  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 18CJ87-1 采光、通風、消防排煙天窗(一)

    18CJ87-1 采光、通風、消防排煙天窗(一)

  • 三角型消防排煙天窗通風效果怎么樣?

    1、三角形排煙天窗的主要特征:

  • 消防給水排水防排煙設計

    消防給水排水防排煙設計

           近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計    

  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動啊?是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏小?但是能吸得住A4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?

  • 高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計

    高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計

  • 請教一些防排煙,通風的問題,,,,,,求助

    各位大俠們,小弟初入設計,對于防排煙的自然通風不太了解,想請教一下,如果建筑物內走道大于40米,需要防排煙,要是想要滿足自然通風的話,需要可開啟窗的面積是2%嗎?樓梯間的休息平臺的窗戶算進去嗎? 還有就是衛生間的自然通風,請問窗的面積有什么要求可以滿足自然通風呢

  • 地下室通風及防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風、防排煙施工圖。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙

  • 某住宅二期通風防排煙施工圖

    圖紙簡介: 某住宅二期通風防排煙施工圖,本工程由負一層汽車庫及設備用房、8棟一至十六層住宅、9棟一層商業社區用房、二至十六層住宅組成。本圖紙含以下內容:通風工程安裝通用說明、圖紙目錄、材料表、通風設計圖例、負一層防煙分區示意圖、通風平面圖、通風機房大樣圖、剖面圖、加壓送風系統圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: mozixr

  • 某醫院空調通風防排煙施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某醫院空調通風防排煙施工圖,圖紙內容包括:空調水系統詳細圖紙,空調風系統空調圖紙,防排煙及自控圖紙等。 投稿網友: liaorong252264758 上傳時間: 2014-03-12 <

  • 通風防排煙和空調水路設計

    小弟新進暖通空調設計行業,有些問題向大家請教一下。1,通風防排煙風管設計時,回風、排風、排煙、新風、干管支管以及風口的風速要求是多少?2,空調水路干管和支管的水流速是多少?通常設計管路時通過負荷計算出管徑后,再進行水力計算 通過控制各管路的水流速或者風流速,軟件自動生成最有利的管徑,是這樣嗎?新手,感謝大家指導!

  • 【求助】通風及防排煙系列問題

    1.在排煙系統中,管道穿越防煙分區時是否應該加設防火閥,防火閥是加在第一個防煙分區還是第二個防煙分區?2.在一段排煙管中有多個風口時,若風口是常開百葉風口,是否需要在每個風口前加設排煙閥;若是常閉百葉風口,是否無需加防火閥?3.排煙系統中風口的選型,風量計算時風量是由防煙分區面積得到的風量乘以1.1漏風率得到。如果有風井存在,在定風井尺寸時是否要考慮風道的漏風;對風機選型時,漏風量又改如何計算(供熱手冊上說考慮20%的漏風量)。4.規范上說,排煙系統的最小排煙風量取7200m3/h,如果一個防煙分區由2個排煙系統負責,那么這個7200是否指的是這兩個系統加起來的排煙量?5.衛生間排風系統,風口采用排風散,有管徑。水力計算時,對于末端(排風扇)的阻力如何計算,是否忽略末端只考慮管道和風井的阻力?

  • 消防排煙天窗設計的一般規定

    消防排煙天窗設計的一般規定

    本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,