1、通風空調定額中附錄內容里有設備的刷漆量,請教大家一下應該在什么情況下采用?2、是不是通風空調中所有設備都要做型鋼刷漆
我是遼寧營口的,大家通風防排煙工程一般都用哪的廠家的設備???質量價格都怎么養 ?
請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?
一般人家都是裝修好了才想起,家里的味道太大了`不合格`超標``那怎么辦呢?沒辦法了~甲醛的揮發周期是3-15年…但如果你正在裝修或準備裝修~`那么,你可以考慮一下,我們的中央新風~中央新風系統是設計在住宅,使用戶在不開窗戶的前提下,24小時不間斷的讓你呼吸到新鮮的空氣~`避免由于使用空調而產生的“空調病”、由于裝修而產生的室內空氣污染及由于室內空氣潮濕而產生的霉變,同時也避免開窗所帶來的灰塵、噪音、飛蟲、雨水等弊端`~~~風機可一年365天,每天24小時持續運行,能耗低,壽命長,噪音小以下是比較:1、開窗通風風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室, 室外灰塵及揚沙進入室內;風向氣流盲目,可能把衛生間和廚房異味帶到客廳和臥室, 噪音污染嚴重; 在使用空調時開窗,會造成能源的大量浪費;2、換氣扇雨季無法開窗,室內容易發霉,無法連續排除異味,時開時關,不能連續不斷通風換氣。 只能解決部分區域的局部通風;
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
目錄設計依據車庫通風與排煙系統設計水泵房通風與排煙系統設計配電房通風與排煙系統設計柴油發電機房、儲油間通風與排煙系統設計設計依據建設單位與設計院簽訂的設計合同及任務書.建設單位提供的有關文件及要求.建筑專業提供的條件圖.《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)《建筑設計防火規范》( GB50016-2006)或《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2005版)《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調 動力》(2009版)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 《通風機能效限定值及節能評價值》(GB19761-2005)《民用建筑設計通則》GB 50352-
一、通風系統 一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,再將新鮮的空氣補充進來,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,通風是改善空氣條件的方法之一,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,后者稱為送風。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,前者稱為工業通風。 二、通風系統的形式與分類 通風系統可分為自然通風和機械通風。自
圖紙簡介: 本圖為某地下超市和設備房防排煙通風系統設計施工圖,每個防火分區劃分為若干個排煙分區,單個防火分區作為一個獨立排煙系統。設備用房通風設計,內走道排煙系統設計。圖紙包括設計總說明、地下室防排煙平面圖、地下室地上平面圖。 投稿網友: lxz2011 上傳
一地下倉庫走道超過40米要考慮設排煙能否靠直接對外的出口進行補風,地下倉庫平時通風用考慮嗎?應該怎樣考慮通風量,因為倉庫占地面積有一萬多平,里面是一間一間的小倉庫,我不知通風該不該設,該怎樣計算通風量
該工程為一高層小區的會所及設備用房,地上一層,地下二層,地下一層為配電室,開敞空間,面積為432平方米;地下二層為換熱站,消防水泵房,生活水泵房3間房,換熱站面積為234平方米,消防水泵房面積為54平方米,生活水泵房面積為108平方米。請問:(1) 地下一、二層需做機械排煙排風及機械送風。地下一、二層分別為豎直方向兩個防火分區,地下二層3個房間是否為3個防煙分區,計算地下二層最大排煙量按擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙,按最大防煙分區面積不小于120平方米計算,234*120=28080m3/h。(2) 地下一層為一個大空間,按一個防煙分區來算,地下一層最大排煙量為432*60=25920m3/h(3) 所以,放于地上一層屋頂的排煙風機的風量應按最大28080立方米每小時來選取。(4) 關于送風,地下二層3個房間是否都應送到,即3個房間都應有送風口。(5) 地下一層和地下二層接豎井的支管上均安裝280度防火閥,地下二層若是3個防煙分區,且這3個防煙分區的排煙口不在同一支管上,則通往每一防煙分區的支管上都要安裝280度排煙閥嗎?若在同一支管
福州晉安力超機械廠;品牌:LC牌;產品類別:通風設備及部件
福州海恒通風設備有限公司
設在燃氣鍋爐間內的通風設備需要防爆,但是如果我把通風設備(平時、事故排風)放在輔機間或者走道,總之不在鍋爐間內,是否還需要防爆。請指教,謝謝!
各位大俠們,小弟初入設計,對于防排煙的自然通風不太了解,想請教一下,如果建筑物內走道大于40米,需要防排煙,要是想要滿足自然通風的話,需要可開啟窗的面積是2%嗎?樓梯間的休息平臺的窗戶算進去嗎? 還有就是衛生間的自然通風,請問窗的面積有什么要求可以滿足自然通風呢
1.在排煙系統中,管道穿越防煙分區時是否應該加設防火閥,防火閥是加在第一個防煙分區還是第二個防煙分區?2.在一段排煙管中有多個風口時,若風口是常開百葉風口,是否需要在每個風口前加設排煙閥;若是常閉百葉風口,是否無需加防火閥?3.排煙系統中風口的選型,風量計算時風量是由防煙分區面積得到的風量乘以1.1漏風率得到。如果有風井存在,在定風井尺寸時是否要考慮風道的漏風;對風機選型時,漏風量又改如何計算(供熱手冊上說考慮20%的漏風量)。4.規范上說,排煙系統的最小排煙風量取7200m3/h,如果一個防煙分區由2個排煙系統負責,那么這個7200是否指的是這兩個系統加起來的排煙量?5.衛生間排風系統,風口采用排風散,有管徑。水力計算時,對于末端(排風扇)的阻力如何計算,是否忽略末端只考慮管道和風井的阻力?
圖紙簡介: 某住宅二期通風防排煙施工圖,本工程由負一層汽車庫及設備用房、8棟一至十六層住宅、9棟一層商業社區用房、二至十六層住宅組成。本圖紙含以下內容:通風工程安裝通用說明、圖紙目錄、材料表、通風設計圖例、負一層防煙分區示意圖、通風平面圖、通風機房大樣圖、剖面圖、加壓送風系統圖等等,圖紙可供參考! 投稿網友: mozixr
圖紙簡介: 本圖紙為某醫院空調通風防排煙施工圖,圖紙內容包括:空調水系統詳細圖紙,空調風系統空調圖紙,防排煙及自控圖紙等。 投稿網友: liaorong252264758 上傳時間: 2014-03-12 <