  • 車庫排風和排煙能合用嗎?

    排風和排煙主管我知道可以合用,排風口和排煙口能合用嗎?另外,風管走向和風口布置有什么要求嗎?比如風口要多少個,距離多遠?謝謝!

  • 地下室排煙,排風如何切換?

    地下室為桑拿洗浴中心,我計劃采用排風,排煙合用的系統。問題是當發生火災時,除著火房間外,其余房間的排風口均要關閉。怎樣切換?大家遇到此類問題怎樣設計?

  • 雙速風機的選擇與排風排煙

    我的理解是:當排風和排煙合并起來采用雙速風機,如一個地下室劃分n個防火分區(建筑),每個防火分區劃分m個防煙分區(暖通)。每個防火分區作為一個風系統考慮(選雙速風機-pj),低速風量按照防火分區面積的換氣次數考慮,高速風量安裝最大的防煙分區面積×120考慮。我這樣理解是否完全正確呢?

  • 關于排風兼排煙的控制問題

    排風兼排煙的控制是著火時關閉非著火防煙分區的排風口及排煙口,同時打開著火所在防煙分區排煙口;還是如何...(排風兼排煙系統按防火分區設置)

  • 有關廚房廁所排風排煙的問題

    聽施工隊的工人說現在有一種用于廚房和廁所煙道和排風道的反味裝置,就是一種類似于單流閥的東東,煙氣能夠排走,別人家的煙氣不會反到自己家,不知各位有沒有聽說過,現在有沒有賣的。

  • 關于車庫排風排煙風機的選擇

    關于地下車庫的的通風排煙設計,我目前習慣于一個防煙分區設置一個機房,排風5次計算,排煙6次計算,每個機房設置一臺雙速風機,低速排風,高速排煙。補風為一個防火分區統一補入,設置一個補風機房,風量滿足大于一個防火分區內總排煙量的50%,總排風量的80——85%?,F(xiàn)在發現的問題是:1、雙速風機的風量變化范圍大,往往選擇的風機的風量比計算的大很多;大家一般如何解決???2、補風是按照一個防火分區選擇的,要是著火的話只開一個防煙分區的排煙風機,那補風就遠遠大于一個防煙分區的排煙量了,難道一個防煙分區著火兩個防煙分區的排煙都要打開么???還是我的補風機設置有問題,應該按照兩個防煙分區風量大的選擇補風機而不是采用兩個的和選擇補風機??

  • 排風與排煙風管共用問題

    肯定是跨越防煙分區了,規范規定排煙風機風量按大分區面積x120確定,但我單獨防煙分區的風量是不是按面積x60確定呢?最后我的風口是不是應該選用帶電動執行器的風口?

  • 【請教】關于排風、回風與排煙問題

    我設計一個大型超市系統,散流器負責區域7.5*7.2m,我把排風、回風和排煙設在同一根風管里,排風按新風量的80%算,正常運行時排煙風口不開,只有回風和排風,需要時開排煙風口。不知道這樣行不行,因為如果回風和排煙分開設計的話很占地方,風管都比較粗。望大家指教。

  • 關于排風與排煙風管風速的問題

    規范規定在計算排風機的排風量時應考慮風管的漏風量,即10%~20%,那計算風管風速時是否應該考慮這10%~20%漏掉的風量呢? 跪求大神指點迷津!

  • 車庫排風排煙共用風機的設置

    我也提個問題請教大家:車庫排風也按6次,但當其層高大于3M時,可以只按3m計算排風量,如果層高為4m,這時排風量和排煙量相差較大,而風管又共用,各位是怎么考慮風機設置的?

  • 排煙口與排風口能否合用

    浙江有這樣的規定:地下車庫排煙系統和排風系統合用管道時,在火災狀態下,排煙口應結合防煙分區自動打開,排風口應自動關閉。我想知排煙時為什么不把排風口做排煙口呢,排風口和排煙口有區別嗎?

  • 車庫排煙,排風合用是如何實現切換的

    請教各位,車庫排煙,排風合用,是如何實現切換的,排煙口和排風口可否合用,因為風流速和煙流速不同,風口是否不一樣大?請各位幫忙解釋一下,謝謝.

  • 關于地下室自然排風排煙問題

    現有一個地下室面積385m2,是管理用房。四周都有開窗,能否采用自然排風(煙)。保證開窗面積大于建筑面積的2%,最遠點距離不超過30米就可以了阿??請教?。。?!

  • 排煙風機和一般排風機的選擇

    請教各位,一排煙系統負擔8個排煙分區,每個排煙分區均為400m2,著火時只開啟一個排煙口,在選擇風機的時候,局部阻力系數是按一個取還是和普通排風一樣計算?

  • 車庫排煙排風遇到的棘手問題

    正在做一個地下車庫,遇到一個很棘手的問題,請大家?guī)兔Α\噹?000平米一個防火分區,我按2000平米設一個防煙分區,每個防煙分區分別設一臺雙速風機(排煙兼排風),風量54000/36000(車庫層高4.4米),整個防火分區設一臺風機補風,風量60000(取排風量85%,排煙量的55%),送風主干管風兩支,每個防煙分區送30000.可是這樣有一個問題,如果一個防煙分區著火,那么這一區域的風機轉為高速排煙,而另一防煙分區的風機(處于排風狀態)停止運行,那補風量就太大了。如果按一個防煙分區的排煙量來計算補風量,(取排煙量的80%=43000),每個防煙分區補21500,那又不能滿足平時排風的補風要求(補風量為排風量的80%-85%)請問大家這改怎么辦呢,是不補風機也要每個防煙分區設一個才行啊。

  • 關于排煙排風合用風道及風口的問題

    KTV場所,受層高限制,準備排煙和排風合用風道及風口。為盡量做小風道尺寸,將每個KTV包房做為一個防煙分區考慮,那么我應該選用什么閥門,來啟閉風口呢?

  • ktv排風和排煙系統能合用嗎

    KTV有走道和沒有外窗的包間,排風和排煙系統能合用嗎,主風管接至房間,一支風管上設280°排煙口,同時,另一支風管上設排氣扇和280°c防火閥,走道內的主風管上設280°排煙口,補風用空調新風,這樣能行嗎?

  • 排煙能和平時排風共用一風管嗎

    問題如上,我想消防時把支管上的70℃防火閥關閉,走廊的電動排煙口打開,補風也一樣,行不行,有無強條說不得合用?誰來確定下?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-3-28 21:15 編輯 ]

  • 地下室消防排風排煙問題~

    1、地下車庫入口設置消防卷簾必須要設計補風么?2、消防排風排煙可以共用一個風機一個風井么,風量按哪個計算?3、排風排煙機房尺寸大概需要多少?謝謝啦~

  • 地下車庫的排煙,排風和補風

    項目:某大樓地下車庫B2的一個防煙分區面積為1945㎡,高3.9m按資料要做排煙,排風和補風。排煙量:1945*6*3.9*1.2=54615排風量:1945*6*3*1.2=42012補風量:42012*0.8=33609問題如下:1.我這些計算量是否正確?2.排煙口的風速是小于10m/s,那么排風口的風速限制又是多少?以及補風口的風速限制又是多少?3.風口距離地面一般有多高?是否有強制性規定?4.準備用雙速風機,那么這風機該如何選擇?5.如果選擇一臺風機,則主干的風管特別大;那么是否可以用兩臺風機來負責一個防煙分區?6.這排煙排風風口應該用什么類型的?