。。。。。。。?!
兄弟遇到一些問題,希望各位老大幫忙指點指點:<汽車庫、修車庫、停車場防火設計規范>上說面積大于2000m2的地下車庫應做機械排煙.1:面積大于2000m2的可不可以不做機械排煙而是做自然排煙呢?2:面積小于2000m2的是不是就可以不做排煙或是只做自然排煙呢?請各位老大指點指點!
網上找到的一篇課程設計計算書,對地下車庫的設計很到位,適合設計思路梳理。
正在做一高層防排煙,請問各位地下室的水泵房、配電間、發電機房是否均要單獨設通風系統,可否與地下室其他通風系統合用,這些房間設通風系統后是否還需要設排煙系統?!還有一點,地下室除這些外還有約300多平米的設備用房那我是否該按3次/h來計算通風量,排煙是否要做!
某雙層地下車庫通風及防排煙設計
地下車庫位于地下,車庫內行駛或停泊的汽車排出的廢氣不易擴散。車庫廢氣主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害氣體。車庫的通風就是排除汽車尾氣和汽油蒸氣,并向車庫送入新鮮空氣,把有害物的含量稀釋到國家規定衛生標準要求。
地下車庫位于地下,車庫內行駛或停泊的汽車排出的廢氣不易擴散。車庫廢氣主要是一氧化碳,氮氧化合物等有害氣體。車庫的通風就是排除汽車尾氣和汽油蒸氣,并向車庫送入新鮮空氣,把有害物的含量稀釋到國家規定衛生標準要求。
通風新手,現有一地下車庫共三層,需做一方案,上面為一廣場。每層的建筑面積為5000平方米,有自動滅火系統;中間做了一防火墻分為兩個防火分區,每個防火分區2500平方米。問題: 1、這樣每個防火分區是不是要分為兩個防煙分區;怎么分區較好? 2、地下車庫里左邊有廁所,其和水泵房在一起,還有樓梯的前室在一起?這一塊的通風與排風怎么做?右邊對消防電梯與樓梯的合用前室是不是設置正壓送風系統就行?消控室與樓梯的前室一起這一塊如何設置 3、 對《汽車庫、修車場、停車場設計防火規范》8.2.7汽車庫內無直接通向室外的汽車疏散出口的防火分區,當設置機械排煙系統時, 應同時設置進風系統,且送風量不宜小于排煙量的50%。 這里像車道和樓梯算不算是直接通向室外的汽車疏散出口? 謝謝解答。
地下車庫面積一萬多平米,采用采光井及高窗,若滿足一下條件是否可以自然通風及排煙一、開啟外窗及采光井面積大于該車庫面積的2%二、防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應超過30m請各位高手賜教!
雙層地下車庫通風及防排煙設計
3萬平地下車庫,第一次做暖通,希望大家多指點:$
大家好! 我正在做一個關于地下車庫及地上商業的通風設計, 我有兩個疑問. 如下:1. 本項目中的廚房與餐飲是同一個防火分區的, 請問廚房是否要設置獨立的排煙機. 廚房的排煙機可否與餐飲的排煙風機共享, 把廚房當作一個防煙分區計算? 對于廚房的排煙, 規范有沒有特別的要求?2. 另外, 該項目中地下部分的車庫是人防區. 請問在設計車庫通風時, 風管可否穿越人防區與人防區, 或者人防區與非人防區? 謝謝.
如題,最近做了個3.3m層高的地下車庫,按6次/時計算,平時通風量和排煙量相差不大,30000/35000,這個感覺用雙速風機略浪費,可以直接上單速嗎?
地下車庫通風排煙